Страница 324 из 360 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Вы пишете, что надо отключать один из модулей из опроса, так как при отключения этого модуля панель начинает зависать, не отвечает на нажатия и.т.д.
    Логичное и описанное в РЭ поведение устройства.
    Возможно и остальные процессы в панели в это время "подвисают", в ней же нет (наверное) задач, тасков и параллельных потоков, все в одном цикле и если нет ответа от устройства, то панель ждет таймаут. Как тогда будет работать скрипты и отключать слейв, если она висит в таймауте ответа?
    Хорошо, через несколько подвисаний определили что нет ответа от слейва, отключили его. Что дальше? Через сколько опять проверять с ним связь? Допустим через 30 сек например. Слейв отключен и панель опять зависает в таймауте, а оператор в это время то-то там нажимает, а панель не отвечает. И так по кругу. Ненадежно это все.
    Я понимаю что задачи, в том числе скорость обработка разные. В моем случае это не так важно как определить что показания на панели не достоверны. Далее устройство отключаем, подаем сигнал и ждём электрика с тестером и отверткой - то бишь авто возобновления обмена не требуется.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно "с зависшей наглухо панелью". При отсутствии ответа от одного из слейвоф панель прекращает попытки обмена и сидит-грустит? По размерам системы - 10 точек отпроса.
    Что не понятно, отключите любой слейв от панели, панель Мастер будет жёстко тормозить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.11.2024 в 10:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно "с зависшей наглухо панелью". При отсутствии ответа от одного из слейвоф панель прекращает попытки обмена и сидит-грустит? По размерам системы - 10 точек отпроса.
    1. Панель опрашивает только те Modbus-устройства, регистры которых отображаются в текущий момент на экране.
    2. Если после всех попыток получить значение регистра не выходит - выводится окно на 2 сек. с указанием того, что связь с устройством № ? потерянна, и так для каждого регистра.
    3. Во время выдачи этого сообщения, панель на касания не реагирует (подвисает).

    Есть 2 способа это обойти:
    1. Выставить бит, который будет запрещать панели опрашивать устройство с определенным адресом (надо знать адреса и соответствующие биты + отдельное окно для управления ими).
    2. Опрашивать в макросах с обработкой ошибок и заполнять результатами внутренние регистры, которые потом и отображать на экранах.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    1. Панель опрашивает только те Modbus-устройства, регистры которых отображаются в текущий момент на экране.
    2. Если после всех попыток получить значение регистра не выходит - выводится окно на 2 сек. с указанием того, что связь с устройством № ? потерянна, и так для каждого регистра.
    3. Во время выдачи этого сообщения, панель на касания не реагирует (подвисает).

    Есть 2 способа это обойти:
    1. Выставить бит, который будет запрещать панели опрашивать устройство с определенным адресом (надо знать адреса и соответствующие биты + отдельное окно для управления ими).
    2. Опрашивать в макросах с обработкой ошибок и заполнять результатами внутренние регистры, которые потом и отображать на экранах.
    Ага - то есть панель знает какой адрес не ответил. Вызывается некая системная функция выдающая ошибку. По идее следы то должны быть - что вызвало это окно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Ага - то есть панель знает какой адрес не ответил. Вызывается некая системная функция выдающая ошибку. По идее следы то должны быть - что вызвало это окно.
    Следы то есть, но чтобы их найти и принять решение, Вам придется использовать макросы, которые должны активизироваться в нужный момент.
    Я, например, по результату функции чтения:
    Owen.jpg
    соответственно вижу какой SlaveID не прочитался и сам выставляю нужный SetPSB или PSW[?] |= 0x01

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Ага - то есть панель знает какой адрес не ответил. Вызывается некая системная функция выдающая ошибку. По идее следы то должны быть - что вызвало это окно.
    Я же Вам писал ранее в этом сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451379
    Посмотрите внимательно вложение, есть прям регистр где записывается адрес устройства с которым проблемы со связью.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возник вопрос касательно панели оператора СП307-Р.
    Какое количество архивных записей может храниться во внутренней памяти панели и какого объема.
    Для ведения архива на USB в руководстве указан максимальный объем записи в 127 регистров и настройка перезаписи по заполнению. Для внутреннего такого описания не нашла.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СмирноваЛС Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возник вопрос касательно панели оператора СП307-Р.
    Какое количество архивных записей может храниться во внутренней памяти панели и какого объема.
    Для ведения архива на USB в руководстве указан максимальный объем записи в 127 регистров и настройка перезаписи по заполнению. Для внутреннего такого описания не нашла.
    Внутренней памяти PFW всего 4 Мбайт, тут примерный расчёт количества записей и нужного кол-ва регистров.
    Слишком часто записывать не стоит, чем реже записи и больше глубина (неделя, месяц), тем дольше проживёт память.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=158#1573
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 14:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Поняла, спасибо за быстрый ответ!

  10. #10

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Возникла не большая проблема с отображением температуры на панели (СП310). Значение беру с ПЛК 110, скажем в плк температура 8,573 а на панели отображет некорректное значение, которое ещё постоянно меняется, например 15 + 5, -0,0, и тд. 11.png 12.png 13.png

Страница 324 из 360 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •