Страница 28 из 81 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 864

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    всегда есть менеджер задач, как в сименсе, появилась бы возможность опрашивать с фиксированным циклом, вне зависимости от основной логики. Так же раз обработка кнопок и переключение экранов происходит в мастере, размер слейва там будет около десяти регистров, тоже можно обновлять 16 функцией не быстрее чем 200мс, а в промежутках хватает отправить три запроса на считывание бит от кнопок, приблизительно через каждые 60мс, можно и чаще постараться, какие то экстренные ситуации, типа переключение экрана, делается запрос сразу не дожидаясь очереди, вобщен нет там проблем ни каких с откликами, работает она в таком режиме лучше чем мастер
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Доброе время суток. Кто нибудь пробовал подружить ИП -320 с ПЧ Дельта VFD-E (встроенный ПЛК) Конкретно интересует вопрос чтение/ запись регистров ПЛК?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deksel Посмотреть сообщение
    Доброе время суток. Кто нибудь пробовал подружить ИП -320 с ПЧ Дельта VFD-E (встроенный ПЛК) Конкретно интересует вопрос чтение/ запись регистров ПЛК?
    Добрый день. Вас интересует теоретическая возможность или чей-то практический опыт?
    Если ПЧ имеет интерфейсы RS-232 или RS-485 и поддерживает протокол Modbus - то панель сможет считывать/записывать его регистры.

  4. #4

    По умолчанию

    Интересует практический опыт. ПЧ имеет 485 порт.С панели необходимо управлять ПЛК,менять содержимое регистра.Проблема панель Овен ИП320 ПЧ Дельта ПЛК встроенный в ПЧ. Такая связка жизнеспособна?

  5. #5

    По умолчанию

    Есть ли возможность в ИП320 управлять частотой частотного привода по RS???

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность в ИП320 управлять частотой частотного привода по RS???
    Здравствуйте! О каком частотном приводе идет речь?

    Если частотник имеет интерфейс RS-485, поддерживает протокол Modbus RTU, то может.

  7. #7

    По умолчанию

    Вложение 38131Добрый день всем! Столкнулся со следующей проблемой. У меня написана программа на плк 110.32 + мв110-224.8а + ип320. Программа была написана 2 года назад. Конфигурация в ип320 была выполнена и загружена в конфигураторе ип320 v. 8.0. На днях устанавливал эту программу на таком же оборудовании на другом объекте. Для загрузки в модернизированную ип320 м01 скачал конфигуратор ип320 v.9.4.3. Загружаю конфигурацию в панель, все грузится, показывает процент загрузки. В конце выскакивает окно, что загрузка прошла успешно и не появляется на экране панели пустой экран. При подключении ип320 к плк110 (rs232) пишет потеря связи...
    На объекте, где все работало, попробовал поменять панели ип320 старой модификации и м01, теперь на обоих объектах конфигурация в панель загружается, выскакивает окно, конфигурация успешно загружена в панель, а далее пустой экран. Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю ни так.

  8. #8

    По умолчанию

    ШП4.dp2 Прилагаю конфигурацию на ип320

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lpv22 Посмотреть сообщение
    Прилагаю конфигурацию на ип320
    А всё таки на ИП320 скорость 115200 лучше не ставить, пониже лучше. На эффективность не влияет, но сбойных обменов намного меньше.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А всё таки на ИП320 скорость 115200 лучше не ставить, пониже лучше. На эффективность не влияет, но сбойных обменов намного меньше.
    Я вечером попробую скорость ниже выставить, но думается мне не совсем в этом дело. Просто обычно при загрузке конфигурации в панель сразу появляется на панели первый экран загруженной конфигурации, а у меня загрузка проходит успешно и ничего не появляется на экране ип320 (пустой экран). Далее подключаю ип320 к плк110 с помощью кабеля кс2 по rs232 и пишет потеря связи...

Страница 28 из 81 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •