    Добрый день! Кто нибудь знает, существует ли мануал по макросам в Конфигураторе СП300 (тот что в "Руководстве пользователя" на вопрос не ответил)? Возникли сложности при работе с регистрами, а именно с созданием одного универсального окна для определенного типа устройств. Идея как я понимаю не нова, подменять одни регистры, другими, но опыта сделать такое самостоятельно пока недостаточно. Если у кого есть рабочий пример с пояснениями или методичка/мануал, то буду признателен.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Добрый день! Кто нибудь знает, существует ли мануал по макросам в Конфигураторе СП300 (тот что в "Руководстве пользователя" на вопрос не ответил)? Возникли сложности при работе с регистрами, а именно с созданием одного универсального окна для определенного типа устройств. Идея как я понимаю не нова, подменять одни регистры, другими, но опыта сделать такое самостоятельно пока недостаточно. Если у кого есть рабочий пример с пояснениями или методичка/мануал, то буду признателен.
    Не надо универсальных окон делать. А вот написать что конкретно вы хотите и что подключаете надо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не надо универсальных окон делать. А вот написать что конкретно вы хотите и что подключаете надо.
    Есть 4 функциональных блока, которые получают с панели сигнала 2 BOOL, а возвращают WORD (число) и 5 BOOL(индикаторы). Все это делается по Modbus. В варианте с 1 окном все работает, задача в том чтобы выбирая конкретный функциональный блок от 1 до 4, в этом же окне отображались переменные соответствующего блока.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Есть 4 функциональных блока, которые получают с панели сигнала 2 BOOL, а возвращают WORD (число) и 5 BOOL(индикаторы). Все это делается по Modbus. В варианте с 1 окном все работает, задача в том чтобы выбирая конкретный функциональный блок от 1 до 4, в этом же окне отображались переменные соответствующего блока.
    Так кто мешает? Есть 4 блока, задавайте номер блока с панели ( он же может управлять и номером окна) и в зависимости от номера включайте нужный ФБ.
    И макросы в панели тут вообще не нужны.

  5. #5

    По умолчанию

    Приветствую всех. На объекте есть панель СП310-Р (Мастер) и 6 слейвов - ПЛК100, ПЛК150 (4 шт) и ПЛК160. Всё подключено через коммутатор по Modbus TCP. Есть задача сделать возможность исключения каждого контроллера из опроса. Сделал всё, как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=qlcA...st=LL&index=10 , создал 6 переключателей с индикацией, адреса PFW с 364.1 до 444.1. Функциональная область на стартовом экране (не глобальная). И всё работает - любое устройство исключается из опроса и панель не тормозит. Но есть одна проблема - у исключенного из опроса устройства почему-то все битовые переменные из FALSE переходят в TRUE. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как можно решить эту проблему?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chuma Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. На объекте есть панель СП310-Р (Мастер) и 6 слейвов - ПЛК100, ПЛК150 (4 шт) и ПЛК160. Всё подключено через коммутатор по Modbus TCP. Есть задача сделать возможность исключения каждого контроллера из опроса. Сделал всё, как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=qlcA...st=LL&index=10 , создал 6 переключателей с индикацией, адреса PFW с 364.1 до 444.1. Функциональная область на стартовом экране (не глобальная). И всё работает - любое устройство исключается из опроса и панель не тормозит. Но есть одна проблема - у исключенного из опроса устройства почему-то все битовые переменные из FALSE переходят в TRUE. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как можно решить эту проблему?
    ФО должна быть глобальной, а по поводу бит не замечал такого.

    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2023 в 21:21.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chuma Посмотреть сообщение
    ...Но есть одна проблема - у исключенного из опроса устройства почему-то все битовые переменные из FALSE переходят в TRUE. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как можно решить эту проблему?
    Да, есть такое, решение я предлагал еще в 2018 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294013
    Цитата
    Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
    Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
    Например
    4х0 --> PSW256
    4х1 --> PSW257
    4х2 --> PSW258
    .........
    4х9 --> PSW265
    и т.д.

    Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
    Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Не могу записать значение в регистр с помощью макроса.
    Может у меня уже глаз замылился, и чего то не вижу.

    WORD MonIn;
    WORD h;
    WORD m;

    Read (HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, &h);
    Read (HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 257, 0, TYPE_WORD, &m);
    MonIn = (h * 60 + m) * 60 * 1000;

    PSW[256] = MonIn;

    if (Write(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 0, 0, TYPE_WORD, MonIn))
    {

    SetPSB(256);
    }
    else
    {
    PSW[256] = 0;
    ResetPSB(256);
    }

  9. #9

    По умолчанию

    Зачем вам эта фигня? На 2 минуте WORD переполнится и начнёт считать с нуля.

    Работу со временем лучше делать в ПЛК, а в панель отправлять (принимать) только отдельно часы и минуты и макрос не нужен.

  10. #10

    По умолчанию

    Это фиксированное время которое вводится вручную в панели(график), и отправляется в ПЛК. Я понимаю что всё можно преобразовать в контроллере, но так ка это разовые операции хотелось бы чтоб отправлялось всё одним числом.

Страница 281 из 361 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09