Кстати аналоговый выход есть на 99% частотников. Вот через него и можно знать о текущем вращении двигателя.что-то более сложное я думаю городить на ПР бессмысленно. Надо просто правильно настроить частотник на работу с конкретным двигателем.
Выход то есть, а толку от него ? Всёравно как ни крути, а датчик давления придётся к ПРке прикручивать, использовать встроенный в ПРку ПИД регулятор, обработку алгоритмов сна/пробуждения в зависимости например от выходной мощности ПИД регулятора (в каких пределах будет понятно только по месту установки), соответствующие временные задержки, гистерезис и так далее.
Бояринцев Иван Юрьевич
Ну не знаю, я к частотников вообще 2трм1 припилил и сон на нем настроил. Принудительный, поскольку система была гидравлический геморройная.
Здравствуйте. Вопрос как убрать болтанку на регулировании давления от ПЧ . Работает от встроенного ПИДа. Время разгона ПЧ выставил 120 сек. Единственное, что забыл поменять время дискретизации аналогового входа.Работа насоса.png
Так от встроенного ПИДа или от ПР200, уточните пожалуйста.
Если же Вы хотели сказать что от встроенного работает, а от пр нет, почему не оставить от встроенного?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Чего сразу обиделся...Баранку крутил, только до дома докрутил. Суть в следующем. К ПР200 подключен датчик давления на скважинном насосе, который качает в башню Рожновского и в магистраль. На нём же реализован ПИД1.00. Аналоговый выход ПР200 управляет ПЧ по 4-20 мА. Смысл этого всего-это управление через облако, что очень хорошо получается. Также реализовал частоту засыпания и давление при котором ПЧ включается (просыпание). Все с калибратора на столе работало идеально, но на месте пошло достаточное перерегулирование. Это и видно на графике. Пока вот думаю фильтрацию входа поставить 1-2 сек. Ещё мысль есть поставить блок DEAD ZONE, т.к. система никак не может заснуть, т.е только давление просядет на пару сотых регулятор частоту опять повышает. Вот вся суть, хотел услышать дельных советов.