Страница 283 из 377 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 4194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Просто в ходе эксперимента хотелось бы иметь чистую картину без данных прошлого эксперимента, а время работы установки разное всегда. Так что нужно каким то способом чистить полюбому. Вопрос еще про ресурс. PFW пишет сразу на флэш микруху или в оперативку, а при откл. питания сливает в флэш?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Просто в ходе эксперимента хотелось бы иметь чистую картину без данных прошлого эксперимента, а время работы установки разное всегда. Так что нужно каким то способом чистить полюбому. Вопрос еще про ресурс. PFW пишет сразу на флэш микруху или в оперативку, а при откл. питания сливает в флэш?
    Если это тренд, и выбрана Автообласть, то сразу в память PFW. Не надо стирать флеш каждый раз. Сделайте регистров с запасом на неделю(или больше) и будут все графики за неделю, со временем и датой проведения эксперимента. Их можно просмотреть и скинуть на USB флешку.
    Как считать регистры по ссылке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2024 в 21:41.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте! Может кто знает как реализовать удаленный доступ к панели сп315? И возможно ли это в принципе?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Может кто знает как реализовать удаленный доступ к панели сп315? И возможно ли это в принципе?
    Это модбас устройство... Напишите клон в любой среде программирования, поддерживающей модбас, и будет вам счастье.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это модбас устройство... Напишите клон в любой среде программирования, поддерживающей модбас, и будет вам счастье.
    Такая идея была, но от не пришлось отказаться, разработчик интерфейса не оставил о нем никакой информации, а дублировать всё, слишком трудозатратно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Такая идея была, но от не пришлось отказаться, разработчик интерфейса не оставил о нем никакой информации, а дублировать всё, слишком трудозатратно.
    Исходник остался? По крайней мере можно попробовать слить из панели (иногда исходники туда заливают по умолчанию, смотря что за разработчик). Ещё можно затребовать исходник, типа панель барахлит, хотим заменить на новую...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.02.2024 в 11:13.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Может кто знает как реализовать удаленный доступ к панели сп315? И возможно ли это в принципе?
    Можно менять отображаемый экран через сервисные регистры панели, если Вы это хотели узнать (описание есть в справке).
    Или что-то другое подразумевается под удалённым управлением?

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, товарищи. В проекте два экрана, для перехода с главного в настройки, ввод пароля. Где записывается сам пароль?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, товарищи. В проекте два экрана, для перехода с главного в настройки, ввод пароля. Где записывается сам пароль?
    Два раза мышкой по вкладке "Проект". На вкладке "Общие".

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Использую ПЛК210 в связке с СП310-Р. Связь построена на Modbus TCP, ПЛК210 - мастер. Интересуют 2 вопроса:
    1) Как можно реализовать проверку связи плк и панели, чтобы в случае потери связи выводить на панели окно?

    Постарался изучить все сообщения по этой теме на форуме, в моем случае системные регистры помощи не окажут. Хочу проработать вариант с битом жизни, который будет загораться и тухнуть на 300 мс. Но для обработки такой проверки на панели нужно сильно мудрить с макросами, потому что таймеров ton, tof на панели нет, а через системное время реализовать что то подобное никак не выходит.

    2) Если у меня с плк приходят данные в формате word, но мне их нужно вывести на панели в формате float (word -> int, int / 10.0 -> float), как это лучше сделать?

    При использовании линейного масштабирования не получается корректно выводить значения с минусом. При попытке реализовать подобное через макросы теряется десятая часть и число округляется до целого, просто выводится с запятой и нулем

    Заранее благодарю за ваш ответ!

Страница 283 из 377 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •