  1. #301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saper117 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать почему связка из СПК107 и МВ110-32ДН + МВ110-2АС на одной шине при использовании "Mx110_drivers_3.5.4.5" неработоспособна и как это исправить. Понятно, что можно всё решить, используя стандартные устройства модбас, но через драйверы всё же гораздо удобнее.
    Добрый день!
    Поправьте меня, если я неверно понял: эта связка у Вас нормально работает при использовании стандартных устройств modbus?

  2. #302
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2015
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Поправьте меня, если я неверно понял: эта связка у Вас нормально работает при использовании стандартных устройств modbus?
    Всё верно. При использовании стандартных устройств modbus связка работает корректно, проблем нет.

  3. #303

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saper117 Посмотреть сообщение
    Всё верно. При использовании стандартных устройств modbus связка работает корректно, проблем нет.
    Попробуйте, пожалуйста через конфигурацию организовать опрос групповой для модуля 2А: сдвиг 0x0000, длина 12, а опрос остальных модулей - как обычно через конфигурацию делаете.

  4. #304
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2015
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Попробуйте, пожалуйста через конфигурацию организовать опрос групповой для модуля 2А: сдвиг 0x0000, длина 12, а опрос остальных модулей - как обычно через конфигурацию делаете.
    Боюсь, вы перепутали. Я использую модуль МВ110-2АС, а указанная Вами область данных относится к МВ110-2А. Но я сделал опрос всех оперативных параметров моего модуля: сдвиг 0x0100 (256), длина 14 согласно РЭ. Как и прежде, все устройства работают корректно. Это по сути тоже самое, что я делал раньше, только раньше я делал групповой опрос со сдвигом 0x0106 и длиной 8, так как мне нужны только данные статуса измерения (SRD) и измеренное значение с плавающей точкой (Read).

    Так же я попробовал только что перебрать возможные варианты и вот что вышло.
    Всего дано 3 устройства: СПК107, МВ110-32ДН, МВ110-2АС.

    Вариант 1.
    МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 2).
    МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14).
    Оба модуля работают корректно.

    Вариант 2.
    МВ110-32ДН описан с помощью драйвера модулей из шапки темы (работает коректно).
    МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14, висит в состоянии "авария", связи нет).

    Вариант 3.
    МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 2).
    МВ110-2АС описан с помощью драйвера модулей из шапки темы.
    Оба модуля работают корректно.

  5. #305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saper117 Посмотреть сообщение
    Боюсь, вы перепутали. Я использую модуль МВ110-2АС, а указанная Вами область данных относится к МВ110-2А. Но я сделал опрос всех оперативных параметров моего модуля: сдвиг 0x0100 (256), длина 14 согласно РЭ. Как и прежде, все устройства работают корректно. Это по сути тоже самое, что я делал раньше, только раньше я делал групповой опрос со сдвигом 0x0106 и длиной 8, так как мне нужны только данные статуса измерения (SRD) и измеренное значение с плавающей точкой (Read).

    Так же я попробовал только что перебрать возможные варианты и вот что вышло.
    Всего дано 3 устройства: СПК107, МВ110-32ДН, МВ110-2АС.

    Вариант 1.
    МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 2).
    МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14).
    Оба модуля работают корректно.

    Вариант 2.
    МВ110-32ДН описан с помощью драйвера модулей из шапки темы (работает коректно).
    МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14, висит в состоянии "авария", связи нет).

    Вариант 3.
    МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 2).
    МВ110-2АС описан с помощью драйвера модулей из шапки темы.
    Оба модуля работают корректно.
    Спасибо большое за проведенную работу!

  6. #306
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Теперь наверное можно ждать новую версию "Модули МХ110 для CODESYS 3.5"?

  7. #307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Теперь наверное можно ждать новую версию "Модули МХ110 для CODESYS 3.5"?
    Исправления будут, чего именно:
    прошивки модулей
    или реализации модулей под CODESYS
    сказать не могу. Пока что мы прорабатываем этот момент.

  8. #308
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Как скоро это всё решиться?

  9. #309

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как скоро это всё решиться?
    Уже работаем локализацией проблемы. Точные сроки исправления станут понятны после того, как установим проблему, поймем как глубоко она лежит и сколько ресурсов нужно будет потратить на ее устранение.

    Я постараюсь держать в курсе.

  10. #310
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2015
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за проведенную работу!
    Тем временем я попытался залезть в тему поглубже. Если я правильно понял принцип работы "драйверов модулей", то они делают именно что групповой опрос всех оперативных параметров модуля. Я же, описывая через стандартное устройство МВ110-32ДН со сдвигом 0x0063 и длиной 2, опрашивал только битовую маску значений входов. В то время как у данного модуля есть ещё регистры значений счётчиков до 0х0084 включительно. Поэтому я смоделировал следующую ситуацию:

    Всё так же дано 3 устройства: СПК107, МВ110-32ДН, МВ110-2АС.
    И в этот раз я опрашиваю уже все оперативные параметры обоих модулей согласно их РЭ.

    Вариант 4.
    МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 34) - работает корректно.
    МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14) - горит индикатор "авария", связи нет.

    И вариант 5 после последовательного отсечения крайних регистров.
    МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 29) - работает корректно.
    МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14) - работает корректно.

    То есть при попытке прочитать любой из последних пяти счётчиков МВ110-32ДН, неизбежно отваливается МВ110-2АС. Я бы предположил, что у меня неисправный МВ110-32ДН, но у меня их два (второй на объекте) и оба ведут себя похожим образом. А так как "драйверы модулей" опрашивают все оперативные параметры приборов, то происходит описанная мною проблема, которую, как оказалось можно повторить и при использовании стандартных устройств модбас. Я надеюсь это поможет в решении проблемы. Быть может дело в моих кривых руках, я даже не знаю уже. Если нужны какие-либо другие данные, предоставлю.

Страница 31 из 43 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •