Страница 336 из 765 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 7649

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3351

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    SCADAMaster , в версии 3.7.1.54827 (в других не проверял) не работает WORD_TO_INT (если данное преобразование происходит в функциональном блоке)

    В приложенном проекте 2 программы, одна работает без ФБ, вторая идентичная, только вызов ФБ происходит из библиотеки. Как только ворду присваиваю больше >32767, выход программы отваливается, показывая ошибку.
    Ошибка исправлена. Исправление доступно в Beta версии
    Спасибо.

  2. #3352

    По умолчанию

    Данное исправление было уже в предыдущей версии бета-версии. проблема с созданием библиотек исправлена? будет ли обещанная 3.8 к пятнице?

  3. #3353

    По умолчанию

    Ошибка исправлена сегодня. Beta версия доступна на FTP по тому же адресу.
    По 3.8 ничего сказать не можем.
    Спасибо.

  4. #3354

    По умолчанию

    Где вводится диапазон ограничения вводимых значений в элементе значенияДиапазон.jpg
    Разобрался.
    Последний раз редактировалось oleg1821; 27.09.2016 в 11:35.

  5. #3355

    По умолчанию

    Он определяется шкалой переменной.
    Спасибо.

  6. #3356

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Столкнулся с проблемой ограничения прав доступа.
    При реализации выдачи команд с помощью выпадающего списка отказа в доступе не происходит, сигналы уходят в контроллер.
    Если перетаскивать команды на мнемосхему, то ограничения срабатывают.
    Что нужно сделать чтобы ограничения срабатывали и для выпадающих списков?

  7. #3357

    По умолчанию

    Выпадающие списки - это AciveX контролы, на них права доступа не распространяются, так как контролировать их нельзя.
    Если вам нужны раскрывающиеся списки вариантов три (от лучшего к худшему):
    1. Использовать команды типа Перечислимые. Система - Шкалы - Перечислимые. Создаете шкалу, назначаете переменной, вытаскиваете на мнемосхему. К таким переменным права доступа применяются.
    2. Положить раскрывающийся список в окно, доступ к которому ограничивать
    3. С помощью ФБ "Служебная информация" определять должность оператора и блокировать контрол через входы динамизации
    Спасибо.

  8. #3358

    По умолчанию

    Понятно. Спасибо.
    А если сделать визуальный функциональный блок, тоже ничего не получится?
    Его входы / выходы видны же в дереве системы

  9. #3359

    По умолчанию

    Если разработаете свой ВФБ, то к нему конечно можно применить права доступа.
    Про права доступа в собственных ВФБ описано в документации по разработке, в разделе Структура элемента <Rights> …</Rights>
    Спасибо.

  10. #3360

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Для скачивания текущей демо бета-версии нужно быть зарегистрированным как пользователь коммерческой версии MasterSCADA? Или я не вижу её на ftp по другой причине?

Страница 336 из 765 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •