Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Прикрепляю проект
    1. В названии макроса не должно быть пробелов.
    2. Нужно заменить If на if (регистр символов имеет значение).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. В названии макроса не должно быть пробелов.
    2. Нужно заменить If на if (регистр символов имеет значение).
    Спасибо, заработало.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Панель СП307Р не получается обновить проект через USB flash. Делаю все по инструкции. Перепробовал разные флешки. В итоге взял флеш на 16 Гб. отформатировал Fat32. При запуске на экране появляются часы, затем гаснут. Отключаюсь. Перезапускаю. Проект не обновился.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейШ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Панель СП307Р не получается обновить проект через USB flash. Делаю все по инструкции. Перепробовал разные флешки. В итоге взял флеш на 16 Гб. отформатировал Fat32. При запуске на экране появляются часы, затем гаснут. Отключаюсь. Перезапускаю. Проект не обновился.
    На новых панелях, загрузка с флешки отсутствует. Издержки импортозамещения.
    Уточнить можно по серийному номеру панели, дате выпуска у техподдержки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2024 в 08:53.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Панели новые.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Панели новые.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. Ещё есть вопрос по запрету опроса слейвов. При попытке запрета опроса орос прекращается вообще и начинают хаотично мигать другие биты.
    У меня к PLC порту подключено 4 слэйва. По инструкции использовал регистр PFW130, поставил функциональную область, которая записывает число 300 в PFW130 (при загрузке панели/проекта, циклично, ничего не менялось). Как я понял для слэйвов с адресами 1-4 на PLC порте соответствуют биты PFW316.ю1 - PFW316.4. При возникновении обрыва или даже кнопкой вручную включаю один из битов и опрос вообще прекращается и начинают хаотично включаться биты даже из области PSW. Восстанавливается обмен только если убрать функциональную область, записывающую в PFW130. Может я неправильно понял формулу?
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Ещё есть вопрос по запрету опроса слейвов. При попытке запрета опроса орос прекращается вообще и начинают хаотично мигать другие биты.
    У меня к PLC порту подключено 4 слэйва. По инструкции использовал регистр PFW130, поставил функциональную область, которая записывает число 300 в PFW130 (при загрузке панели/проекта, циклично, ничего не менялось). Как я понял для слэйвов с адресами 1-4 на PLC порте соответствуют биты PFW316.ю1 - PFW316.4. При возникновении обрыва или даже кнопкой вручную включаю один из битов и опрос вообще прекращается и начинают хаотично включаться биты даже из области PSW. Восстанавливается обмен только если убрать функциональную область, записывающую в PFW130. Может я неправильно понял формулу?
    Запись должна быть в 130 регистр DWORD, а у вас WORD.
    ФО должна быть глобальной, у вас локальная.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2

    И ещё, вы зачем то используете системные регистры, например PSW76, хотя пользовательские начинаются с 256.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2024 в 21:05.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Запись должна быть в 130 регистр DWORD, а у вас WORD.
    ФО должна быть глобальной, у вас локальная.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2

    И ещё, вы зачем то используете системные регистры, например PSW76, хотя пользовательские начинаются с 256.
    Ни DWord, ни глобальность Функциональной Области, записывающей значение в PFW130 не помогло. Помогло обнуление регистра PFW316 при загрузке панели. Думал, что пользовательские регистры все по нулям, но спасибо за помощь. Регистр PFW76 использую, чтобы отслеживать конкретно отключенный слейв и запрещать его опрашивать.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги!
    Подскажите, в чем может быть дело, не запускается любая эмуляция в конфигураторе СП300?
    Пробовал переустанавливать, толку нет.

Страница 317 из 375 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •