Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60

Тема: Работа трехходового крана для отопления.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Так может это с целью обучения, в смысле, как не надо делать.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,015

    По умолчанию

    bonus777 концевики внутри для работы крана, но без выхода наружу для контроля так понимаю?
    Если так, и вы можете хоть вечно на него подавать напряжение, но он откроется и внутренней схемой перестанет работать. То сделайте через полное открытие и потом % в обратную сторону периодическую калибровку.
    Или наоборот через полное закрытие, когда котел и насос не работает.

    Думаю раз в час такой калибровки будет достаточно, а может и реже.
    В смысле нужен какой-то макрос, который в обычном режиме будет пропускать сигнал на открытие от "регулятора", и периодически выполнять закрытие/открытие и возврат на % положения.
    Последний раз редактировалось melky; 06.11.2024 в 15:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    bonus777 концевики внутри для работы крана, но без выхода наружу для контроля так понимаю?
    Если так, и вы можете хоть вечно на него подавать напряжение, но он откроется и внутренней схемой перестанет работать. То сделайте через полное открытие и потом % в обратную сторону периодическую калибровку.
    Или наоборот через полное закрытие, когда котел и насос не работает.

    Думаю раз в час такой калибровки будет достаточно, а может и реже.
    В смысле нужен какой-то макрос, который в обычном режиме будет пропускать сигнал на открытие от "регулятора", и периодически выполнять закрытие/открытие и возврат на % положения.
    НЕТ!!!!!!!
    Представьте, что "ПИД с ежечасной автокалибровкой" регулирует уровень воды в паровом котле - волосы же дыбом встанут от мысли о полном закрытии!

    Значит будем искать менее инфарктные варианты для бюджетного (не 4-20 мА управления приводом) оборудования.

    В той документации с примерами, что я привёл выше решается вопрос замирания алгоритма регулятора тем, что накопленная интегральная составляющая при переполнении сокращается, как бы отравляя позицию в модели клапана на середину. Таким образом управляющие импульсы продолжатся.

    Это не лучшее решение. Правильнее было бы в ПИД вычислять не позицию клапана, а приращение позиции. Тогда замирания не произойдёт.
    Последний раз редактировалось FPavel; 06.11.2024 в 20:03.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    bonus777 концевики внутри для работы крана, но без выхода наружу для контроля так понимаю?
    Если так, и вы можете хоть вечно на него подавать напряжение, но он откроется и внутренней схемой перестанет работать. То сделайте через полное открытие и потом % в обратную сторону периодическую калибровку.
    Или наоборот через полное закрытие, когда котел и насос не работает.

    Думаю раз в час такой калибровки будет достаточно, а может и реже.
    В смысле нужен какой-то макрос, который в обычном режиме будет пропускать сигнал на открытие от "регулятора", и периодически выполнять закрытие/открытие и возврат на % положения.
    Если для ПИД-регулятора с выходами Больше-Меньше требуется знать положение исполнительного механизма, здесь не о регуляторе надо рассуждать, а о вменяемости автора, в смысле, здесь потребуется помощь специалистов института имени Сербского, мне так кажется, ну зачем мне знать положение?
    И, ещё, если ПИД-регулятор достигает своих крайних положений, это обычно говорит, что что-то неправильно настроено и(или) сделано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2024 в 22:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bonus777 Посмотреть сообщение
    установить трехходовой кран для подмеса воды и поддержания постоянной температуры теплоносителя.
    Может быть, температура теплоносителя всё-таки должна зависеть от температуры наружного воздуха?

    Купите с рук "старый" ТРМ32 (для простого трёхпозиционного безрефлексного управления) - он прекрасно справится с этой задачей .
    Последний раз редактировалось Stentor; 06.11.2024 в 18:09.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6

    По умолчанию

    Случайно тему увидел, а что скажете если ТРМ12 поставить на такую задвижку, он же как раз именно для 3 ходовых клапанов?
    В плане оборудования я понял, у автора есть желание на базе имеющегося контроллера написать ПИД контролер, а не покупать новый.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,015

    По умолчанию

    Ну вообще-то пид тут не к месту. Если котел то работает, то нет. На кой он здесь вообще?
    Или вы при достигнутых Т бойлера и помещения будете гонять котел по первичному контуру? Это в частном то доме?

    Типа пусть чел платит за газ лишнее, да?

  8. #8

    По умолчанию

    Не разбираюсь в теплотехнике, не могу оценить в деньгах эффект от применения той или иной структуры теплосети.

    Моя реплика о ПИД регуляторах относилась к пожеланию периодически проводить "калибровку модели привода". Считаю "калибровку" неправильной, и что задача 3-позиционного регулирования без обратной связи по положению имеет более корректные решения.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,015

    По умолчанию

    FPavel проблема таких приводов, это время включения в плюс или минус когда положение уже задано какое-то.

    Ну пример. было все выключено, согласно Т наружки выставили в 55%, потом Т наружки падает, надо открыть на 60% то есть добавить импульс всего на 5% лткрытия. Скажем импульс 5 мс, а время программы 7 мс. И так с каждым добавлением вы к требуемым 5 мс добавляете еще 2 мс. Обратной то связи нет на простом приводе. И получается, что пару раз добавили по 5% открытия, а он открылся не на 10% а скажем на 13%.

    Т воды становится выше, начинаем в минус убирать, и он так же, тыркает по 7 мс, потому что цикл такой.

    Думаю смысл понятен, что приводом без обратной связи управлять тяжелее. Заставить такой привод управлять ПИДом вообще не представляю как, он его бедолагу будет туда-сюда елозить постоянно.

    Его вообще открыть на нужный процент пока уличная Т в каком-то диапазоне и не трогать. Ушла уличная Т в следующий диапазон, чуть сместил.

    В деньгах, если заставить котел работать только по Т воды, будет всегда дороже. Хотя и комфортнее.
    Последний раз редактировалось melky; 06.11.2024 в 23:14.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    FPavel проблема таких приводов, это время включения в плюс или минус когда положение уже задано какое-то.

    Ну пример. было все выключено, согласно Т наружки выставили в 55%, потом Т наружки падает, надо открыть на 60% то есть добавить импульс всего на 5% лткрытия. Скажем импульс 5 мс, а время программы 7 мс. И так с каждым добавлением вы к требуемым 5 мс добавляете еще 2 мс. Обратной то связи нет на простом приводе. И получается, что пару раз добавили по 5% открытия, а он открылся не на 10% а скажем на 13%.

    Т воды становится выше, начинаем в минус убирать, и он так же, тыркает по 7 мс, потому что цикл такой.

    Думаю смысл понятен, что приводом без обратной связи управлять тяжелее. Заставить такой привод управлять ПИДом вообще не представляю как, он его бедолагу будет туда-сюда елозить постоянно.

    Его вообще открыть на нужный процент пока уличная Т в каком-то диапазоне и не трогать. Ушла уличная Т в следующий диапазон, чуть сместил.

    В деньгах, если заставить котел работать только по Т воды, будет всегда дороже. Хотя и комфортнее.
    Обычно к наружной температуре привязывают уставку температуры подачи, а не положение клапана, а поддержание температуры в соответствии с уставкой - и есть задача регулятора.
    Можно конечно и % открытия задавать - если от значение температуры от источника тепла всегда постоянное

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПД для крана
    от keysansa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 10:40
  2. ШИМ для привода трехходового крана смесительного узла с приводом 0-10В
    от ALEXBUY в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 13:35
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 15:50
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:56
  5. ПЧВ для мостового крана
    от rusivan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •