    На ПР общий период на все, без вариантов. Все ваши устройства должны уложиться в общий период. Дальше только сбросом в 0 общего разрешения чтения.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    На ПР общий период на все, без вариантов. Все ваши устройства должны уложиться в общий период. Дальше только сбросом в 0 общего разрешения чтения.
    Этот период как-то можно настраивать?
    В принципе, я уменьшил таймауты со 100 до 50 у ведомых, и отзывчивость уже нормально выросла.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    так в настройках мастера же период ставится. И насколько я понял, он действует на весь опрос, независимо, сколько у вас слейвов напихано. То есть в ПР нет понятия период для слейва и понятие очереди, где мозги смотрят, кого и в какой последовательности и когда опрашивать.

    Плюс у ПР нет групповых запросов, что в совокупности ставит на нем крест для тех или иных проектов, если нужна скорость опроса.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 02:32
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 09:59
  3. Мастер Скада и ОРС-сервер от "Логики"
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 11:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:20
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •