Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Удалите все не нужные встроенные окна и экраны, их там по умолчанию штук 50, одних клавиатур штук 10 не нужных. Вес проекта будет в 10 раз меньше.
    Удалил из 120Мб ушло 10) Я помню что Пётр Артюков как то делал что любой проект в 10 раз меньше становился. Но где это посмотреть не могу найти.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Удалил из 120Мб ушло 10) Я помню что Пётр Артюков как то делал что любой проект в 10 раз меньше становился. Но где это посмотреть не могу найти.
    Там и есть разница в 10 Мбайт, всё остальное ваши картинки занимают.
    Вес обычного проекта 11 - 20 Мбайт
    С удалением лишних экранов 1-10 Мбайт. Остальные 100 Мб ваши картинки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2024 в 10:13.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Фаниль92
    Регистрация
    30.10.2019
    Адрес
    Сатка
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день! Имеется: СП-310Р (master), ПР102 (slave), Овен МСД-200 (slave).
    Панель СП-310Р опрашивает ПР102 по modbus RTU данные типа "float" с установленной галочкой "изменить порядок регистров" через функциональную область и записывает в PSW область, далее через еще одну функциональную область передает эти значения (с PSW области, принятые с ПР-ки) на МСД-200.
    На МСД-200 значения отображаются некорректно. Я так понял, для МСД 200 необходимо поменять порядок регистров, но не знаю как это сделать (точнее знаю, что надо написать макрос, но это пока слишком сложно для меня.) Помогите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Фаниль92; 20.03.2024 в 17:16.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фаниль92 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имеется: СП-310Р (master), ПР102 (slave), Овен МСД-200 (slave).
    Панель СП-310Р опрашивает ПР102 по modbus RTU данные типа "float" с установленной галочкой "изменить порядок регистров" через функциональную область и записывает в PSW область, далее через еще одну функциональную область передает эти значения (с PSW области, принятые с ПР-ки) на МСД-200.
    На МСД-200 значения отображаются некорректно. Я так понял, для МСД 200 необходимо поменять порядок регистров, но не знаю как это сделать (точнее знаю, что надо написать макрос, но это пока слишком сложно для меня.) Помогите пожалуйста.
    Если вам не нужна эта переменная в панели, то снимите галку и передайте эту переменную дальше с переставленными регистрами.
    Вот скрин, 2 ФО и 2 раза переставил регистры 1 Перестановка регистров.jpg снял галку 1 Перестановка регистров 2.jpg
    Если в панели она нужна, то галку оставьте, переменную примите как Float (например адрес 2) , WORD (адреса 2 и 3) переставьте местами и отправьте дальше.
    Макросы не нужны, просто в ФО второй адрес например отправляете в 257 регистр, а 3 в 256 и читаете из 256 с переставленными регистрами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 19:16.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Фаниль92
    Регистрация
    30.10.2019
    Адрес
    Сатка
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если вам не нужна эта переменная в панели, то снимите галку и передайте эту переменную дальше с переставленными регистрами.
    Вот скрин, 2 ФО и 2 раза переставил регистры 1 Перестановка регистров.jpg
    Если в панели она нужна, то галку оставьте, переменную примите как Float (например адрес 2) , WORD (адреса 2 и 3) переставьте местами и отправьте дальше.
    Макросы не нужны, просто в ФО второй адрес например отправляете в 257 регистр, а 3 в 256 и читаете из 256 с переставленными регистрами.
    Переменных несколько, а именно 9, все они нужны для отображения в панели СП310 (целочисленные не нужны для отображения в панели). Не совсем понял как это сделать через ФО. Задача - опрос ПР-ки, вывод значений типа Float на экран, далее - передача этих значений на МСД-200. Проблема еще в том, что МСД-200 почему-то не принимает значения WORD, отправленные с СП310. Скрин как я сейчас настроил приложил.Пример.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фаниль92 Посмотреть сообщение
    Переменных несколько, а именно 9, все они нужны для отображения в панели СП310 (целочисленные не нужны для отображения в панели). Не совсем понял как это сделать через ФО. Задача - опрос ПР-ки, вывод значений типа Float на экран, далее - передача этих значений на МСД-200. Проблема еще в том, что МСД-200 почему-то не принимает значения WORD, отправленные с СП310. Скрин как я сейчас настроил приложил.
    Вы плохо прочитали, WORD я вывел только для наглядности, как переставил регистры, принят Float и отправлен Float только с переставленными регистрами.
    В одной ФО можно переставить регистры всех 9 штук Float, 2 ФО отправить их все по адресу.
    Вот пример.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 19:39.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Фаниль92
    Регистрация
    30.10.2019
    Адрес
    Сатка
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы плохо прочитали, WORD я вывел только для наглядности, как переставил регистры, принят Float и отправлен Float только с переставленными регистрами.
    В одной ФО можно переставить регистры всех 9 штук Float, 2 ФО отправить их все по адресу.
    Вот пример.
    Извините, я только учусь, теперь понял. Правда, карта регистров через ФО будет огромная, не очень оптимизированно получится.
    Спасибо большое!

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отключать чтение регистров контроллера трендами? Например, если произошёл обрыв связи контроллера 1, чтобы панель не пробегалась по каждому тренду контроллера 1, а сразу переходила к опросу следующего контроллера.

    АПД: Пока вижу только 1 вариант - привязывать к трендам внутренние переменные и в отдельном макросе делать блокировки чтения регистров в эти переменные по какому-то флагу связи.
    Есть ли ещё способы?
    Последний раз редактировалось JIeKaPb; 27.03.2024 в 09:04.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIeKaPb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отключать чтение регистров контроллера трендами? Например, если произошёл обрыв связи контроллера 1, чтобы панель не пробегалась по каждому тренду контроллера 1, а сразу переходила к опросу следующего контроллера.

    АПД: Пока вижу только 1 вариант - привязывать к трендам внутренние переменные и в отдельном макросе делать блокировки чтения регистров в эти переменные по какому-то флагу связи.
    Есть ли ещё способы?
    Не так, есть биты отключения слейва целиком, тогда вам или вручную отключать не работающие или мониторить обмен. Если обмен пропал, включить бит выключения данного слейва.
    Здесь описано как настроить биты отключения разных слейвов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2024 в 10:21.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не так, есть биты отключения слейва целиком, тогда вам или вручную отключать не работающие или мониторить обмен. Если обмен пропал, включить бит выключения данного слейва.
    Здесь описано как настроить биты отключения разных слейвов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Про отключение обмена со слейвом мне известно, но как тогда восстанавливать обмен, если ты его выключаешь через эти переменные? У меня смысл был такой, что есть некоторый флаг обмена. Если этот флаг не отработал - не делаю чтение регистров с этого контроллера и иду на следующий контроллер. Ну и соответственно, если отработал, то делаю опрос и только потом иду к следующему контроллеру. А когда мы сделаем отключение обмена со слейвом, то восстановить без включения обмена не выйдет, но и при этом мы не знаем, восстановилась ли связь.

Страница 289 из 377 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •