Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45

Тема: Подключение преобразователя MOXA

  1. #21

  2. #22

  3. #23

    По умолчанию

    А с какой радости у Вас порт 502, если сами же писали, что
    Настроил mox-у на TCP server mode(все параметры по умолчанию)
    Насколько я помню, у nport в режиме TCP server mode порт по-умолчанию 4001

    Port 1 : TCP Server Mode
    TCP alive check time (0-99min) : 7
    Inactivity time : 0
    Max connection : 4
    Ignore jammed IP : Yes
    Allow driver control : Yes
    Packing length : 0
    Delimiter 1 : (Disable) 0
    Delimiter 2 : (Disable) 0
    Delimiter process : Do Nothing
    Force transmit : 2
    Local TCP port : 4001
    Command port : 966
    Это у 5210, не думаю, что у Вашей модели радикально отличается.

    Ну, чтд - 4001

  4. #24

    По умолчанию

    [QUOTE=imaex;458973]Настройки узла и устройства сначала покажите в OPC.

    Чего на лампочки смотреть, если в телнете всю диагностику посмотреть можно?

    Не могу не согласиться. Я и в браузере все вижу. Моха слушает.

  5. #25

    По умолчанию

    Да, учтите - параметры последовательных портов мв110 и nport должны быть жёстко согласованы - скорость, старт/стоп, четность и т.д. Иначе не будет работать.

  6. #26

    По умолчанию

    сменил 4001 на 502. Ничего не изменилось.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Труженик Посмотреть сообщение
    Моха слушает.
    Она не слушать должна, а соединение с вызывающим хостом отображать и обмен по последовательному порту.

    Port Type Connection
    01 TCP Server 192.168.40.120 Listen Listen Listen

    02 Real COM Listen


    Port TxCnt RxCnt TxTotalCnt RxTotalCnt DSR DTR RTS CTS DCD
    01 4043920 24768800 34415216 210763119 OFF ON ON OFF OFF
    02 0 0 0 0 OFF OFF OFF OFF OFF

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Да, учтите - параметры последовательных портов мв110 и nport должны быть жёстко согласованы - скорость, старт/стоп, четность и т.д. Иначе не будет работать.
    согласованы один в один.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Труженик Посмотреть сообщение
    сменил 4001 на 502. Ничего не изменилось.
    Ну, и - хотя бы соединение-то отображается в веб-морде nport?

    Save/Restart для Nport сделали после изменения 4001 на 502?
    Последний раз редактировалось imaex; 10.03.2025 в 16:28.

  10. #30

    По умолчанию

    появилось движение, но данных не вижу.
    moxa.JPG

    Save/Restart конечно делал после каждого изменения. Иначе изменения не вступают в силу.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  2. Подключение ПЛК100 через MOXA NPort5150
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 09:19
  3. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •