Кстати, может провода датчика отсоединить от ПР-ки, запараллелить и завести прямо в частотники, а задание давать на оба насоса по выходам АО1 и АО2?
Кстати, может провода датчика отсоединить от ПР-ки, запараллелить и завести прямо в частотники, а задание давать на оба насоса по выходам АО1 и АО2?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да, согласен, на частотнике только один свободный вход, тупанул. В том-то и дело, что сейчас никак, насосы работают пока в ручном режиме. Получается, задание на выходах должно опрашивать и уставку, и сигнал со входа, и на этом основании формировать сигналы. Оно (ПР200) так может?
Да, сейчас уставка задается на каждом насосе крутилкой вручную. Пока котельная толком не работает, соответственно минималки хватает. Потребуется регулировка или нет - покажет время. За ссылку спасибо, прошёл, почитал. Понимаю, что сделать в-принципе возможно, но сам точно не справлюсь. Думаю, что если это понадобится - будем искать специалиста.
Там же я и пример выложил, в посте #298, остаётся только себе в проект аналогичное добавить, только ВПИ поменять с 16 бар, как у меня на ваше! Можно и ВПИ для настройки вывести на экран через внутреннюю энергонезависимую переменную, тогда останется с экрана настройки(ВПИ) поменять!
Примерно как-то так:
Через один вход.PNG
Через один вход_2.PNG
Задание уставки и подача сигнала датчика через один вход..owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2019 в 12:37.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо огромное!
Вот поправил для универсальности:
Через один вход_2.PNG
Через один вход.PNG
Задание уставки и подача сигнала датчика через один вход_2..owl
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Именно сейчас реализуем проект с точно такой же проблемой (недостаточный перепад со стороны теплосети), пришлось в проекте предусматривать сетевые насосы (их правда 2). Управление именно по перепаду. Один ПЧВ на 2 насоса, управление приводом по RS-485. В работе еще не пробовал, возможно какие то косяки будут.
Боюсь оказаться в роли провидца, намучаетесь с управлением по сети, по собственному опыту скажу: пытался, как и Вы управление сделать полностью по сети, так до конца и не сделал, выдержки не хватило, на много продвинулся и на форуме помогали, короче, попробуете, сами поймёте, не всё так просто, как кажется на первый взгляд, особенно, хотел подчеркнуть, это к Овену относится! Хотел пояснить, что "непонятки" с ПЧВ у меня возникли, с ПР всё хорошо! И для ПЧ порядок чередования фаз не важен, вот если бы у Вас двигатели в каком-то режиме с пускателя запускались или с УПП, то да важен порядок чередования фаз, а с ПЧ - всё до лампочки! И в ПЧВ есть свой ПИД-регулятор, зачем мудрить на ПР?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2019 в 12:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Уже очень давно управляю ПЧВ Овен по сети, но на станциях повышения давления. Проблем вообще никаких. Процес изучен и отлажен!