Тема: СПК207 и MasterOPC по Ethernet.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bandikoot Посмотреть сообщение
    А если вдруг температуру нужно передать или ещё что отрицательное, то при отправке "запакуйте" число в виде y=(x+273)*10, а в SCADA при "распаковке" тогда x=y/10-273. У меня коллеги, как оказалось, так уже несколько лет постоянно делают и не заморачиваются. Диапазона WORD должно хватить для земных значений
    Каким то чудом МНОГОУВАЖАЕМЫЕ компьютер и OPC договорились и все сделали сами)) Видимо поняли, что от меня толку ноль!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 911.jpg (72.4 Кб, Просмотров: 52)
    • Тип файла: jpg 912.JPG (144.3 Кб, Просмотров: 50)
    • Тип файла: jpg 913.JPG (174.3 Кб, Просмотров: 53)

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Народ. Вы бы определились, с чем работаете. С портами на прямую или с конфигуратором.
    Пример который запустил Bandikoot, это пример работы с портами напрямую.
    spinogryz57 работает с конфигуратором. И если не собирается подключать что то с нестандартным протоколом, то работа на прямую с портами ему не нужна.
    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    И почему в CoDeSys 2.3 можно легко и просто добавить подэлемент Float и все нормально работает с OPC, а в 3.5 надо заморачиваться с какими то указателями.
    Потому что в КДС2 та самая разбивка Float на два Word, судя по всему делается автоматически. Отсюда и растут ноги с выравниванием регистров. Помните же, что если Вы прописали в конфигураторе переменную Float, то адрес следующего регистра идет не по порядку, а через один. Вот этот пропущенный регистр и зарезервирован под второй Word, после разбивки. И по сети передаются два Word, а не один Float.
    А в КДС3, разработчики, честь возится с разбивками, оставили нам, простым пользователям. Судя по всему да же не задумываясь, что многие пользователи, простые киповцы, а не программисты.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Попробовал сегодня передать на OPC тип Word. И из этого нечего не вышло

    Что я сделал не так? в OPC тип данных устройства выбрал uint16.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 001.jpg (272.9 Кб, Просмотров: 52)
    • Тип файла: jpg 002.JPG (151.9 Кб, Просмотров: 49)

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    с другими слейвами ОРС себя так же ведет?
    В проекте, переменная которая присвоена нулевому индексу массива только объявлена или используется в теле ПОУ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    с другими слейвами ОРС себя так же ведет?
    Не совсем понял вопрос.... ПЛК100 OPC нормально опрашивает, а вот СПК207 нет.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    В проекте, переменная которая присвоена нулевому индексу массива только объявлена или используется в теле ПОУ?
    Вкладку POU вообще впервые открыл вроде она там тоже есть. Переменная больше нигде не используется. Вы скрины пожалуйста посмотрите, я просто не могу ответить на этот вопрос.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 00001.jpg (263.2 Кб, Просмотров: 51)
    • Тип файла: jpg 00002.jpg (193.3 Кб, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 26.07.2014 в 09:28.

  6. #6
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Ну что за Г такое этот КДС 3, в нем все через попу. Лучше бы взял ПЛК1хх и панель было бы быстрее и без нервов.

    Вопрос к людям с образованием программиста, Вы что сели за КДС 3 и все стало интуитивно понятно в ней? Мне кажется она одинаково не удобна для всех - удалить ее надо из истории вообще.

    И почему нет инструкции (овенской естесно) о работе КДС 3 и OPC по Ethernet, ведь полюбому много таких людей(вроде меня) из деревни без обра-я, но хотящих кушать.

    Если не получиться сдать объект вовремя, поставлю обычную панель, а СПК сожгу в туннельной печи после чего запишу на болванку КДС 3 и кину ее туда же.

    И стоит отметить, что продукция ОВЕН работающая с КДС 2 - замечательная!
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 26.07.2014 в 10:30.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    Ну что за Г такое этот КДС 3, в нем все через попу. Лучше бы взял ПЛК1хх и панель было бы быстрее и без нервов.

    Вопрос к людям с образованием программиста, Вы что сели за КДС 3 и все стало интуитивно понятно в ней? М не кажется она одинаково не удобна для все - удалить ее надо из истории вообще.

    И почему нет инструкции (овенской естесно) о работе КДС 3 и OPC по Ethernet, ведь полюбому много таких людей(вроде меня) из деревни без обра-я, но хотящих кушать.

    Если не получиться сдать объект вовремя, поставлю обычную панель, а СПК сожгу в туннельной печи после чего запишу на болванку КДС 3 и кину ее туда же.

    И стоит отметить, что продукция ОВЕН работающая на КДС 2 - замечательная!
    Ну что же Вы так нервничаете. Это же Овен. С документацией у него всегда было хрено .... э-э .... не очень.
    Зато форум хороший.

    Попробуйте в ОРС переставить порядок принимаемых байтов.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось smk1635; 26.07.2014 в 10:34.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    И попробуйте сделать новый файл в ОРС. Только с этой переменой. У меня не раз было, что после добавления новой переменой в сохраненый проект, ОРС её видел, но почему то не опрашивал.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #9
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    И попробуйте сделать новый файл в ОРС. Только с этой переменой. У меня не раз было, что после добавления новой переменой в сохраненый проект, ОРС её видел, но почему то не опрашивал.
    Может я что то в OPC не так сделал, посмотрите пожалуйста скрины.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 01.JPG (80.9 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: jpg 02.JPG (143.0 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: jpg 03.JPG (99.9 Кб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: jpg 04.jpg (247.5 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg 05.jpg (165.7 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg 06.jpg (160.1 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg 07.jpg (84.1 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg 08.jpg (221.5 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg 09.jpg (153.6 Кб, Просмотров: 32)

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    Может я что то в OPC не так сделал, посмотрите пожалуйста скрины.
    Ни одной что то разъесняющей картинки, в том месте где моя картинка, что показывает?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (27.3 Кб, Просмотров: 54)

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК207 и MasterOPC по Ethernet
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:41
  2. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 23:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 06:10
  4. СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 03:48
  5. Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    от @ndrew в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •