Добрый день. Вот тестовый пример.
Добрый день. Вот тестовый пример.
Для чего вот это включили?
Захват-01.png
С этими галками вообще ничего не работает
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Огромное спасибо.
Теперь работает.
Оказывается в регистры начиная с PSW256 записывается статус связи
Захват-06.png
Вот тебе и переходы по экранам самопроизвольные - см картинку из предыдущего поста (про PSW256)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Просто когда задействуешь PSW, автоматом 256 регистр ставится, и тут главное помнить или вести учёт всех регистров, иначе и не такое может произойти.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 24.06.2024 в 11:53.
Поясните, пожалуйста, как корректно настроить Онлайн имитацию.
Почему-то не изменяются значения.
Панель СП310-Р (192.168.88.242/24, gate 192.168.88.1)
Контроллер ПЛК200 (192.168.88.200/24, gate 192.168.88.1)
В локальной сети адреса видны, а онлайн имитация не работает. Вести отладку могу только используя панель физически.
Что может не так выставляю?
2024-06-30_09-22-59.png 2024-06-30_09-23-13.png
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
У самого компа какой IP ? В онлайн работе панели используется IP самого компа, а не прописанный в конфигураторе для панели. 1 Панель по ТСР.jpg
У меня работает при такой конфигурации, смотри скрин
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.06.2024 в 10:56.
Спасибо. Попробую
К сожалению, не работает
У ПЛК200 - 192.168.88.200
У СП310 - 192.168.88.243 (выставил в конфигураторе так же как у адаптера Ethernet)
Причем шнурок вынул из СП310
Нет коннекта.
Ранее был интересный казус. Был проброшен объект через VPN и случайно нажал онлайн имитацию.
Связь была, что меня удивило. Тут ситуация еще проще, пытаюсь добиться онлайн имитации и вроде все верно делаю, но нет успеха
Видимо чего-то не знаю.
2024-07-01_08-55-37.png
Последний раз редактировалось krollcbas; 01.07.2024 в 09:02.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Колеги, подскажите пожалуста. Как в элементе ,,цифровой ввод,, водить отрицательные числа? Использую регистр регмстр.jpg, тип данных дисплей.jpg ввод данных ввод данных.jpg . Загружаю проект в панель и не могу вести число (например -0.2)Экран.jpg. Что необходимо настроить в параметрах цифрового ввода?