Тема: Вопросы по Owen OPC Server

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Пытаюсь опросить регистр с помощью OWEN_OPC_Server не получается. ModBus poll -ом получается.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю? Пробовал менять все (регистр 52 в пересчете на хех, функции 3 и 4, времена и др), иногда статус ответов был гуд, но значение = 0 и не соответствовало действительности.
    К именам вложений дописал .zip иначе не грузил. открываются ModBus Poll -ом другой OWEN OPC Server -ом.
    Снимок экрана 2025-12-02 142033.png
    Так же как сделать и возможность записывать?
    Спасибо за ваши конструктивные ответы
    Снимок экрана 2025-12-02 144951.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось novinky; 02.12.2025 в 08:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Пытаюсь опросить регистр с помощью OWEN_OPC_Server не получается. ModBus poll -ом получается.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю? Пробовал менять все (регистр 52 в пересчете на хех, функции 3 и 4, времена и др), иногда статус ответов был гуд, но значение = 0 и не соответствовало действительности.
    К именам вложений дописал .zip иначе не грузил. открываются ModBus Poll -ом другой OWEN OPC Server -ом.
    Снимок экрана 2025-12-02 142033.png
    Так же как сделать и возможность записывать?
    Спасибо за ваши конструктивные ответы
    Снимок экрана 2025-12-02 144951.png
    Добрый день.

    Уточните, какое устройство Вы опрашиваете? Какие у него сетевые настройки?
    Что показывает лог обмена, когда статус тега GOOD?
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Устройства ОВЕН ПЛК 63 (и ПР200 такой же результат)
    подключены через МКОНы и мобильные роутеры irz настроек там много что конкретно требуется не знаю. Данных через 1 модем и 1 МКОН 16 шт Float и 2 word, опрашиваются с большими интервалами, скорость сети там Мб/с можно передавать.
    Главное эти же устройства передают данные на СКАДА. Параллельно могу подключиться в сеть АСУ и опросить и через ModBus Poll,Но через Owen OPC Server так не получается (естественно ModBus Poll отключаю).
    MB Poll 2025-12-02 173303.png
    Owen OPC Server 2025-12-02 173242.png
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось novinky; 02.12.2025 в 12:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Устройства ОВЕН ПЛК 63 (и ПР200 такой же результат)
    подключены через МКОНы и мобильные роутеры irz настроек там много что конкретно требуется не знаю.
    Главное на этих же устройствах через ModBus Poll (и СКАДА) читаются и меняются значения.
    MB Poll 2025-12-02 173303.png
    Owen OPC Server 2025-12-02 173242.png
    Верните в Owen OPC те настройки, с которыми получили статус GOOD (по логу видно, что посылки приходят), и измените в настройках тега порядок байт/регистров (Младшим байтом вперёд, Младшим регистром вперёд). Одна из четырёх комбинаций должна подойти. Именно из-за неправильного порядка байт/регистров видите значение 0.
    f11.PNG
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо Александр, помогло. Но я думал при неверно выбранных порядках при любом ненулевом значении отображаться должны попугаи (левые значения) но не ноль (на что я и рассчитывал, увижу кашу буду порядками подбирать). по крайней мере в ModBus Poll и в нашей СКАДА так.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Я использую Owen OPC server для опроса модуля реле WB-MRWM2. Мне нужно читать Discret inputs с адресами: 0, 1, 96 и 97. Между адресами 1 и 96 присутствуют "пробелы" в таблице регистров устройства. Как мне настроить Owen OPC server, чтобы он отправлял запрос не групповой для всего диапазона 0-97, а индивидуальные для адресов 0, 1, 96 и 97? При отправки группового запроса на чтение Discret inputs 0-97 модуль реле WB-MRWM2 отвечает BAD: 25-09-2026 09:20:47.758 : Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен) device: RS-485.A2: WB-MRWM2 - Реле с измерением мощности port: Rx Rx, size: 5, data:[C9 82 02 40 9F ]
    В диапазое Discret inputs 0-97 модуль реле WB-MRWM2 есть отсутствующие регистры.
    Как в Owen OPC server отменить групповое чтение Discret inputs? Перепробовал все возможные настройки - не нашел подходящего решения для Discret inputs.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen_F Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я использую Owen OPC server для опроса модуля реле WB-MRWM2. Мне нужно читать Discret inputs с адресами: 0, 1, 96 и 97. Между адресами 1 и 96 присутствуют "пробелы" в таблице регистров устройства. Как мне настроить Owen OPC server, чтобы он отправлял запрос не групповой для всего диапазона 0-97, а индивидуальные для адресов 0, 1, 96 и 97? При отправки группового запроса на чтение Discret inputs 0-97 модуль реле WB-MRWM2 отвечает BAD: 25-09-2026 09:20:47.758 : Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен) device: RS-485.A2: WB-MRWM2 - Реле с измерением мощности port: Rx Rx, size: 5, data:[C9 82 02 40 9F ]
    В диапазое Discret inputs 0-97 модуль реле WB-MRWM2 есть отсутствующие регистры.
    Как в Owen OPC server отменить групповое чтение Discret inputs? Перепробовал все возможные настройки - не нашел подходящего решения для Discret inputs.
    Добрый день.

    Да, в Owen OPC такой баг присутствует с функциями 01 и 02. В краткосрочной перспективе обновлений не планируется.
    Рассмотрите использование MasterOPC Universal Modbus Server. Есть бесплатная лицензия на 32 тега. https://masteropc.ru/download
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Пробовали добавить всего один бит адрес 0 ? Или только один адрес 1 ?
    Или два бита с адресами 1 и 97 ?
    1 бит или 2 с таким разбросом должны читаться по одному.
    Может у вас со смещением проблемы, адреса бит +1 например.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2026 в 13:03.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Пробовали добавить всего один бит адрес 0 ? Или только один адрес 1 ?
    Или два бита с адресами 1 и 97 ?
    1 бит или 2 с таким разбросом должны читаться по одному.
    Может у вас со смещением проблемы, адреса бит +1 например.
    Читаю 0, 1 , 96, 97 - BAD
    Читаю 96, 97 - GOOD
    Мне пока данные из 96 и 97 нужны, но если мне понадибится получать ещё и 0-1 - то решения у меня нет для этого никакого.

  10. #10

    По умолчанию

    Evgen_F Что надо сделать:
    1. Вот карта регистров модуля: https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-...bus_Management
    2. Надо обновить прошивку модуля до последней.
    3. В карте есть регистр 114. Его надо установить в "2". Тогда модуль позволит читать несуществующие регистры.
    4. Читать всё с пропусками групповыми запросами, как удобно.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  2. Multi-Protocol Master OPC Server. Вопросы
    от proasutp в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 11:56
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •