Страница 326 из 368 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 4089

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    ... при нажатии на кнопку на панели сигнал доходит до ПЛК через 2-3 сек, иногда быстрее, но задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?. .
    Выберете что использовать для ответа
    Вариант 1. Карты
    Вариант 2. Гуща кофейная

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?
    особенность данной панели - при обращении, любом, либо к несуществующему на слейве адресу, либо к несуществующему адресу слейва, панель "зависает" на время долбёжки запросов по несуществующим адресам или регистрам.
    проверяйте графику
    либо, менее возможный вариант, использование функции вызова отдельного окна с графиками,сможет приводить к видимым задержкам в обновлении графики при переключении экранов "штатными" кнопками. За это не готов утверждать на 100%, но заметил данную фичу на двух объектах, где я добавил на экран кнопки вызова окна и добавил туда график из двух аналоговых параметров. конкретно проверить не смог, времени на эксперименты не было, система была в работе.
    но это не то зависание при обращении к несуществующему адресу, там конкретный тупняк

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    Добрый день всем, с программированием работаю давно, но вот опыта с панелями Овен пока мало. Вот такой вопрос появился. Панель СП310 подключена к ПЛК 110 через rs485-2 протокол Modbus. ПАНЕЛЬ master / ПЛК slave. Все связи прописаны, все переменные прописаны. Связь между ними есть, сигналы передаются. НО... при нажатии на кнопку на панели сигнал доходит до ПЛК через 2-3 сек, иногда быстрее, но задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?
    На порту rs485-1 висят частотники, с ними связь тоже есть, параметры принимают.
    Какой то адрес в панели прописан не использованный, например в графике, в таблице или прописанный слейв не подключен.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какой то адрес ...
    вот на картах погадали
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    , либо к несуществующему на слейве адресу, либо ... либо, менее возможный вариант,....
    вот по гуще кофейной


    Забыл еще вариант: автор живет в другом измерении и его секунда как тут 1 мс. А чо? тоже может быть
    Автор - проекты где?



    ---
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    особенность данной панели...
    Особеность не данной панели а дефолтного дикого таймаута и дефолтного кол-ва повторов
    С такими настройками ЛЮБОЙ мастер ЛЮБОГО производителя будет ТАК ЖЕ тупить
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.12.2024 в 21:46.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Автор - проекты где?
    вот именно. Поэтому папрашу не мешать гадать на кофейной гуще - какое "тз", такая и "реализация"
    С такими настройками ЛЮБОЙ мастер ЛЮБОГО производителя будет ТАК ЖЕ тупить
    "твоё кунг-фу сильнее моего, учитель"
    h280_38582962.jpg
    в ожидании проекта автора, чисто субъективно скажу только одно - вот не помню за вайнтеком таких жёстких затупов, как это на ОВЕНе происходит

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вот именно. Поэтому папрашу не мешать гадать на кофейной гуще - какое "тз", такая и "реализация"
    "твоё кунг-фу сильнее моего, учитель"
    h280_38582962.jpg
    в ожидании проекта автора, чисто субъективно скажу только одно - вот не помню за вайнтеком таких жёстких затупов, как это на ОВЕНе происходит
    Так задайте вайнтеку таймаут = 1000мс и число повторов = 3, как задано по умолчанию для СП3хх, и посмотрите, что будет
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так задайте вайнтеку таймаут = 1000мс и число повторов = 3, как задано по умолчанию для СП3хх, и посмотрите, что будет
    Вы хотите человеку беспощадно порушить его стройную картину мира?))

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так задайте вайнтеку таймаут = 1000мс и число повторов = 3, как задано по умолчанию для СП3хх, и посмотрите, что будет
    попробую, будет время для экспериментов, поставлю пару опытов
    Вы хотите человеку беспощадно порушить его стройную картину мира?))
    да мне вообще как-то всё равно, я не фанат ни того, ни другого
    я же сказал про субъективизм осчучений, не надо придираться к словам.
    Всё это впрочем говорит только о том, что дефолтные настройки обмена вайнтека лучше, чем у "овена", если юзер не замечает тормозов панели

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ,.. что дефолтные настройки обмена вайнтека лучше, чем у "овена", если юзер не замечает тормозов панели
    Дефолтные настройки - это важнейший критерий, да.
    Наверно когда Вам нужно посветить в темноте, фонарик вам не подходит, т.к. по дефолту он ВЫКЛючен.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Добрый вечер, прошу прощения, был занят, сейчас заглянул, а тут бурное обсуждение моего вопроса. Спасибо всем кто откликнулся. Да, вот прикладываю свои проекты, может что-то я и не доглядел или не учел, а вы обнаружите...
    Вложения Вложения

Страница 326 из 368 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •