Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2861

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Точно не проверял, но 6-7 TCP клиентов вроде можно. Но только СП3хх-Р,
    СП3хх-Б без ТСР
    Спасибо. Как раз столько и надо.

  2. #2862

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В инструкции не нашел, поэтому быстренько спрошу здесь.
    Сколько СП3хх-Б/Р могут подключать к себе Modbus TCP клиентов?
    Я в прошлом году тот же вопрос задавал. Сказали, что можно ориентироваться на 10.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post396234

  3. #2863

    По умолчанию

    Проконсультируйте, пожалуйста, вот по какому вопросу:
    В настройках ModbusTCP Slave-устройства имеется возможность включить запись во внутренние регистры статус подключения, а именно просматривать количество отправленных пакетов и т.д.
    Нигде более, кроме как в единственной ФО идет обращение к этому устройству путем копирования группы регистров во внутреннюю память.
    Выполнение ФО установлено на каждые 60 сек (1 минуту).
    Вопрос: Как быстро должен инкрементироваться счетчик отправленных пакетов?
    Ожидалось +1 в 1 минуту. Но строчит как из полемета. Как-то замедлить скорость передачи пакетов удалось, только параметром "время ожидания", который в инструкции не рекомендуется трогать.
    Хотелось бы получить разъяснения по этому поводу.

    Замечено также, что обновление данных в копируемых регистрах происходит как раз через каждую 1 минуту.
    Предполагаю, что постоянно передаются служебные пакеты TCP-протокола, типа KeepAlive (Я на связи). Верно?
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.06.2023 в 18:23.

  4. #2864
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Проконсультируйте, пожалуйста, вот по какому вопросу:
    В настройках ModbusTCP Slave-устройства имеется возможность включить запись во внутренние регистры статус подключения, а именно просматривать количество отправленных пакетов и т.д.
    Нигде более, кроме как в единственной ФО идет обращение к этому устройству путем копирования группы регистров во внутреннюю память.
    Выполнение ФО установлено на каждые 60 сек (1 минуту).
    Вопрос: Как быстро должен инкрементироваться счетчик отправленных пакетов?
    Ожидалось +1 в 1 минуту. Но строчит как из полемета. Как-то замедлить скорость передачи пакетов удалось, только параметром "время ожидания", который в инструкции не рекомендуется трогать.
    Хотелось бы получить разъяснения по этому поводу.

    Замечено также, что обновление данных в копируемых регистрах происходит как раз через каждую 1 минуту.
    Предполагаю, что постоянно передаются служебные пакеты TCP-протокола, типа KeepAlive (Я на связи). Верно?
    Никаких служебных пакетов не передается.
    Тут дело вообще не ModbusTCP, тоже самое будет и для Modbus по RS485.
    Предположим, что у Вас ФО делает простейшую функцию - копирует регистр из внешнего слейва во внутренний регистр или регистр другого слейва.
    Не зависимо от условия выполнения заданного в настройках ФО, например по фронту бита, или при переходе на текущий экран, или при загрузке проекта, или при вкл. питания, или по времени и т.д. ЧТЕНИЕ РЕГИСТРА из слейва выполняется ВСЕГДА, с максимально возможной частотой - "время ожидания". А вот уже результать функции, в нашем случае - запись полученных данных, выполняется однократно и только по условию , например по фронту бита, или при переходе на текущий экран, или при загрузке проекта, или при вкл. питания, или по времени и т.д.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #2865
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    В дополнение к #2864
    Если Вам действительно нужно обеспечить чтение только каждые 60 сек (1 минуту), то
    - либо используйте макрос на Си
    - либо сделайте так

    1. Создайте окно с ФО, которая копирует регистр из слейва в другой регистр, например внутренний регистр
    Захват-01.png

    ФО две функции 1- копировать регистры, 2 - закрыть это окно.
    Захват-02.png

    2. На экране поместите ФО с условием - каждые 60 сек (1 минуту)
    Захват-03.png

    ФО содержит всего одну функцию - вызов окна, созданного в п.1
    Захват-04.png
    Режим открытия окна - скрытое, тогда окно будет невидимым.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #2866

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЧТЕНИЕ РЕГИСТРА из слейва выполняется ВСЕГДА, с максимально возможной частотой - "время ожидания"
    Ого!! Эта какая нагрузка на сеть?! Пойду переписывать под макрос на Си. Низкий Вам поклон! Вы просто глаза открыли на многие проблемы.

  7. #2867

    По умолчанию

    Есть вопрос, конфигуратор СП300 это уже мертвый проект или планируется его поддержание?

    Работать в нем совершенно невозможно, начиная от неконтролируемого самопроизвольного выбора цвета прозрачности вставляемых элементов, заканчивая полным отсутствием гибкости формирования таблиц простых и таблиц аварий. Отсутствует карта занятых регистров, никакого ассистента ввода макросов, дерево элементов отсутствует, дерево окон просто деревянное.
    Ну и непосредственно банальные глюки самой панели как невозможность включения/отключения ее звука без перезапуска)))

  8. #2868

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем. Помогите решить элементарную задачку... Имеется "Переключатель с индикацией" который по нажатию записывает в регистр регулятора данные (1 - пуск), регулятор при определённых событиях может генерировать уровень выходного сигнала по аварийной температуре - 100 (второй релейный выход), как сделать чтоб при появлении этого сигнала по аварийной температуре произошло отключение "Переключатель с индикацией"? Что то типа аварийного стопа по перегреву?
    Вложения Вложения

  9. #2869

    По умолчанию

    В первой ФО (непрерывно) мат.функция PSW256 = 100 - 4x9
    Во второй ФО (фронт бита PSW256.15) выкл. бит 4x137.0
    Т.е. любое отрицательное число имеет 1 в старшем бите, соответственно если 4x9 > 100 выставит бит PSW256.15, который сбросит 4x137.0
    Проект_пример.txp

  10. #2870

    По умолчанию

    Спасибо, всё получилось!

Страница 287 из 327 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •