Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32

Тема: СПК зависает интерфейс LAN

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Какие заморочки ждут впереди?
    Я Вам отвечу: Такие же как и с СП270 заморочки, пройдет 5 лет и Овен скажет: "Извините, но это ошибка природы." Но найдутся прогеры, как Адрей и его коллеги, влезут во внутренности, и найдут все косяки этой панели, у него она будет работать прекрасно. И он (Адрей), а не проф.Овен, будет помогать всей России, у кого она (СПК) будет работать.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Ну, что решили проблему с WEB визуализацией? У меня точно такая же проблема СПК207 3.5.3.40 CoDeSys V3.5 SP5
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #3
    Banned
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    Посмотрел прошивку СПК207 (Прошивка СПК 207-03.WEB [М01] v3.942) там очень много костылей) один /etc/rc.eth_wdt чего стоит ... там логика получить количество TX байт по ifconfig и через 10 сек сравнить если не изменилось то ifdown ifup )) (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19672) вот открыли бы прошивку я думаю процесс пошел бы намного быстрее по допиливанию.... хотя в М2 точно все будет четко..

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Посмотрел прошивку СПК207 (Прошивка СПК 207-03.WEB [М01] v3.942) там очень много костылей) один /etc/rc.eth_wdt чего стоит ... там логика получить количество TX байт по ifconfig и через 10 сек сравнить если не изменилось то ifdown ifup )) (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19672) вот открыли бы прошивку я думаю процесс пошел бы намного быстрее по допиливанию.... хотя в М2 точно все будет четко..
    ничего не путаете? У Вас все смешалось, конфиги линукса, овеновская прошивка рантайма
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Banned
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    tx=`ifconfig eth0|awk -F "TX packets:" '{print $2;}'|awk '{print $1;}'`
    sleep 10
    while [ 1 ];
    do
    new_tx=`ifconfig eth0|awk -F "TX packets:" '{print $2;}'|awk '{print $1;}'`
    if [ "$new_tx" == "$tx" ];
    then
    echo "restart eth0"
    ifconfig eth0 down
    sleep 1
    ifconfig eth0 up
    fi
    export tx="$new_tx"
    sleep 10
    done

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    tx=`ifconfig eth0|awk -F "TX packets:" '{print $2;}'|awk '{print $1;}'`
    sleep 10
    while [ 1 ];
    do
    new_tx=`ifconfig eth0|awk -F "TX packets:" '{print $2;}'|awk '{print $1;}'`
    if [ "$new_tx" == "$tx" ];
    then
    echo "restart eth0"
    ifconfig eth0 down
    sleep 1
    ifconfig eth0 up
    fi
    export tx="$new_tx"
    sleep 10
    done
    что Вы этим хотели сказать? Насмехаетесь над овеновским программистом или себя дураком выставляете. TX packets строка соответствует количеству ошибок, а не переданных байт по интерфейсу
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Banned
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    сам подход... просто тут виден ... в следующей версии слава богу такого уже нет...

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    подход к чему? такой скрипт я могу установить на своем ноуте и что, это означает что у меня на нем овеновская прошивка? Скрипт вполне логичен, появилась ошибка с большой вероятностью на стороне плк и перегружаетсяинтерфейс, другой вопрос что он избыточен. И когда в рантайме сделали переподключение он вобще стал не нужен

  9. #9
    Banned
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    возможно в рантайме и не указывают роут по умолчанию... а откуда такая информация что в рантайме сделали переподключение?

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    ОС, такая как линукс и служит для того чтоб осуществлять соединение на уровне Etherne, о открытие сокетов, их перезапуск в случае некорректной работы и т.п. делается в пользовательских программах. КДС и не знает ничего о маршрутизации, зачем ему если не известно конечный пользователи по ЛВС будет использовать или gsm-модем или что то еще экстравагантное
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  2. прошить ПЛК100 по LAN
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:12
  3. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 15:26
  4. Многоязыковый интерфейс
    от Flex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 18:00
  5. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •