подозреваю, что моем случае это = USB-232\484, а не то что вы имели ввиду. Это одно устроиство, на ПК определяется как один СОМ порт.
С удовольствием бы изучил, но там учить к сожалению нечего. В режиме слейв или модбас сервер эта скада работает только по протоколу модбас ТСП. В моей панели оператора нет ТСП, только РТУ.
Вложение 72439 Не знаю с какой периодичностью идет чтение, нет такой настройки. Кнопка как и раньше пытается записать данные, на этот раз просто число 15. Ввод другого значения в данном случае не возможен.
Только для вас - попробовал ещё раз, всё работает (панели нет - симуляция онлайн)
WhatsApp Image 2023-12-18 at 17.16.30.jpeg
Запустил ваш проект. Что хочу сказать, у меня были такие же настройки кнопки и индикатора как и у вас. Но к сожалению у меня снова не работает, так же через симулятор, подозреваю, что все таки что то с модулем. Смущает только тот факт, что из СКАДА все нормально работает. Спасибо вам за желание помочь.
Про термины вкурсе, но факт остается фактом, там речь шла как раз про ТСП и режим сервер.
Про панель в мусор - это лишнее, скорее модуль
Проект 1exan изучил, установил, подключил, но все равно не работает. Отличия были в настройках скорости порта. У меня были по умолчанию 9600, в этом проекте 57600. И собственно модель панели в моем случае на 4", а у 1exan проект для 7". Однако я в этом проекте ничего не менял и запускал так же через симуляцию, предварительно настроив порт в модуле под настройки из проекта.
Все настройки, кроме скорости оставил по умолчаниюовен.jpg