Спасибо. Всё получилось. На самом деле данные передаются в целочисленном формате word (в случае с ПР формат INT).
Спасибо. Всё получилось. На самом деле данные передаются в целочисленном формате word (в случае с ПР формат INT).
В ПР переменные UDINT, 32 битные целые без знака, в сетевых 16 битные UINT целые без знака.
если нужен знак в целых, то используются Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST___ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2025 в 16:25.
Необходимо при помощи ПР205 по MODBUS RTU включать и выключать ЧП Delta CP2000 . Регистр отвечающий за включение и выключение ЧП (по мануалу к ЧП) 2000H биты 0 и 1 в переводе в десятичную систему регистр 8192 , проблема заключается в том , что при вводе регистра 8192 в OWEN Logic выходит ошибка "ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0 до 4095". Подскажите , каким образом , при помощи ПР205 можно реализовать поставленную задачу?
P.S. Из OPC Овен ЧП включается , выключается при обращении к тому самому регистру 2000H (8192), но мне необходимо , чтоб работало именно в ПР205.
Если работает при обращении к самому регистру 8192, то в регистр и записывайте. Пример Упаковки и распаковки бит1 Упаковка и распаковка бит.jpg
Можно упаковать 0 и 1 биты в Маску (целочисленное) или просто записать в регистр число 1 (0 бит) или 2 (1 бит).
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2025 в 20:00.
при вводе регистра 8192 в OWEN Logic выходит ошибка "ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0 до 4095"Безымянный.jpg
При помощи логических и битовых функций собирается слово управления, которое записывается функцией 06 по адресу регистра 2000h в ПЧВ.
Товарищ не умеет читать - он не осилил назначение функций Modbus.
Нужна функция записи 06h=0x06.
Благодарю за помощь . На данный момент времени нет доступа к частотному преобразователю и ПР , чтоб попробовать , но кажется я понял где ошибся. Строго не судите , вы тоже не родились со своими знаниями, я только учусь и вникаю , где-то ошибаюсь.
вот без обид - чисто со стороны - есть форум, есть более менее понятная структура разделов, навигация, куда уж проще, но вы умудрились залезть куда угодно, но только не в раздел для реле, где пишут про ПР.
В результате потом придёт чувак с похожей проблемой - и не найдёт там, где это решение по идее должно быть, оказывается это будет валяться где-то в курилке
вы же не приходите на ЖД вокзал с вопросами про билет на самолёт?
удачи