А в частотниках что стоит на выходах??
А в частотниках что стоит на выходах??
электронщик до мозга костей и не только
а разве о частотниках речь?
во-первых в ПЧ IGBT из постоянки нарезают свою переменку, а во-вторых
там IGBT при КЗ тоже горят неплохо несмотря на отсечку тока и защиту по КЗ 1 мкс.
Просто на лампочке разорвать ток за 1 мкс не проблема, а на индуктивности двигателя чем быстрее разрываешь ток, тем больше выброс напряжения и IGBT пробивает.
Так что оптимальный ключ переменного тока до сих пор - это симисторы и тиристоры. Если постоянные корочуны в нагрузке, надо ставить на входе сетевой дроссель с падением напруги 5%, хороший импортный автомат с классом токоограничения 3, и твердотелку с пиковым током (Itsm) на 20% больше, чем ток КЗ на дросселе и коротите наздоровье.
Последний раз редактировалось Semicon; 07.04.2013 в 21:42.
.Просто вы сказали что ТТР меньше греются ,при одинаковой мощности чем IGBT. Посмотрел данные по остаточному напряжению -у ТТР меньше 1,6вАС
у современных IGBT менее 1вас.
Можно и ваши использовать ,мне как раз нужны реверсивные пускатели на асинхронник 1квт.
Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2013 в 22:09.
электронщик до мозга костей и не только
наши ТТР - не частотники. обычные реле ВКЛ/ВЫКЛ
падение напряжения, как правильно было отмечено, примерно в 1.5 раза больше чем на семисторах (~2V вместо 1.5V).
Последний раз редактировалось Megat; 04.06.2013 в 10:07.
Всем добрый день!
Прошу помощи уважаемых участников сообщества.
На объекте вышел из строя блок автоматики системы отопления и ГВС.
Фото 1.jpg
У меня нет опыта работы с твердотельными реле, и тем более - нет практического опыта в оценке возможных причин выхода реле из строя.
Предполагаю, что "тонкие" ТТР от разных производителей примерно одинаковы по внутреннему устройству, поэтому буду признателен всем, кто поделится своим опытом в данном вопросе.
Характер повреждений реле (нумерация реле на фото - справа налево):
- твердотельное реле № 2 (PANASONIC AQG22112 - 12V DC / 2A 240V AC) расплавилось (стало белого цвета, расслоилось и взорвалось).
- соседнее реле №3 раздулось, и его корпус треснул в верхней части.
Фото 2.jpg
Фото 3.jpg
На обратной стороне платы присутствуют следы копоти и сильного термического воздействия (расплавлен стеклотекстолит).
Центр термического воздействия располагается по середине между контактами вышедших из строя реле №2 и №3, что довольно странно, т.к. реле №2 грелось гораздо сильнее.
Пластиковый корпус блока автоматики также имеет следы копоти и оплавления в районе расположения сгоревших ТТР.
Фото 4.jpg
В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96А, мощность 201 Вт. На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5А.
Система проработала 2 года без замечаний.
Я понимаю, что причин может быть бесконечное множество, поэтому вопросы к тем, кто фактически видел вышедшие из строя аналогичные тонкие ТТР:
1. Скажите, такой характер повреждений мог возникнуть при кратковременном мгновенном внешнем воздействии (скачок тока или напряжения, удар молнии, КЗ, и пр.), или это всё же характерно для длительного нагрева (реле грелось-грелось, побелело, раздулось и взорвалось)?
2. Могло ли реле №3 раздуться и треснуть только от соседства с сильно разогретым реле №2? Расстояние между ними 2...3 мм.
Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Андрей Ермолайкин; 05.03.2022 в 16:06.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2023 в 23:47.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Насос реактивная нагрузка, реле маркировка скорее всего под емкостную... (ну или как там правильно они называются) AC-1 и AC-3
Если в цепи нагрузки ТТР не было КЗ, то скорее всего случился скачок напряжения в питающей сети.
Проверь тестером все Grundfos на предмет КЗ внутри них. Если с Grundfos все нормально, то меняй ТТР на отечественные аналоги с установкой на DIN-рейку. Цепи управления и силовые подключи проводами.
Последний раз редактировалось IVM; 05.03.2022 в 16:34.
Как охлаждались ТТР? И вообще, для электродвигателей желательны ТТР с двухкратным (вроде) запасом по току.
Ну и где купить надёжный регулятор МЕГАТ?