Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Отслеживание нештатной ситуации ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Красная кнопка просто рвет цепи управление выходных исполнительных элементов. И все. Нет не каких других приблуд.
    Таким образом, если отжать аварийный стоп, то всё обратно включится?

    Так что не изобретайте велосипед. Требование ТБ написаны кровью.
    Опять эти громкие слова...
    Есть ГОСТ, и в нём всё описано.
    И у функции Аварийного Останова есть 3 категории.
    1) неуправляемый останов (снятие энергии )
    2) управляемый останов (отключение с применением аварийного отвода из зоны и (или) управляемым торможением исполнительного механизма)
    3) останов с совершением последовательности действий для обеспечения безопасности (это больше к хим. промышленности относится, т.к. там нельзя просто взять и вырубить).

    ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

    ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности
    Вложения Вложения
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #2

    По умолчанию

    Так, ведь, кнопка цвета крови на всех станках выполняет одинаковую функцию. И на этом фрезерном она есть. А цепь, которую эта кнопка рвет проходит через контакты реле внутри штатного контроллера. И реле это размыкает аварийную цепь при внутренней ошибке контроллера. Собственно, эта внутренняя ошибка, которая отрубала станок, когда ей вздумается, нас задолбала и было принято решение избавиться от штатного контроллера и установить свой. Исходя из этого, логично было бы реализовать подобный функционал и на ПР. Вот, я и решил изучить такую возможность.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    игорь68 вы уже повторяетесь. Аварийная кнопка никуда не делась. Речь идет о совсем другом.

    Например в программе при запуске станка какой-то выход всегда TRUE, а другие выходы то включены, то выключены из потребностей станка.
    Вопрос автора звучит примерно так - Что произойдет с выходами при зависании ПР или сбоя программы ПР до момента, когда оператор нажмет аварийную кнопку ?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, не собираюсь я PIC ставить, это просто лирическое отступление. Низкоуровневое программирование расширяет возможности, но и ответственность намного больше при этом.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    А как же в таком случае будут себя вести всякие меандры, программно управляемые светодиоды если прога зависла?
    В принципе идея не лишена смысла. На светодиод вешается фотодиод, от которого работает реле времени. Программно в ПР рисуется неотключаемая моргалка с периодом допустим 1сек, реле времени работает по логике TOF допустим с временем 3 сек. При пропадании или зависании мыргов светодиода ПР реле через три секунды отключает что нужно. Как вариант.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а кто будет следить за реле времени с фотодиодом? Еще какой-нибудь не убиваемый контроллер? А за ним нужно будет приглядывать(за контроллером), может сервер поставить?
    Ну, это уже крайности. Контроллер здесь не нужен. Достаточно дискретных элементов. Или, Вы считаете, что защита не нужна?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Отслеживание открытия мнемосхем
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 14:45
  2. отслеживание ввода паролей на сп270
    от Hemann в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 01:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  5. отслеживание параметров сигнала с сельсина
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •