Страница 28 из 50 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 547

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    ….. Самое сложное это алгоритм управления, условия засыпания и условия пробуждения, а если несколько насосов, то и ротация их, пиковый подхват и тд. Вообще это на самом деле очень сложно, если углубиться, но нет ничего невозможного. Ну и "защита от дурака".
    НУ как бы в этом и вопрос!

  2. #2

    По умолчанию

    Кстати аналоговый выход есть на 99% частотников. Вот через него и можно знать о текущем вращении двигателя.что-то более сложное я думаю городить на ПР бессмысленно. Надо просто правильно настроить частотник на работу с конкретным двигателем.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Кстати аналоговый выход есть на 99% частотников. Вот через него и можно знать о текущем вращении двигателя.что-то более сложное я думаю городить на ПР бессмысленно. Надо просто правильно настроить частотник на работу с конкретным двигателем.
    Выход то есть, а толку от него ? Всёравно как ни крути, а датчик давления придётся к ПРке прикручивать, использовать встроенный в ПРку ПИД регулятор, обработку алгоритмов сна/пробуждения в зависимости например от выходной мощности ПИД регулятора (в каких пределах будет понятно только по месту установки), соответствующие временные задержки, гистерезис и так далее.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  4. #4

    По умолчанию

    Ну не знаю, я к частотников вообще 2трм1 припилил и сон на нем настроил. Принудительный, поскольку система была гидравлический геморройная.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос как убрать болтанку на регулировании давления от ПЧ . Работает от встроенного ПИДа. Время разгона ПЧ выставил 120 сек. Единственное, что забыл поменять время дискретизации аналогового входа.Работа насоса.png

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос как убрать болтанку на регулировании давления от ПЧ . Работает от встроенного ПИДа. Время разгона ПЧ выставил 120 сек. Единственное, что забыл поменять время дискретизации аналогового входа.Работа насоса.png
    Ни чего себе за хлебом сходил. Когда это я пропустил, что пчв стали называть овен лоджик?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ни чего себе за хлебом сходил. Когда это я пропустил, что пчв стали называть овен лоджик?
    Регулирование происходит от ПР200 по аналогу на ПЧ.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Так от встроенного ПИДа или от ПР200, уточните пожалуйста.
    Если же Вы хотели сказать что от встроенного работает, а от пр нет, почему не оставить от встроенного?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Так от встроенного ПИДа или от ПР200, уточните пожалуйста.
    Если же Вы хотели сказать что от встроенного работает, а от пр нет, почему не оставить от встроенного?
    Не стал уточнять, наверное обиделся и кажется понял из-за чего. Встроенный пид это не на пчв, а в пр-ке программный. По настройках пид уже писали и второе есть альтернатива в виде макроса
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Чего сразу обиделся...Баранку крутил, только до дома докрутил. Суть в следующем. К ПР200 подключен датчик давления на скважинном насосе, который качает в башню Рожновского и в магистраль. На нём же реализован ПИД1.00. Аналоговый выход ПР200 управляет ПЧ по 4-20 мА. Смысл этого всего-это управление через облако, что очень хорошо получается. Также реализовал частоту засыпания и давление при котором ПЧ включается (просыпание). Все с калибратора на столе работало идеально, но на месте пошло достаточное перерегулирование. Это и видно на графике. Пока вот думаю фильтрацию входа поставить 1-2 сек. Ещё мысль есть поставить блок DEAD ZONE, т.к. система никак не может заснуть, т.е только давление просядет на пару сотых регулятор частоту опять повышает. Вот вся суть, хотел услышать дельных советов.

Страница 28 из 50 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •