Кто-то меняет на +3 по Москве всего-лишь. Где именно вы время пытаетесь установить непонятно? ntp сервер есть?
менял и по москве +3 всё равно ставит на 3 часа раньше чем на компьютере
мв210-101 - имеет ntp клиент? если да, смотрите его настройки. Может он там включен и выставляет время по UTC, это как раз на 3 часа раньше Москвы.
В настройках NTP есть только адреса и период синхронизации. Всё. А время в модуле будет всегда по UTC, на что явно указывает подсказка в конфигураторе.
mb210-time.jpg
подскажитете где искать htp клиент на мв210-101 не могу ни где найти овен конфигураторе
ХЗ, я не пользую такой прибор. Вот справка что говорит.
Смотрите там. Тут про ntp ни слова, но в поддерживаемых протоколах он есть. Видимо где-то там и его настройка.Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с модуля через регистры Modbus, а также с помощью ПО OWEN Configurator (см. справку к ПО OWEN Configurator, раздел «Настройка часов»).
Часовой пояс = 3 наверное решит проблему.
Не хватает только запрета перехода на летнее/зимнее время
Как вариант, подключиться к другим ntp серверам, где выбрать Москва и забыть.
а) Часовой пояс там задаётся в минутах
б) Не решит.
в) Да никакой такой проблемы и нет, собственно.
Часовой пояс - это локальная настройка. Время в NTP отсчитывается с полуночи 1 января 1900 года. Никаких часовых поясов там нет.