Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 263

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Пока, так сказать, перевариваем.
    Просто у меня сейчас назрел момент, что если вы будете развивать и обсуждать конструктив, то я заложу это реле в проект, а если нет, то в этом виде вписывать его в проект нет никакого смысла, я просто верну тестовую железку. если для решения этого вопроса необходимо поговорить с кем-то из вашего начальства, то скажите с кем нужно связаться а наш локальный представитель устроит мне связь.
    точнее я его могу заложить даже в 2 проекта. в одном это будет включение, практически как у вас в инструкции на алгоритм 2.20, а во втором нужен функционал голого, независимого каскадника, который даже не должен сообщать об аварии а только запускать котлы, контролируя их аварии и управлять электрозадвижками.
    под один из проектов могу купить ПРку и модуль расширения, если это потребуется.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Кирилл Валерьевич, спасибо за отзыв и ценные советы. Пока, так сказать, перевариваем. Чуть позже с вами свяжусь для уточнения некоторых моментов.
    Для разработчиков и пользователей - опыт работы с щитом водогрейного котла 2,5МВт (работа на теплообменники с временем реакции 5 - 10 минут) борисоглебского котельного завода построенного на КТР121-02.20 и ИПП 120. Котел не тушит горелку когда нагрузка не менее 70%. В ином случае начинается рваный режим Розжиг - набор мощности - сброс мощности до 60...70% и выключение (так как показано в документации о модулированном режиме). Не помогает установка на самую быструю скорость, зоны нечувствительности 3 градуса и увеличение коэффициента дифференцирования в 4 раза получаем 40...50% и отключение при нахождении в зоне нечувствительности возле заданной температуры (происходит падение температуры). Намучавшись три дня и не получив нужного результата сделал ридер rs485 канала. ИПП 120 вычитывает сопротивление датчика температуры выхода из котла и заданную температуру из КТР 121 (остальное мне было не нужно). Поигравшись с порядком байт получил адекватные флоат данные. Прикрутил к ним квадратичный ИП регулятор с импульсным выходом с настройками от заданной Т - 4 градуса, зона нечувствительности 1 градус, интегрирование 150 секунд и импульс при рассогласовании 1,1 зоны нечувствительности 0,2сек. При перестройке задания на 5 градусов котел успокаивается после двух полупериодов и далее колебания в пределах 1,5 градуса при изменении нагрузи на 20% за 5 минут. Легко устанавливается на всех проверенных нагрузка от 30% до 80%.
    Последний раз редактировалось ОлегИзКрыма; 01.05.2021 в 13:39.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Почитал описания КР_КТР-121-02.20_118 и КР_КТР-121-02.40_125 в подключениях к горелкам есть не точности. Т1 и Т2 так желательно не подключать.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.06.2018 в 17:45.

  4. #4

    По умолчанию

    Видимо, предполагается использование промежуточных реле. У простых голелок через цепь запроса тепла может коммутироваться приличный ток, по ней подаётся питание на электроприводы, автомат горения, клапаны, а у совсем примитивных даже питание вентилятора.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У простых голелок через цепь запроса тепла
    Да-а...
    Подстрочные переводы РЭ импортных горелок - это не документация, а песня.
    Что было бы, если бы просто написАли "выключатель горелки"? Сухо и буднично. А "цепь запроса тепла"? Другое дело! Тут даже есть некая загадка. От кого запрос? В какой форме сделан запрос?
    Загадка почти как с "гидравлической стрелкой".
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Почитал описания КР_КТР-121-02.20_118 и КР_КТР-121-02.40_125 в подключениях к горелкам есть не точности. Т1 и Т2 так желательно не подключать.
    Был опыт вполне удачного подключения на реальной котельной. Правда с первого раза не получилось, напутали с подключением и сигнал запроса на розжиг для первого котла запускал и первый и второй котлы. С вариантом подключениячерез промежуточные реле я согласен. Это позволит избежать проблем с перепутанными фазами. Схемы в рэ подправим. Спасибо за наводку.

    Кстати, а как в целом впечатления от руководства по эксплуатации? Порядок изложения информации не вызвал неудобств при изучении?

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Видимо, предполагается использование промежуточных реле. У простых голелок через цепь запроса тепла может коммутироваться приличный ток, по ней подаётся питание на электроприводы, автомат горения, клапаны, а у совсем примитивных даже питание вентилятора.
    Честно говоря не встречал таких цепей запроса на розжиг, в которых последовательно включено питание разнообразного оборудования. Я смотрел на термостаты котловые с токами коммутации 5-10А. В КТР121 (ПР200) реле стоят номиналом на 7А 250VAC. Такой величины впринципе должно хватить. Другой момент если на объекте захотят управлять именно питанием горелки...но насколько я знаю так не делают. А сами производители горелок рекомендуют на питание ставить только аварийный термостат.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 26.06.2018 в 10:51.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    . Я смотрел на термостаты котловые с токами коммутации 5-10А. В КТР121 (ПР200) реле стоят номиналом на 7А 250VAC. Такой величины впринципе должно хватить.
    Контакты термостатов и миниатюрных реле не стоит сравнивать по декларируемому току.
    Этот ток на компактных реле ничего не значит. Вот у нас на работе в коридоре уже раз пять за пару лет меняли датчик движения, управляющий освещением - двумя светодиодными лампами ватт по пятнадцать. Реле на 16 ампер. Датчики ставили всякий раз разные. И реле там разные, но на ток больше 10 ампер всегда. Провозглашается мощность нагрузки до 1200 ватт. У всех одна судьба - свариваются контакты. А промежуточное реле поставить некуда, директор против того, чтобы портить интерьер.
    Не знаю, может быть, при чисто активной нагрузке они бы и пожили подольше, и мощность бы побольше позволяли коммутировать. Но вот в светодиодных лампах ёмкость, несколько микрофарад всего, но хватает, чтобы контакты пригорали.
    При нормальной работе горелки Т1 и Т2 должны переключаться редко, обычно работа происходит либо с модуляцией, либо переключением ступеней. Но вот когда снимаемая с котла мощность меньше минимальной, например летом или в межсезонье, горелка переходит в старт/стопный режим, и коммутация цепи запроса тепла происходит часто, до десятка раз в час.
    Так что я в любом случае поберёг бы контакты встроенных реле контроллера. Это даже при наличии исходника программы. А так бывает далеко не всегда. Да и со сроками поставки сами знаете, что бывает. А котельные часто отапливают социально значимые объекты. И не всегда имеют достаточный резерв.
    Поэтому я не экономлю на интерфейсных и промежуточных реле, которые меняются за секунды. А в контроллере поменять реле не всякий способен, да и под рукой может не оказаться подходящее.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Так что я в любом случае поберёг бы контакты встроенных реле контроллера. Это даже при наличии исходника программы. А так бывает далеко не всегда. Да и со сроками поставки сами знаете, что бывает. А котельные часто отапливают социально значимые объекты. И не всегда имеют достаточный резерв.
    Поэтому я не экономлю на интерфейсных и промежуточных реле, которые меняются за секунды. А в контроллере поменять реле не всякий способен, да и под рукой может не оказаться подходящее.
    Жму руку! У оборудования объекта жизнеобеспечения должна быть высокая ремонтопригодность.

    Смею заметить, что принятое здесь для КТР наименование контактов "T1" и "T2" - мягко говоря, некорректно. Это создаёт иллюзию достаточности подключения горелки только к КТР. На самом же деле, у водогрейного котла между контактами горелки T1 и T2 должен быть включен не только "выключатель" схемы каскадного управления, но и, как минимум, ещё два реле температуры: регулирующее и защитное. Для КТР же более подходящее наименование контактов этой цепи - "TR" (по аналогии с Vitotronic).
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Жму руку! У оборудования объекта жизнеобеспечения должна быть высокая ремонтопригодность. Смею заметить, что принятое здесь для КТР обозначение контактов "T1" и "T2" - мягко говоря, некорректно.
    Ну не знаю! по моему все вполне нормально! это вполне себе общепринятое и всем понятное название, а что в эту цепь еще включить, это уже проектировщику решать.
    кстати, все равно эти контакты развязывать через реле. об этом напишут в полной инструкции. не всегда просто эта цепь 220В.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Вот-вот, а ещё горелки могут с разных фаз запитаны.

Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •