Евгений Багаев Здравствуйте. Рекомендации... 15.03.2019, 13:27
shura Инфо о приборах 15.03.2019, 14:07
Евгений Багаев Попробуйте в конфигурации ПЛК... 15.03.2019, 14:23
shura 1.0.4 Прошивал через... 18.03.2019, 20:50
Филоненко Владислав МУ110-32Р вроде с 485? Откуда... 15.03.2019, 18:46
Филоненко Владислав То ли посылки битые в логе,... 18.03.2019, 11:27
shura ASCII но пробывал и RTU... 18.03.2019, 12:01
capzap 3A 31 30 30 46 30 30 30 30 30... 18.03.2019, 12:42
shura Ситуация такава: в... 18.03.2019, 14:25
приборист А какая все же прошивка у... 18.03.2019, 19:38
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А если знаете чем лучше просканировать пакеты по 485 то подскажите. Где все нагляднее будет. Так как что удалось найти в сети тем и пользуюсь. С такими проблемами ещё не сталкивался, опыта и не хватает.

  2. #2

    По умолчанию

    Оно то можно так сделать как временное решение, но проблема всеравно ведь останется. На мой взгляд форум для того и создан чтобы найти и решить проблему в корне, а не этими полумерами. Повтарють что в старых версиях этого ПЛК такого не замечается.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,429

    По умолчанию

    ну как сказать временное ли это решение, перечитайте документацию. Хотелось бы заметить, что слейвы не знают какие настройки у мастера и им не ведомо что он работает по команде
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (169.2 Кб, Просмотров: 23)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    То есть вы думаете что проблема в модуле дискретного выхода? Как мне кажется что проблема в ПЛК, такое ощущение что уходя в спящий режим и не может вовремя "проснутся" и пасылаеть корректную команду, а какой-то обрывок.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,429

    По умолчанию

    я говорю еще раз, что посылать постоянно запросы единственно правильное решение, для того чтобы использовать другие методы отправки запроса, потребуется увеличивать код различными проверками и дополнительными действиями
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Ясно, ваша позиция понятна. Вы предлогаете сделать так чтоб хоть как то работало, а потом посмотрим. Но у меня пока спешки нет. Контроллер покупался для того чтобы заменить старую версию ПЛК 110-60 р,м где таких вопросов невазникает. К счастью. Неужели у меня одного выплыл такой косяк, и всем хватает встроенных дискретных выходов. (с каторыми кстате таких проблем не возникает) Если на форуме присутствуют разработчики данного ПЛК или прошивки, окажите помощ пожалуйста, подскажите что с этим даром сделать надо чтоб он заработал нормально

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    А какая все же прошивка у ПЛК?
    Скрин можно?)

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus
    от chizhik1980 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 09:30
  2. ТРМ251 некорректная работа ДТС
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 21:28
  3. PLC_IO Некорректная работа???
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:54
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •