Страница 28 из 161 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Подскажите, если выход выдает 1-10В, ЦАП «параметр – напряжение»
    Можно ли к нему подключать твердотельные реле с параметром 3-32В
    порог включения 5В, порог отключения 1В

    И что означает в описании выхода в модификации У
    Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В (что в данном случае означает 16...30В ?
    1. возможно, но смотря для каких целей. К томуже 3-32В это гарантированное напряжение включения твердотельного реле. Если регулировать мощность, то можно, как в моем случае, использовать ПР114 с выходами "И" и твердотельное реле со входом 4-20мА.
    2. для работы выхода "У" необходимо внешнее питание, с напряжением от 16 до 32В.

  2. #2

    По умолчанию

    Всем доброе время суток.
    Нужна помощь, нужно создать УП для связки ПР 114 + ПР-МИ485 + СП 270 + НПТ -1.
    Задача следующая: Плавная регулировка температуры с возможностью ручной корректировки выходной мощности (параметры задаются с панели) на нагревателях, при достижении заданной температуры включается таймер (установка выдержки с панели), по истечении установки нагрев либо отключается либо остаётся (задаётся с панели перед началом цикла) и происходит открытие одного и закрытие другого пневмоклапана запускается ещё один таймер по истечении установки которого клапана меняют своё состояние, нагрев выключается, цикл завершён.

    Так же необходима возможность отключать отдельные ступени цикла.

    Буду очень благодарен за любую помощь.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    По четче разделите задачу и опишите действие ПР .Просто перечислите все что приходит в ПР по входам и сетевым переменным(входным) ,а так же выходы и сетевые выходные переменные .Ну и конечно сам алгоритм -связь всех входов с выходами.Сам алгоритм видится очень простым ,просто нужно четкое понимание(разделение) ,что делает ПР ,а что панель итд.
    Что такое ступень цикла ,?какие ,сколько ,какие выключать.....
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 18:49.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    На ПР необходимо реализовать терморегулятор с выходом по току и возможностью регулировки выходной мощности, и таймером выдержки при заданной температуре, так же необходима возможность отключения терморегулятора с сохранением индикации на панели измеренного значения температуры и ручная регулировка выходной мощности. Плюс к этому по истечении выдержки происходит включение эл.магнитного клапана на заданное время, а по истечении этой установки включение другого эл.клапана то же на заданное время.

    С панели должны производится установки температуры, время выдержки таймеров, и отображаться фактические значения. Там же должны быть кнопки включения выключения терморегулятора, регулировка мощности с индикацией в процентах, кнопки отключения таймеров управляющих клапанами, ну и кнопки пуск и стоп.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Общее описание(постановка) понятно ,но если хотите что бы я сделал ,то приспосабливайте ТЗ к тем требованиям ,которые я описал ,что бы я понимал ,а не догадывался (это будет ваш вклад в разработку). Нужен ли ПИД регулятор .?Плавно -это как ,какая постоянная времени ......Что бы это не выглядело так ,что мы тут будем вам делать проект всей системы ,подключайтесь активно и пишите подробное ТЗ для ПР ,с детальной проработкой всех входов\выходов и переменных (сетевых),с адресами переменных определимся позже ,пока их обзовите и перечислите ...
    Выходные кончаются ... сегодня уже не получится ... может еще кто подключится .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,232

    По умолчанию

    Вопрос, как измерять датчики ?

    Вот например Pt1000, при 1000 Ом = 0 градусов (ну есть еще сопротивление проводов, и будет необходима калибровка, это пока опускаем)

    На входе делю значение на 1000 и сравниваю уже просто со значением градусов или я не прав ?

    Чувствую ерунда какая-то. при 0 гр = 1000 Ом, при 10 гр = 1039,02 Ом

    И как тогда его правильно считать ?
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2013 в 15:09.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    датчики температуры напрямую к ПР не подсоединяются ,нужен нормирующий преобразователь .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,232

    По умолчанию

    rovki да, уже заметил, а то в CodeSys тут ковыряюсь, думал и в ПР114 так же.

    Другой вопрос, 4-20мА датчик утечки газа. Измеряет от 0....2000 ppt

    Посчитал датчик для фриона (по DAK 310 мг/м3) должен выдать 232,8887 ppt

    Вопрос примерно аналогичный, как понять, сколько будет в mA ?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,232

    По умолчанию

    Ну и опять же, если тот же Pt1000 подключать через нормирующий преобразователь, что у него будет 4 мА, а что 20 мА ?

    Например если датчик меряет -20 +120 Гр. то 4 мА это -20гр , а 20мА 120 гр ?
    Как при этом высчитывать температуру ? если при -20 у Pt1000 - 921,61 Ом

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Задавайте в свойствах входа ,нижние и верхнее значение и масштаб и работайте (сравнивайте ,вычитайте ) в градусах(забудьте про ток,напряжение,сопротивление) .Так же как в конфигураторе нормирующего преобразователя.Тогда 20ма будет соответствовать верхнему значению температуры ,которую задали ,аналогично и нижнее значение.Что зададите ,то и будет
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 28 из 161 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •