Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 32

Тема: Макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
    Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
    Какая то высосанная из пальца проблема....

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
    Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
    Какая то высосанная из пальца проблема....
    Вы под еще одной уставкой понимаете сопротивление соединительных проводов ? Все бы ничего, но сопротивление соединительных проводов величина не постоянная, она зависит от окружающей температуры. Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?
    Потому что окромя ТСМ 50м существуют и другие..

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,928

    По умолчанию

    И у ПР200 как бы не один аналоговый вход, логично задействовать второй для компенсации сопротивления проводов!
    Но сначала датчик проверить, не раз публиковались таблицы сопротивлений, соответствующие температуре и в интернете найти можно без проблем!

    https://kipservis.ru/datchiki_temper...ablici_nsh.htm
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2021 в 12:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию

    ТСМ4000 существует?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    ТСМ4000 существует?
    возможно ведь и другие датчики подключать не только медные owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    ТСМ4000 существует?
    Такой нет, но существует, и один из наиболее подходящих для ПР, pt1000, рабочий диапазон которого по сопротивлению от 185 до 3904 отсюда и диапазон 0-4000.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию

    Спасибо, понял.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Нормально что вас смущает может вы в Альпах в палатке мереть.
    Тут вообще ничего не понял.

  10. #10
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Все нормально ребята а вот ПЛК150 ведет себя с ТСМ 50М лучше всех стабильно.
    Вы сравниваете совершенно разные типы входов. Тут диапазон изначально 0...4000 Ом и не рассчитан на высокоточные измерения с низкоомными датчиками.
    В ПЛК150 же датчик поддержан на уровне прошивки.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. хотим регистрировать температуру и все
    от Эдуард GED в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:47
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 08:14
  5. Термо преобразователь сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 14:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •