Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 32

Тема: Считывание данных с аналогового входа ПЛК160

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Имею такую же проблему как топикстартер. Подскажите куда копать? Модификация ПЛК160[М02]-24.A-М. Аналоговые входы сконфигурированы на 0-10В (все), Аналоговые выходы на 0-10В (все), Проект загружен в ПЛК, перезагрузка снятием питания выполнена. Подключен активный датчик со своим питанием. Без подключения к ПЛК показывает 0-10В сигнала пропорционально изменению физической величины на вольтметре. При подключении к АЦП ПЛК, уровень сигнала не падает ниже 3.8В. Верхняя граница нормально добирается до 10В. При отсоединении проводников от клемм АЦП, на них показывается напряжение 11В (измерено вольтметром). На всех.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Имею такую же проблему как топикстартер. Подскажите куда копать? Модификация ПЛК160[М02]-24.A-М. Аналоговые входы сконфигурированы на 0-10В (все), Аналоговые выходы на 0-10В (все), Проект загружен в ПЛК, перезагрузка снятием питания выполнена. Подключен активный датчик со своим питанием. Без подключения к ПЛК показывает 0-10В сигнала пропорционально изменению физической величины на вольтметре. При подключении к АЦП ПЛК, уровень сигнала не падает ниже 3.8В. Верхняя граница нормально добирается до 10В. При отсоединении проводников от клемм АЦП, на них показывается напряжение 11В (измерено вольтметром). На всех.
    Ещё раз подробнее, отдельно про вход и выход. Настройки, схема подключения.
    Заливка проекта и создание загрузочного проекта, это разные вещи. Загрузочный проект сделали?

  3. #3

    По умолчанию

    Аналоговые выходы не используются в работе, они сконфигурированы в режим 0-10В (упомянул это, так как на форуме встречались сообщения о том, что конфигурация выходов может на входы влиять). Используются аналоговые входы. Все сконфигурированы в режим 0-10В. Загрузочный проект создан и помещен в ПЛК. ПЛК переведен в режим "работа". При подаче питания, проект загружается и начинает выполнятся. В проекте нет ничего кроме опроса аналоговых входов. Если внешним вольтметром померить напряжение между входом (AIx+) и выходом (AIxC) канала АЦП, вольтметр показывает 11.5В. На всех каналах.

    Следующее: подключение датчика. Имеется активный датчик с выходом типа 0-10В, с отдельным от ПЛК питанием (SICK UM18-11117). Подключение 3х проводное. Земля от источника питания датчика идет к датчику и идет к земле АЦП. Плюс от источника питания датчика идет на датчик. Сигнал от датчика идет на входную клемму АЦП.

    Описание проблемы: Без подключения к ПЛК датчик адекватно реагирует на изменение параметров окружающий среды, пропорционально изменяя сигнал во всем диапазоне от 0 до 10В (измерено внешним вольтметром). При подключении к АЦП датчик адекватно ведет себя в верхнем диапазоне, вплоть до достижения напряжения в 3.8В. Дальше напряжение не уменьшается, не смотря на изменения параметров окружающей среды. Это демонстрируется как измерением внешним вольтметром, так и в CodeSys.
    Последний раз редактировалось Злой; 16.07.2025 в 15:17.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Аналоговые выходы не используются в работе, они сконфигурированы в режим 0-10В (упомянул это, так как на форуме встречались сообщения о том, что конфигурация выходов может на входы влиять). Используются аналоговые входы. Все сконфигурированы в режим 0-10В. Загрузочный проект создан и помещен в ПЛК. ПЛК переведен в режим "работа". При подаче питания, проект загружается и начинает выполнятся. В проекте нет ничего кроме опроса аналоговых входов. Если внешним вольтметром померить напряжение между входом (AIx+) и выходом (AIxC) канала АЦП, вольтметр показывает 11.5В. На всех каналах.

    Следующее: подключение датчика. Имеется активный датчик с выходом типа 0-10В, с отдельным от ПЛК питанием (SICK UM18-11117). Подключение 3х проводное. Земля от источника питания датчика идет к датчику и идет к земле АЦП. Плюс от источника питания датчика идет на датчик. Сигнал от датчика идет на входную клемму АЦП.

    Описание проблемы: Без подключения к ПЛК датчик адекватно реагирует на изменение параметров окружающий среды, пропорционально изменяя сигнал во всем диапазоне от 0 до 10В (измерено внешним вольтметром). При подключении к АЦП датчик адекватно ведет себя в верхнем диапазоне, вплоть до достижения напряжения в 3.8В. Дальше напряжение не уменьшается, не смотря на изменения параметров окружающей среды. Это демонстрируется как измерением внешним вольтметром, так и в CodeSys.
    Если правильно понял, то вы и питание датчика завели на вход ПЛК, соединить с активного датчика надо только выход.
    Выход датчика напрямую на вход ПЛК без питания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2025 в 15:23.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Алгоритм работы аналогового входа ПЛК160
    от Емельянов Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 08:26
  3. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  4. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •