не связан, я пользуюсь продукцией этой компании
не связан, я пользуюсь продукцией этой компании
capzap не является сотрудником компании. Однако сильно нам помогает на форуме, за что ему спасибо.
Теперь к делу.
Самопроизвольный останов проявлялся на ПЛК110. Летом мы данную проблему устранили.
С ПЛК100 или ПЛК150 массово таких нареканий нет.
Как лечить: добавить модуль Button. Вопрос снимается на 100%
Записать новый проект в контроллер без CoDeSys можно только одним путем, и он, конечно не самый простой и правильный (про удаленное подключение я не говорю - вещь хорошая и никогда не повредит).
Проект можно скомпилировать в CoDeSys без подключения к ПЛК.
Сформированные файлы необходимо записать на контроллер.
Можно с помощью EasyWorkPLC, можно с помощью CoDeSYs (просто установив связь, из Браузера ПЛК), перезагрузить контроллер.
Естественно, что отработать эту процедуру лучше сначала на столе.
За подробностями в личку. Завтра (нужна будет помощь программистов).
хорошь издеваться над представителем серьезной фирмы ))))
тема не один раз поднималась на формуме, можно и поискать было...
Я делаю так:
- заливаю проект Кодесисом в контроллер у себя на столе;
- скачиваю с контроллера файлы DEFAULT.PRG DEFAULT.CHK config.dat с помощью программы plc_io
- пишу bat файл для записи указанных файлов обратно в ПЛК
- упаковываю файлы в архив и отправляю заказчику...
- заказчик должен распаковать архив, подключить любой ноут up-link кабелем к контроллеру, настроить сетевуху на адрес 10.0.6.1 и запустить батник
В большинстве случаев ехать никуда не надо и заказчик не видит исходников... хотя конечно копии установки сделать может
сбоев такая схема ни разу не давала, но "официальный овен" почему то не упоминает ее
Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 28.11.2011 в 19:58.
У меня такая же задача, как у автора темы. Я не нашел точного ответа на такой вопрос.
У Вас тоже не совсем то, что мне нужно:
Вот это копирование я не могу позволить.
Итак, с позволения уважаемого danko я оживлю тему. Мне нужно создать новый загрузочный проект в ПЛК-100, находящемся в другом городе. Ничего отправить туда для самостоятельной прошивки на месте я не могу - проект не должен находиться в пользовании клиента.
Читаю РЭ на ПЛК:
Для установки соединения по интерфейсу Ethernet контроллер и компьютер должны находится в одной IP-подсети.
Значит, даже зная точно IP-адрес ПЛК в сети моего клиента, я не могу перепрошить программу?
Не могу поверить! Я так надеялся, что это можно будет делать, когда переходил на ПЛК![]()
Ситуация усугубляется тем, что я слаб в сетевых вопросах и вообще в компах. Поэтому очень надеюсь, что вы посоветуете что-то - и очень доходчиво. Для чайника...
Заранее благодарен!
PLC IO - мне кажется по этой программе есть пару ньюансов, одна версия хорошо грузит, другая хорошо считывает, а обе функции не выполняет никто
это действительно так... но кто запретил использовать их вместе!
obraz_4_12.rar
так и не запрещаю, просто одним из пунктов написал помощь хакера![]()
Ясно, я не против конечно, но просто помочь то может, но иногда требуется напрямую в фирму сообщить.