Перегрев DC-DC преобразователя на плате COM - встречался с такой неисправностью тоже. Так что такой подход к тестированию, у меня лично, внушает восхищение и уважение.
Перегрев DC-DC преобразователя на плате COM - встречался с такой неисправностью тоже. Так что такой подход к тестированию, у меня лично, внушает восхищение и уважение.
Cs-Cs а ты судья?
Cs-Cs, давай свою статистика браков продукции ОВЕН. Очень интересно посмотреть.
melky Это вот ЧО? Это - стастика из учётной системы?
Это россказни какие-то на уровне "было дело в далёком году"! Это - НЕ статистика!
Статистика должна содержать точную модель товара, то, сколько всего было получено на складе и сколько из них было с браком.
А тут гадать можно, как вы с IVM любите: то ли ПЛК был на 220V и сдох от UPS, то ли он был на 24V, а UPS тут не при чём!
Вот так выглядит то, что я запрашиваю и то, что при нормальном учёте (а не трепачестве на форумах) делается одной кнопкой:
Brak-Meandr.gif
Вот когда Melkiy точно всё-всё выложит - то и поговорим.
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 29.11.2022 в 14:27. Причина: Ой! Melkiy уже дал статистику, но кривую
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Как так. Ты чуть ли не в каждом посте пишешь, что имеешь богатую, задокументированную статистику по продукции ОВЕН. Тебе и карты в руки. Давай свою статистику. Я никакую статистику не веду, но думаю, что надежность продукции ОВЕН тянет на троечку. Причина тому - это очень большая номенклатура изделий, которую ОВЕН не может переварить и нехватка и текучесть кадров. С невысоким качеством продукции ОВЕН можно было мириться когда цены на нее были умеренные. Но цены и сроки поставок на все у ОВЕН взлетели.
Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2022 в 14:37.
Cs-Cs ну цифры - два шкафа на ПЛК150 и ПЛК154. 2013 год. В гарантийный срок один ПЛК умер + один модуль умер. Причина - по питанию... Оба щита питались от ИБП APC.
Больше ПЛК 100-й серии не беру, совсем.
и это не самое печальное - ремонт БОЛЬШЕ МЕСЯЦА без замены на время ремонта.... хоть и по гарантии, это ДОЛГО
И да, умерший ПЛК из ремонта ломался опять, но уже после гарантии. То есть в ремонте ума ему НЕ ДАЛИ.
всего 70 у вас умирало? или 50 и из них 20 совсем?, да даже если 50/350 = 14% брака на одно лицо(фирму) это МНОГА
Последний раз редактировалось melky; 29.11.2022 в 14:07.
Cs-Cs не хватает способов даже скопировать ник? з.ы. а про ПР я вообще молчу. Тоже вот жду, когда все исправят и добавят, но наверное в лесу что-то раньше сдохнет.
Когда делаешь что-то однотипное и можешь себе позволить держать ЗИП, можно и закрыть глаза на брак, но когда вечно что-то переделываешь да еще и с коммерциализацией компании до договора даже купить железку не можешь, то приходится выбирать хоть и дороже, но надежнее изначально...
Может тебе в Москве или около и удобно, если что можно поехать и пнуть кого-то из Овен, а на периферии только дилеры, с которых и взятки гладки...
Cs-Cs, а можете сказать какой хоть конденсатор то выходил из строя? Можно в личку. А то у меня были подобные случаи, я DC-DC менял и ПЛК дальше работал (работает до сих пор).
melky Я тебя с 2016 года запомнил как Melkiy, так и пишу. В данном форуме ник вставлять неудобно. На iXBT можно нажать на ник - и он вставится сам.
Ты пока вообще полностью молчи. Эээ.. я имею ввиду, что ты не можешь взять из учётной системы цифы. Так как, скорее всего, учётной системы нет. Как и бухглатерии. Я прав? Насколько прав?
Без цифр всё и сводится к флуду, голословности и ерунде вида "ОВЕН что-то там делает", "Говорят что у ОВЕНа ПЛК дохнут". А это ну... ну просто недостойно специалиста - да и просто неприлично.
Не, про регионы не надо. Мне Bayk говорил, что там люди жидятся на лиший блок питания. Но мы ж не про регионы, а про учёт, который везде и всю дожен быть вне зависимости от того, работает ли огромная компания или мелкий спец на побегушках.
Мой учёт как раз и начинался со спеца на побегушках, так как мне надо было запомнить то, кому, что и когда я делал, сколько денег брал и даже ввести рейтинги заказчиков и их статусы типа "Договорились", "Ожидает" и историей изменений этих статусов, чтобы было видно: "Ага, три года назад выносил мне мозги, задешевил, пропал".
Сейчас учёт ведётся по складам, по браку, по заказам. Благодаря этому по номеру заказа, по мылу или по номеру телефона я могу быстро вспомнить всю инфу и прям в момент разговора по телефону открыть щит и проект и сказать что-то типа "Ага, вот на третьей снизу рейке проверь реле K18: на него должен приходить провод от Q24, а уходит на клемму 121".
Это касательно "тестирований", "перегрева" и прочего. Прежде чем до меня докапываться - вы сначала докажите свою компетентность.
Собственно и отчёт по браку появился (я написал) для того, чтобы видеть ДВИЖЕНИЯ брака: в каком году что было, сколько случаев, по каким причинам.
Доки во вложении.
В моей системе есть НЕсовершенство (я не придумал, как его исключить): каждый документ Списания брака считается отдельным случаем.
То есть, если ОДИН ПЛК чинили два раза - то система пока что подсчитает это как два РАЗНЫХ случая брака. А это влияет на статистику.
Переделать это сложно, так как технически в 1Ске брак отражается таким документом:
Clip.gif
Короче, в нашем случае:
ПЛК110-24.60.Р-М - Куплено 9 штук, подвела 1 штука (два ремонта).
Допишу лирику.
Для Melky. Я не делаю однотиное. У меня всё по индивидуальным проектам. Но я использую однотипные железки и имею ЗИП. Вот я работаю с ПЛК110-24.60.Р-М и с СПК107 - и держу по одной штуке ЗИПа на случай "У нас ЧП, всё сдохло" - "Окей, через час по метро передам такой же ПЛК с твоей залитой программой".
Пинание дилеров могло бы быть качественнее, если бы у твоей компании была бы учётная система, из которой ты мог бы сгенерить отчёт (как у меня и аналогов) и сказать дилерам: "Что за фигня?! Вот список брака! У меня 30 ПЛК сдохло, бла-бла, гады, сволочи, действуйте, я ваш крупный клиент - вот, я за год купил 100 штук!"
Для IVM. А я не знаю, как оценить качество ОВЕНа (про лирику). Я сталкивался:
а) С косяками драйвера ядра Modbus в СПК1хх (CodeSys v3), которые рушили мне все проекты. Это было гораздо критичнее и жестче, чем аппаратные проблемы. Это была тема про "различить одинарное и двойное нажатие": https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34129
б) Один раз был какой-то странный брак СПК (он отражён в отчёте), когда одна из линий RS-485 не давала сигнал. Заменил СПК.
в) Один раз нарвался на то, что описано в этой теме.
г) В ПЛК110-32 на 230V выпуска 2016 года сдохла батарейка для RETAIN, но там это не принципиально. Работает до сих пор.
д) Сам по дурости сломал один датчик ДТС. Скоро в отчёте появится ещё второй датчик, у которого рабочие вырвали провод.
На основании этого судить нельзя.
Согласись, что если ты не ведёшь статистику, то никак и аргументировать не можешь. Ну то есть это флуд, ерунда и просто рассуждения.
И вообще... чёрт, КАК ВЫ ВСЕ ТУТ РАБОТАЕТЕ?! Я - человек маленький ©, но у меня есть тесты, методики, чек-листы по каждому щиту (вот описалово), статистика складов, брака, обёртки для Modbus, обёртки для аналоговых сигналов вида "если за час проскочила одна ошибочка не дольше 1 секунды - то это не сбой датчика, не реагируем на него", диагностические страницы в проектах на СПК для проверки работы оборудования...
Я-то думал, что я дурак и делаю недостаточно для обеспечения удобной пусконаладки или расследования инцидентов в своих проектах... А наши разговоры показывают совсем обратное!
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 29.11.2022 в 15:01.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Брак по ПЛК110 - 22% - очень много.
Брак по СПК107 - 14% - то же много.
Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2022 в 14:58.