Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33

Тема: Задание уставки на Delta VFD CP2000 по Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо. Всё получилось. На самом деле данные передаются в целочисленном формате word (в случае с ПР формат INT).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Спасибо. Всё получилось. На самом деле данные передаются в целочисленном формате word (в случае с ПР формат INT).
    В ПР переменные UDINT, 32 битные целые без знака, в сетевых 16 битные UINT целые без знака.
    если нужен знак в целых, то используются Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST___ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2025 в 16:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Необходимо при помощи ПР205 по MODBUS RTU включать и выключать ЧП Delta CP2000 . Регистр отвечающий за включение и выключение ЧП (по мануалу к ЧП) 2000H биты 0 и 1 в переводе в десятичную систему регистр 8192 , проблема заключается в том , что при вводе регистра 8192 в OWEN Logic выходит ошибка "ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0 до 4095". Подскажите , каким образом , при помощи ПР205 можно реализовать поставленную задачу?

    P.S. Из OPC Овен ЧП включается , выключается при обращении к тому самому регистру 2000H (8192), но мне необходимо , чтоб работало именно в ПР205.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Необходимо при помощи ПР205 по MODBUS RTU включать и выключать ЧП Delta CP2000 . Регистр отвечающий за включение и выключение ЧП (по мануалу к ЧП) 2000H биты 0 и 1 в переводе в десятичную систему регистр 8192 , проблема заключается в том , что при вводе регистра 8192 в OWEN Logic выходит ошибка "ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0 до 4095". Подскажите , каким образом , при помощи ПР205 можно реализовать поставленную задачу?

    P.S. Из OPC Овен ЧП включается , выключается при обращении к тому самому регистру 2000H (8192), но мне необходимо , чтоб работало именно в ПР205.
    Если работает при обращении к самому регистру 8192, то в регистр и записывайте. Пример Упаковки и распаковки бит1 Упаковка и распаковка бит.jpg
    Можно упаковать 0 и 1 биты в Маску (целочисленное) или просто записать в регистр число 1 (0 бит) или 2 (1 бит).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2025 в 20:00.

  5. #5

    По умолчанию

    при вводе регистра 8192 в OWEN Logic выходит ошибка "ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0 до 4095"Безымянный.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    при вводе регистра 8192 в OWEN Logic выходит ошибка "ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0 до 4095"Безымянный.jpg
    Поменяйте булевское на целочисленное

    Либо вы путаете адрес бита и адрес регистра, выложите как вы настроили ОРС.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2025 в 20:23.

  7. #7

    По умолчанию

    При помощи логических и битовых функций собирается слово управления, которое записывается функцией 06 по адресу регистра 2000h в ПЧВ.

  8. #8

    По умолчанию

    Товарищ не умеет читать - он не осилил назначение функций Modbus.

    Нужна функция записи 06h=0x06.

  9. #9

    По умолчанию

    Благодарю за помощь . На данный момент времени нет доступа к частотному преобразователю и ПР , чтоб попробовать , но кажется я понял где ошибся. Строго не судите , вы тоже не родились со своими знаниями, я только учусь и вникаю , где-то ошибаюсь.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Благодарю за помощь . На данный момент времени нет доступа к частотному преобразователю и ПР , чтоб попробовать , но кажется я понял где ошибся. Строго не судите , вы тоже не родились со своими знаниями, я только учусь и вникаю , где-то ошибаюсь.
    вот без обид - чисто со стороны - есть форум, есть более менее понятная структура разделов, навигация, куда уж проще, но вы умудрились залезть куда угодно, но только не в раздел для реле, где пишут про ПР.
    В результате потом придёт чувак с похожей проблемой - и не найдёт там, где это решение по идее должно быть, оказывается это будет валяться где-то в курилке
    вы же не приходите на ЖД вокзал с вопросами про билет на самолёт?
    удачи

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.03.2025, 13:13
  2. ТРМ148 + MODBUS RTU. Запись уставки не проходит
    от griga в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 15:48
  3. MasterScada + Delta CP2000
    от Тима в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 08:42
  4. овен трм201, задание уставки
    от Власов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 11:23
  5. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •