Аналоговые выходы не используются в работе, они сконфигурированы в режим 0-10В (упомянул это, так как на форуме встречались сообщения о том, что конфигурация выходов может на входы влиять). Используются аналоговые входы. Все сконфигурированы в режим 0-10В. Загрузочный проект создан и помещен в ПЛК. ПЛК переведен в режим "работа". При подаче питания, проект загружается и начинает выполнятся. В проекте нет ничего кроме опроса аналоговых входов. Если внешним вольтметром померить напряжение между входом (AIx+) и выходом (AIxC) канала АЦП, вольтметр показывает 11.5В. На всех каналах.
Следующее: подключение датчика. Имеется активный датчик с выходом типа 0-10В, с отдельным от ПЛК питанием (SICK UM18-11117). Подключение 3х проводное. Земля от источника питания датчика идет к датчику и идет к земле АЦП. Плюс от источника питания датчика идет на датчик. Сигнал от датчика идет на входную клемму АЦП.
Описание проблемы: Без подключения к ПЛК датчик адекватно реагирует на изменение параметров окружающий среды, пропорционально изменяя сигнал во всем диапазоне от 0 до 10В (измерено внешним вольтметром). При подключении к АЦП датчик адекватно ведет себя в верхнем диапазоне, вплоть до достижения напряжения в 3.8В. Дальше напряжение не уменьшается, не смотря на изменения параметров окружающей среды. Это демонстрируется как измерением внешним вольтметром, так и в CodeSys.