Добрый день.
Платка будет стоить в районе 1000-1500 рублей.
Способы ее распространения пока для нас не ясны.
через магазины радиолюбителей
А вот что касается ПР110 с аналоговыми входами, это уже отдельная тема.
Планируем. Скоро. Сегодня разместим на форуме описание нового ПР.
Добрый день. Извените не заметил(ПР-КИТ). Сколько эта платка стоит. Кагда будет в продажи.
1) Есть 2 макроса. Один сделан путем изменения другого и сохранения. При попытке добавить их обоих в проект пишет что такой макрос уже есть, поменял названия входов макросов, теперь пишет что аналогичный есть хотите заменить... (TPL.zip)
2) Невозможно редактировать макрос если есть обратная связь
3) В симуляции обратная связь макроса работает не всегда (первые 2-3 цикла значения поступают с выхода на вход, а дальше нет) Открыть макрос и посмотреть что там происходит в симуляции нельзя.
НО если открыть макрос и в нем запустить симуляцию все работает, значит на ошибки в макросе нет. (TEST.zip)
4) Количество входов макроса 8. А если мне нужен мультиплексор на 8 входов куда мне адресный вход пихать. (а если на 16. Чтоб меньше вопросов было мультиплексоры использую для организации автомата с целочисленным кодированием состояний Шалыто А.А. Реализация алгоритмов логического управления программами на языке функциональных блоков )
5) (судя по отзывам на форуме) как думаете, на сколько глупо использовать ПР110 220 8/4 для контроля герметичности газовых клапанов![]()
Тут уже в принципе отвечали на этот вопрос, но хочу внести ясность... Дело тут вовсе даже не в имени макроса. У макроса есть некий уникальный идентификатор, по которому он и распознается. А имя никакого отношения в данном случае не имеет. Задание имени макроса предоставляется на совесть пользователя, а вот идентификатор задается уникальный. Поэтому Ваши описанные действия в корне неверны. Если Вы хотите создать два различных макроса, но со схожим содержимым, то Вы должны воспользоваться технологией copy/paste.
Возможно данное поведение в будущем будет изменено для удобства создания макросов... Но когда это будет, сказать не могу на данный момент.
программер
Поставьте макрос на холст, выход соедините со входом, правой кнопкой мыши нажмите на макрос - строки редактировать нет. (Пример в TEST.zip выше по теме)
Суть: макрос не работает, а его внутренности работают.
Выход: берем внутренности - суем на холст основной программы
Ограничения холста: они заставили внутренности собрать в одну кучу см. рис.
http://www.teplocom.spb.ru/docs.asp?id=14
страница 126КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СПЕКОН СК2-00 - СПЕКОН СК2-05
СПЕКОН СК2-20 - СПЕКОН СК2-29
Руководство по эксплуатации
РБЯК.423100.023 – 2-24 РЭ
Б.2.1. Алгоритм опрессовки «Старорусприбор» при наличии продувочной свечи (ГКП есть)
Производится пуск согласно алгоритма работы контроллера (п.7 данного РЭ).
С начала пуска установлен контроль состояния датчика Ргр = 0, при нарушении этого условия следует запрет пуска с указанием причины, например, если Ргр = 1, на табло сообщение:
Такие же сообщения будут при невыполнении условий на различных этапах опрессовки.
При отсутствии НС при пуске после перевода регуляторов в положение вентилирования топки начинается процесс опрессовки.
1 Этап. Закрывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
В течение времени tопр1 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. отсутствует давление газа между клапанами ГК1 и ГК2. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причина - возможен пропуск газа через ГК1 (КО).
Если условие Ргр = 0 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.
2 Этап. ГКП остается закрытым, открывается ГК1 (КО) (ГК2, КЗ закрыты).
Через время tопр2 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не подается газ через ГК1 (КО); не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.
3 Этап. ГКП остается закрытым, ГК1 (КО) закрывается (ГК2, КЗ закрыты).
В течение времени tопр3 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.
4 Этап. Открывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
Через время tопр4 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 отсутствует. Если условие не выполняется, следует запрет пуска Причина – нарушена проходимость ГКП.
Если условие Ргр = 0 выполнено, то начинается отсчет времени предварительной вентиляции.
Контроль за отсутствием давления между ГК1 и ГК2 сохраняется до начала розжига запальника (горелки), после чего контроль за состоянием датчика Ргр снимается вплоть до окончания останова.
Последний раз редактировалось gtfox; 06.10.2011 в 15:31.
Абсолютно характерная для ПР задача. Другое дело что минус в том что у ПР нет аналогового входа и придется использовать дополнительно или 2ТРМ1, или Прому ИДМ . К тому же в случае применения ПР-110-220 8/4 в него можно будет запихнуть управление электрозапальником и таймер вентиляции и прочие сопутствующие разные полезности. А на двух других сделать безопасность и даже совместно с БКК замечательный регулятор уровня. Такое изделие абсолютно замечательно работает уже пару месяцев на одной из котельных.
Интересно!
Только, чтобы ПР-110 использовать в качестве автоматики безопасности в котельной, нужно разрешение Ростехнадзора и Котлонадзора.
А, из программируемых устройств, если не ошибаюсь, подобные разрешения имеет только ПЛК-100.
А жаль! Очень бы хотелось видеть эти разрешения на ПР-110 и ПЛК-63!