  1. #1

    По умолчанию

    Зачем, интересно, так сделано? Не нашел где можно привести дату в исторической таблице к нормальному виду
    1714222936584_1.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Зачем, интересно, так сделано? Не нашел где можно привести дату в исторической таблице к нормальному виду
    1714222936584_1.jpg
    Замени два файла в папке конфигуратора ".\template"

    и будет тебе счастье
    Захват-02.png
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите возможно ли выполнение логических операций встроенными средствами "Конфигуратор СП300" или необходимо пользоваться макросами. Все что нашел это плюс минус умножение деление через функциональную область. Планирую использовать данные панели в качестве безбумажных регистраторов взамен Ф1771, ЭлМетро и т.д. Собственно интересует возможность создания уставок для управления выходными реле на модуле.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gad99 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите возможно ли выполнение логических операций встроенными средствами "Конфигуратор СП300" или необходимо пользоваться макросами. Все что нашел это плюс минус умножение деление через функциональную область. Планирую использовать данные панели в качестве безбумажных регистраторов взамен Ф1771, ЭлМетро и т.д. Собственно интересует возможность создания уставок для управления выходными реле на модуле.
    Лучше макросы!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Лучше макросы!
    То есть это все таки возможно ? где же спрятаны данные функции, макросы для меня темный лес, 20 лет назад защищал диплом по турбопаскалю , столько воды утекло

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gad99 Посмотреть сообщение
    То есть это все таки возможно ? где же спрятаны данные функции, макросы для меня темный лес, 20 лет назад защищал диплом по турбопаскалю , столько воды утекло
    Обычные макросы на С, не работают в эмуляции. Их сложно отлаживать без опыта работы. 1 Пример макроса.jpg
    Есть графические макросы от petera, можете сравнивать входы с уставками типа FLOAT и включать булевые выходы на модулях,
    они работают в эмуляции, можно отладить проект даже без панели. При работе их не видно на экране, так что можно их сильно не прятать. Ниже пример использования.
    Можете меняя значения, включать и выключать булевую переменную.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.05.2024 в 18:01.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можете меняя значения, включать и выключать булевую переменную.
    Весь несомненно классная и нужная, вот если бы еще понимать как это сделано??

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго знатоки. Подскажите пожалуйста есть ли где\как посмотреть все сигналы по проекту\конфигурации для СП3хх, подобное таблице переменных\тегов?
    Последний раз редактировалось novinky; 06.05.2024 в 09:26.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго знатоки. Подскажите пожалуйста есть ли где\как посмотреть все сигналы по проекту\конфигурации для СП3хх, подобное таблице переменных\тегов?
    Таблицы нет. Вы сами должны составить таблицу своих переменных, это просто, если панель мастер, то все адреса начинаются с 0 (если ПЛК слейв). Например 4х0
    Если у вас ПР200 слейв , то регистры начинаются с 512. Например 4х512.
    Если же сама панель слейв, то её адреса начинаются с PSW256.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.05.2024 в 10:17.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Таблицы нет. Вы сами должны составить таблицу своих переменных.
    Спасибо и поиска среди них так же нет?

Страница 292 из 376 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •