  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spgz Посмотреть сообщение
    Эмулятор перестал выдавать предупреждение о времени работы 30 мин. При установке Конфигуратора СП300 на новый комп, эмулятор работает. Что могло измениться? Пробовал удалить и поставить заново, без изменений.
    Значит запускаете ofline эмуляцию, а сообщение про 30мин. будет только для online эмуляции
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spgz Посмотреть сообщение
    Эмулятор перестал выдавать предупреждение о времени работы 30 мин. При установке Конфигуратора СП300 на новый комп, эмулятор работает. Что могло измениться? Пробовал удалить и поставить заново, без изменений.
    Похоже они не зря пишут предупреждение об обязательном выключении эмулятора до истечения этого времени, чтоб не было потом сбоев... Никогда так долго не оставлял его открытым, похоже не зря.
    Где то в реестре остались корни (мусор) от этого, которые как всегда при переустановке или просто при удалении программы не удаляются.

    Как вариант проанализировать реестр до и после установки ПО на новой машине. Хотя там еще мусор и в app data вроде пишется...

    PS Это только предположение

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Товариши. Помогите с такой проблемкой. Собираю биты в целчисленное в панеле и шлю в Прку, там они расшариваются по "исполнительным механизмам", и всё бы хорошо, да только число прешедшее с панели не обнуляется, а сумируется пока не переполнит регистр. Как побороть эту беду?
    111.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Товариши. Помогите с такой проблемкой. Собираю биты в целчисленное в панеле и шлю в Прку, там они расшариваются по "исполнительным механизмам", и всё бы хорошо, да только число прешедшее с панели не обнуляется, а сумируется пока не переполнит регистр. Как побороть эту беду?
    111.jpg
    Зачем "собираете" если можно сразу с битами слова работать? Это весь код? А как в панели это выглядит?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Зачем "собираете" если можно сразу с битами слова работать? Это весь код? А как в панели это выглядит?
    Я не правильно выразился, прастите. Все кнопки собранны в 512 регистр, и выглдит это, как 512.00, 512.02, 512.03...512.15, а пока вам отвечал, кажется понял в чём проблема, я присвоил кнопкам функцию "бит включения", а если есть включение должно быть и отключение. Верно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Я не правильно выразился, прастите. Все кнопки собранны в 512 регистр, и выглдит это, как 512.00, 512.02, 512.03...512.15, а пока вам отвечал, кажется понял в чём проблема, я присвоил кнопкам функцию "бит включения", а если есть включение должно быть и отключение. Верно?
    Сделайте не включение...выключение, а изменить состояние. При каждом нажатии бит будет меняться значение. Я так делаю. Иначе прка может не заметить нажатия при медленном опросе.

  7. #7

    По умолчанию

    Заработало, главное соблюдать порядок выполнения. А вы имеете в виду "инвертировать бит"?
    222.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Да, инвертировать, но раз получилось так, то так делайте. Просто при инверсии программу в пр сложнее будет, зато надёжно как танк.

  9. #9

    По умолчанию

    Товарищи, из руководства не совсем понял, как работают динамический и вариативный тексты. По своему разумению сделал порт плк, 521 регистр и номер текста соответствует номеру бита регистра, только текст не работает, хотя другая индикация на нём вполне хорошо. Подскажите, как их правильно использовать, хорошо если с прмером, но и без него сойдёт.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Товарищи, из руководства не совсем понял, как работают динамический и вариативный тексты. По своему разумению сделал порт плк, 521 регистр и номер текста соответствует номеру бита регистра, только текст не работает, хотя другая индикация на нём вполне хорошо. Подскажите, как их правильно использовать, хорошо если с прмером, но и без него сойдёт.
    Если по номеру бита, то только вариационный текст. При этом в настройках значение для каждого бита д.б. степенью двойки
    0, 1, 2, 4, 8, 16,32...
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 296 из 376 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •