Страница 27 из 50 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 547

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Еще ограничение мощности мин, макс только отсекают в режиме адаптации регулятора, а вот в обычном режиме не влияют, как заметил.
    Если ограничение мощности вводить через блок записи, с экрана например, то потребуется перезагрузка ПРки, иначе они не применяются.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Кто-нибудь делал ПИД-регулятор управления насосом поддерживающим давление на частотнике с давлением засыпания ПЧ и соответственно давлением выхода из сна через аналоговый выход. На вопрос, чем не устраивает встроенный-устраивает, даже очень, но необходимо задавать давление через облако. ПЧ не ПЧВ, а стороннего производителя.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Кто-нибудь делал ПИД-регулятор управления насосом поддерживающим давление на частотнике с давлением засыпания ПЧ и соответственно давлением выхода из сна через аналоговый выход. На вопрос, чем не устраивает встроенный-устраивает, даже очень, но необходимо задавать давление через облако. ПЧ не ПЧВ, а стороннего производителя.
    Мне кажется ПИД-регулятор и задание через облако это разные вещи никак не связанные, можно использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор и давать задание через облако!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200. В ПР200 тоже можно, но только транслируя через неё давление, но тогда не получится менять задание. А если с ПР200 подаем задание на управление в ПЧ, то и аналоговый вход ПЧ становится просто сигналом задания. Вообщем это простые истины.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200. В ПР200 тоже можно, но только транслируя через неё давление, но тогда не получится менять задание. А если с ПР200 подаем задание на управление в ПЧ, то и аналоговый вход ПЧ становится просто сигналом задания. Вообщем это простые истины.
    Ну и подавайте себе сигнал обратной связи на ПЧ, что этому может помешать? А на один из аналоговых входов сигнал задания с ПР, это если у вашего ПЧ нет сетевого интерфейса с модбасом рту, иначе всё ещё проще можно сделать! И если в ПЧ нет спящего режима можно и с ПР управлять дискретным выходом! Мне пока не понятны ваши проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 20:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну и подавайте себе сигнал обратной связи на ПЧ, что этому может помешать? А на один из аналоговых входов сигнал задания с ПР, это если у вашего ПЧ нет сетевого интерфейса с модбасом рту, иначе всё ещё проще можно сделать! И если в ПЧ нет спящего режима можно и с ПР управлять дискретным выходом! Мне пока не понятны ваши проблемы!
    У Вас какое то масло масляное получается.Т.е. ПЧ работает на своем ПИДе от датчика давления, а тут ещё ему задание какое-то подавать надо. Это как его параметрировать? Он же работает либо с ПИДом по контуру обратной связи, либо с внешним заданием от ПР200. Тем более мало ПЧ, имеющих два независимых аналоговых входа, причем если и есть, то достаточно дорогие. А на такие простые цели берутся дешёвые ПЧ. Суть спящего режима в том, что при установившемся давлении постепенно снижать выходную частоту следя за динамикой давления и на определённой частоте при отсутствии падения давления отключаться. Просыпаться то конечно проще сделать.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200
    Очень даже получится. Да какие проблемы то????? С сигналом 4-20 никаких вопросов. Собирайте токовую петлю и готово. И на ЧП имеете обратную связь и на ПР200. Полный профит.
    А вот сон запилить это уже не просто силами частотника слишком все это криво работает. Вот тут и залействуцте ПРку.

    И даже если нет интерфейса, то с помощью дискретных режимов можно переключать между фиксированными скоростями и встроенным в часостник пид. Но да, тогда через облако уставку не поменять. Но путей решения все равно гора и маленькая телега.
    Последний раз редактировалось bayk; 11.03.2019 в 20:57.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А вот сон запилить это уже не просто силами частотника слишком все это криво работает. Вот тут и залействуцте ПРку.
    ПРка в этом случае не будет знать, как быстро крутится насос, нет обратной связи. Поэтому, это не вариант, а вот когда встроенный в ПРку ПИД выдаёт сигнал на аналоговый выход (или через RS-485), то уже представляется возможным понять как работает ПЧ. Осталось только немного дополнить "искусственным интеллектом" и будет работать. Ещё и позаботиться о гидравлике придётся тоже, а то слишком часто просыпаться/засыпать будет, тоже не есть гуд. Настраивать всё по месту придётся.

    Сколько всего насосов то предполагается использовать ?
    Бояринцев Иван Юрьевич

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Очень даже получится. Да какие проблемы то????? С сигналом 4-20 никаких вопросов. Собирайте токовую петлю и готово. И на ЧП имеете обратную связь и на ПР200. Полный профит.
    А вот сон запилить это уже не просто силами частотника слишком все это криво работает. Вот тут и залействуцте ПРку.

    И даже если нет интерфейса, то с помощью дискретных режимов можно переключать между фиксированными скоростями и встроенным в часостник пид. Но да, тогда через облако уставку не поменять. Но путей решения все равно гора и маленькая телега.
    Это все на первый взгляд гора и маленькая телега... На деле и при наладке возникает куча нюансов. Вот вопрос был в том как сделать уход в сон и пробуждение с изменением задания через облако. Но никто ничего конкретного не подсказал. Все ушли в тему разглагольствования, что проблем не видят и т.п. хотя все что описывали мне и так известно.

  10. #10

    По умолчанию

    Ничё не понял. Нужно просто поддерживать давление на выходе насоса через ПЧ, который бы управлялся через аналоговый выход ? Ну сложного тут нет вообще ничего, это будет работать и работает. Самое сложное это алгоритм управления, условия засыпания и условия пробуждения, а если несколько насосов, то и ротация их, пиковый подхват и тд. Вообще это на самом деле очень сложно, если углубиться, но нет ничего невозможного. Ну и "защита от дурака".
    Бояринцев Иван Юрьевич

Страница 27 из 50 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •