    у меня следующая ситуация - из программы передаю в лектус переменные (4 byte DWORD). В лектусе задаю адрес переменной и тип данных Double Word, но значение отображается совсем не то что в программе, почему так? С word все нормально проходит

  4. #4

    По умолчанию

    Проблема такая же как в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11804, только так и не понял как решить ее.. Там написано что необходимо указать другой порядок, как это сделать? Адреса переменной какие будут?
    Последний раз редактировалось Igor.m; 22.10.2013 в 07:30.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Стандартная проблемма с пресловутым выравниванием.
    Переменные типа DWORD прописываете в конце списка WORD регистров , при этом DWORD прописывать после четного WORD регистра модбас слэйв.