Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Modbus опрос ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и это тоже возможно, то о чем я написал в первую очередь, ну раз это прпустили повторю подробнее, открываем документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf, последний абзац на 13 странице и рисунок 1.6 на 14 странице, канал станет с обычным названием переменной, к котрой можно обращаться через точку чтоб считать или записать разряд
    Я в 11 посту писал об этом.Через переменную не вариант.т.к. Мне нужно одновременно писать и читать ее. Смотрите что получается, через opc я обратился к переменной, записал значение, присвоил это значение через точку переменной.Например Auto:bool . А в переменная в разделе modbus tcp имеет имя Auto_to_scada AT %QW8.0.1. Т.о. Auto:=Auto_to_scada.1;
    Все прекрасно, на SCADA нажал кнопку Auto, в плк переменная auto приняла значение TRUE.Далее выключаем компьютер со SCADA, плк при этом работает.После загрузки SCADA указатель режима работы в SCADA отображает False, потому что SCADA не знает о том, что переменная Auto была переведена в true(до ее выключения).Что бы такого неопределенного состояния не возникало нужно считать переменную с плк в SCADA. Каким образом?
    Auto_to_scada.1:=Auto;- уже не катит.(Поэтому как вариант я записал переменную auto в регистр byte изменив 1й бит,т.е. ушел от еще одной переменной в плк(без присвоения) и сэкономил память.Далее считал 2байта через opc.Ну а в SCADA через скрипт C# расшифровал каждый бит регистра Word. Если что не так сделал поправьте, может проще как можно сделать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    Я в 11 посту писал об этом.Через переменную не вариант.т.к. Мне нужно одновременно писать и читать ее. Смотрите что получается, через opc я обратился к переменной, записал значение, присвоил это значение через точку переменной.Например Auto:bool . А в переменная в разделе modbus tcp имеет имя Auto_to_scada AT %QW8.0.1. Т.о. Auto:=Auto_to_scada.1;
    Все прекрасно, на SCADA нажал кнопку Auto, в плк переменная auto приняла значение TRUE.Далее выключаем компьютер со SCADA, плк при этом работает.После загрузки SCADA указатель режима работы в SCADA отображает False, потому что SCADA не знает о том, что переменная Auto была переведена в true(до ее выключения).Что бы такого неопределенного состояния не возникало нужно считать переменную с плк в SCADA. Каким образом?
    Auto_to_scada.1:=Auto;- уже не катит.(Поэтому как вариант я записал переменную auto в регистр byte изменив 1й бит,т.е. ушел от еще одной переменной в плк(без присвоения) и сэкономил память.Далее считал 2байта через opc.Ну а в SCADA через скрипт C# расшифровал каждый бит регистра Word. Если что не так сделал поправьте, может проще как можно сделать.
    Все равно не уловил, чего Вы пытаетесь добиться. У меня нажатие управляющей кнопки записывается по отдельному каналу, а отображение этого состояния принимается из плк по другому каналу, по этому при включении скады я всегда вижу реальное состояние плк. И таких дискретных сигналов может быть сколько угодно, я их пакую в двойное слово, а в визуализации распаковываю

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Все равно не уловил, чего Вы пытаетесь добиться. У меня нажатие управляющей кнопки записывается по отдельному каналу, а отображение этого состояния принимается из плк по другому каналу, по этому при включении скады я всегда вижу реальное состояние плк. И таких дискретных сигналов может быть сколько угодно, я их пакую в двойное слово, а в визуализации распаковываю
    Т.е. у вас получается Dword- на запись, Dword- на чтение.Ну с чтением понятно, а вот с записью не очень. Если нужно изменить один бит , например пустить двигатель, вы передаете 32бита?Я правильно понял?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •