  1. #1

    По умолчанию

    Еще пожелания по доработке 1033:

    Параметр настройки скорости вентилятора запрятан глубоко в меню настройки, хотелось бы иметь задание скорости в меню быстрых настроек. По крайней мере если используется ручное задание.

    Кстати про НРГ и ВРГ, этот зимний дежурный режим, когда клапан катается от 0 до 100% и от НРГ до ВРГ и обратно, превращая графики работы в пилу, вызывает некоторые вопросы.
    Ни для клапана, ни для гидравлического режима, ни для остального оборудования, это не является полезным. Хотелось бы видеть переработку или альтернативу этому режиму, где будет стабильный подогрев калорифера в режиме ожидания.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	График созданный 28-11-2025 17_14_26 в JPEG.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	498.2 Кб 
ID:	86943  

  2. #2

    По умолчанию

    Коллеги, хочу использовать АЙРА360 в проекте. Но корпус прибора только на DIN рейку а хотелось бы на морду лица(щита). Может есть что-нибудь промышленное(фэншуйное), переходник, гаджет для этого, что бы самому не колхозить рейку со шпильками-стоиками.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сяржук Посмотреть сообщение
    Коллеги, хочу использовать АЙРА360 в проекте. Но корпус прибора только на DIN рейку а хотелось бы на морду лица(щита). Может есть что-нибудь промышленное(фэншуйное), переходник, гаджет для этого, что бы самому не колхозить рейку со шпильками-стоиками.
    Феншуйное, прямо от овна

  4. #4

    По умолчанию

    Надо попробовать.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Простите , что не в эту ветку пишу, не нашел куда написать

    Сейчас управление приточной вентиляцией (нагрев паром) реализовано на ПЛК 110-60. Используется ПИД-регулятор, который управляет позиционированием клапана пара (открытие/закрытие).

    Вопрос: Можно ли использовать для этой же задачи (управление нагревом паром с ПИД-регулированием) контроллер «Айра»?

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось atomo2; 07.04.2026 в 09:15.

  6. #6

    По умолчанию

    Коллеги, есть контроллер Айра который управляет приводом трехходового клапана импульсами(220V) Есть ли смысл использовать снаббер для защиты контактов контроллера?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана_20-5-2026_8372_.jpeg 
Просмотров:	16 
Размер:	11.5 Кб 
ID:	89273

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  2. ТРМ1033. Появление новых модификаций.
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •