capzap не является сотрудником компании. Однако сильно нам помогает на форуме, за что ему спасибо.
Теперь к делу.
Самопроизвольный останов проявлялся на ПЛК110. Летом мы данную проблему устранили.
С ПЛК100 или ПЛК150 массово таких нареканий нет.
Как лечить: добавить модуль Button. Вопрос снимается на 100%
Записать новый проект в контроллер без CoDeSys можно только одним путем, и он, конечно не самый простой и правильный (про удаленное подключение я не говорю - вещь хорошая и никогда не повредит).
Проект можно скомпилировать в CoDeSys без подключения к ПЛК.
Сформированные файлы необходимо записать на контроллер.
Можно с помощью EasyWorkPLC, можно с помощью CoDeSYs (просто установив связь, из Браузера ПЛК), перезагрузить контроллер.
Естественно, что отработать эту процедуру лучше сначала на столе.
За подробностями в личку. Завтра (нужна будет помощь программистов).




Ответить с цитированием