Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 32

Тема: ТРМ1032М странное поведение насосов ГВС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Конфигуратор новый видим, а прошивка 1.5.1 где?
    Добрый день.
    Прошу прощения за задержку. В процессе повторного тестирования версии 1.5.1 обнаружились новые баги, поэтому мы решили выпустить версию 1.5.2. Ожидаем ее завтра. Просим прощения за неудобства.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Конфигуратор новый видим, а прошивка 1.5.1 где?
    Добрый день.
    Благодарим за ожидание.
    Новая версия конфигуратора c прошивкой ТРМ1032М v.1.5.2 доступна для скачивания.
    Обращаю Ваше внимание на то, что конфигуратор должен быть обновлен до версии 1.25, чтобы появилось данное обновление.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Сегодня обновляли прошивки ТРМок. ТРМ1032М-12.00.Р после двух процентов сказала, что прошиться не может и превратилась в кирпич, что делать?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.

    Правильно понимаю, что у прибора горит пустой зелёный экран и он никак не реагирует на команды?

    Если да, порядок действий следующий:
    1) Перевести прибор в режим Down.Mode (описан в руководстве на ПР200, раздел 7.2.4, стр. 42-43).
    2) Обновить встроенное ПО ПР200 через OwenLogic (описано в руководстве на OwenLogic, раздел 7.3, стр. 180-182)
    3) Выйти из режима Down.Mode.
    4) Повторно обновиться через конфигуратор.

    Вы можете написать на почту support@owen.ru для более детальной инструкции.
    Инженер по тестированию программного обеспечения

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Конаков Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Правильно понимаю, что у прибора горит пустой зелёный экран и он никак не реагирует на команды?

    Если да, порядок действий следующий:
    1) Перевести прибор в режим Down.Mode (описан в руководстве на ПР200, раздел 7.2.4, стр. 42-43).
    2) Обновить встроенное ПО ПР200 через OwenLogic (описано в руководстве на OwenLogic, раздел 7.3, стр. 180-182)
    3) Выйти из режима Down.Mode.
    4) Повторно обновиться через конфигуратор.

    Вы можете написать на почту support@owen.ru для более детальной инструкции.
    Спасибо, но фокус не удался. Принято решение отправить в сервис.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Если к ТРМ1032М подключить к разъёму слэйв и модем и панель оператора, они мешать не будут друк другу?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •