Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41

Тема: ПР200 - поддержание перепада давления

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Кстати, может провода датчика отсоединить от ПР-ки, запараллелить и завести прямо в частотники, а задание давать на оба насоса по выходам АО1 и АО2?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    Кстати, может провода датчика отсоединить от ПР-ки, запараллелить и завести прямо в частотники, а задание давать на оба насоса по выходам АО1 и АО2?
    А сейчас как Вы даёте задание, если аналоговые выхода заняты транслированием сигнала датчика?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А сейчас как Вы даёте задание, если аналоговые выхода заняты транслированием сигнала датчика?
    Да, согласен, на частотнике только один свободный вход, тупанул. В том-то и дело, что сейчас никак, насосы работают пока в ручном режиме. Получается, задание на выходах должно опрашивать и уставку, и сигнал со входа, и на этом основании формировать сигналы. Оно (ПР200) так может?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, сейчас уставка задается на каждом насосе крутилкой вручную. Пока котельная толком не работает, соответственно минималки хватает. Потребуется регулировка или нет - покажет время. За ссылку спасибо, прошёл, почитал. Понимаю, что сделать в-принципе возможно, но сам точно не справлюсь. Думаю, что если это понадобится - будем искать специалиста.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    Да, сейчас уставка задается на каждом насосе крутилкой вручную. Пока котельная толком не работает, соответственно минималки хватает. Потребуется регулировка или нет - покажет время. За ссылку спасибо, прошёл, почитал. Понимаю, что сделать в-принципе возможно, но сам точно не справлюсь. Думаю, что если это понадобится - будем искать специалиста.
    Там же я и пример выложил, в посте #298, остаётся только себе в проект аналогичное добавить, только ВПИ поменять с 16 бар, как у меня на ваше! Можно и ВПИ для настройки вывести на экран через внутреннюю энергонезависимую переменную, тогда останется с экрана настройки(ВПИ) поменять!
    Примерно как-то так:

    Через один вход.PNG

    Через один вход_2.PNG

    Задание уставки и подача сигнала датчика через один вход..owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2019 в 12:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо огромное!

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!
    Вот поправил для универсальности:

    Через один вход_2.PNG

    Через один вход.PNG

    Задание уставки и подача сигнала датчика через один вход_2..owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Именно сейчас реализуем проект с точно такой же проблемой (недостаточный перепад со стороны теплосети), пришлось в проекте предусматривать сетевые насосы (их правда 2). Управление именно по перепаду. Один ПЧВ на 2 насоса, управление приводом по RS-485. В работе еще не пробовал, возможно какие то косяки будут.
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Именно сейчас реализуем проект с точно такой же проблемой (недостаточный перепад со стороны теплосети), пришлось в проекте предусматривать сетевые насосы (их правда 2). Управление именно по перепаду. Один ПЧВ на 2 насоса, управление приводом по RS-485. В работе еще не пробовал, возможно какие то косяки будут.
    Боюсь оказаться в роли провидца, намучаетесь с управлением по сети, по собственному опыту скажу: пытался, как и Вы управление сделать полностью по сети, так до конца и не сделал, выдержки не хватило, на много продвинулся и на форуме помогали, короче, попробуете, сами поймёте, не всё так просто, как кажется на первый взгляд, особенно, хотел подчеркнуть, это к Овену относится! Хотел пояснить, что "непонятки" с ПЧВ у меня возникли, с ПР всё хорошо! И для ПЧ порядок чередования фаз не важен, вот если бы у Вас двигатели в каком-то режиме с пускателя запускались или с УПП, то да важен порядок чередования фаз, а с ПЧ - всё до лампочки! И в ПЧВ есть свой ПИД-регулятор, зачем мудрить на ПР?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2019 в 12:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Уже очень давно управляю ПЧВ Овен по сети, но на станциях повышения давления. Проблем вообще никаких. Процес изучен и отлажен!

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Регулятор давления и ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 01:22
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:09
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •