Тема: ПР114 связь по ModBus без ПР-МИ 485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Scream кстати Atman испытывал работу ПР на аналогичном преобразователе от Moxa и указывал модель. Просто китайский стоит дешевле.
    Я его себе брал чтобы заменить в будущем Logo на ПР для автозапуска генератора. Типа чтобы его со scada можно было запустить/остановить ну и так далее.
    Просто для программирования ПР у меня ПР-КП20 есть. А это так, развлекаловка, плюс эксперименты с другим оборудованием. Поддержка UDP, TCP клиента, сервера.

    Просто мне тянуть rs485 не охота было, вот и прикупил такую штучку.
    К тому же Atman собирает готовый конечный продукт с гальванической развязкой. А тут все надо добавлять.
    я не спорю что с гальванической развязкой должно быть.
    вы купили этот модуль у атмана?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Scream нет, этот модуль я покупал на AliExpress.
    И кстати поддержу Atman-а, у сервисников ОВЕН действительно может добавиться работы, в зависимости от прямоты рук пользователей.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Scream нет, этот модуль я покупал на AliExpress.
    И кстати поддержу Atman-а, у сервисников ОВЕН действительно может добавиться работы, в зависимости от прямоты рук пользователей.
    да нет, я не про USR-TCP232-E2 а про тот который он испытывал и собрал, вы просто сказали что он делал и у него конечный продукт, но купили USR-TCP232-E2.
    Вот и спрашиваю конечный продукт у атмана почему не купили?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Scream да просто мне для дома не нужен модуль от atman. Себе как-то и сам прикручу.
    А вот по работе его вряд ли купят по разным причинам. И то, что Украина и то, что не в промышленных масштабах производство.
    У меня нет лишних 50 USD для готового модуля. Ответ куда проще, чем кажется.
    Последний раз редактировалось melky; 06.01.2016 в 15:38.

  5. #5

    По умолчанию

    Изготовил новый шнур программирования/чтения по modbus. Завтра фото выложу с описанием, но без modbus

  6. #6

    По умолчанию

    По поводу работы ПР110-114 в режиме Master, при разработке 110 и 114 были заложены в проект процессоры которые в силу своим технических характеристик не могут нормально поддерживать режим Master. Работа в режиме Slave была добавлена позже, но для этих целей и был выпущен преобразователь ПР-МИ485 с гальванической развязкой.
    Замечу, что отсутствие гальванической изоляции делает ПР-ки весьма уязвимыми. Выход из строя ПР110/114 из за подключения к порту связи не оригинальных устройств связи не считается гарантийным случаем.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    По поводу работы ПР110-114 в режиме Master, при разработке 110 и 114 были заложены в проект процессоры которые в силу своим технических характеристик не могут нормально поддерживать режим Master. Работа в режиме Slave была добавлена позже, но для этих целей и был выпущен преобразователь ПР-МИ485 с гальванической развязкой.
    Замечу, что отсутствие гальванической изоляции делает ПР-ки весьма уязвимыми. Выход из строя ПР110/114 из за подключения к порту связи не оригинальных устройств связи не считается гарантийным случаем.
    да вы совершенно правы, но можно сделать самому или купить самому преобразователь с оптической развязкой по входу и выходу, с защитой по питанию меньше в размерах, намного эргономичней и в 5!!! раз дешевле.

  8. #8

    По умолчанию

    Связаться без ПР-МИ 485 можно беспроводным способом!
    Подробнее тут

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. ПР114+ПР-МИ485 по modbus
    от Ivan_P в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:27
  3. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  4. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00
  5. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •