Страница 264 из 364 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 4045

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В первой ФО (непрерывно) мат.функция PSW256 = 100 - 4x9
    Во второй ФО (фронт бита PSW256.15) выкл. бит 4x137.0
    Т.е. любое отрицательное число имеет 1 в старшем бите, соответственно если 4x9 > 100 выставит бит PSW256.15, который сбросит 4x137.0
    Проект_пример.txp

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо, всё получилось!

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Есть: котловые регуляторы КТР-121.220.01.10, каскадный КТР-121.220.03.41, котроллер отопления КТР-121.220.03.20; ПИД регуляторы ТРМ-212; панель оператора СП310-Р; частотники с Modbus RTU, преобразователь МКОН-230 и АРМ на базе MasterSCADA. На панели и АРМе нужно реализовать "приблизительно" одинаковые задачи по отображению и управлению.

    Связь планируется организовать так:
    - сеть №1 (RS-485, Modbus RTU): СП310-Р - Modbus Master, КТР-121 - Modbus Slave;
    - сеть №2 (RS-485, Modbus RTU): СП310-Р - Modbus Master, ТРМ-212 - Modbus Slave;
    - сеть №3 (RS-485, Modbus RTU): МКОН-230 - Modbus Master, частотники - Modbus Slave;
    - сеть №4 (Ethernet, Modbus TCP): с обменом
    -- СП310-Р - Modbus Master, МКОН-230 - Modbus Slave;
    -- MasterSCADA - Modbus Master, СП310-Р - Modbus Slave;

    Вопросы:
    1) может ли панель СП310-Р являться одновременно Modbus Master и Modbus Slave в Modbus TCP?
    2) возможно ли одновременно в сети (RS-485, Modbus RTU) в роли Modbus Slave КТР-121 и ТРМ-212? Есть ли "подводные камни"? Понятно что производитель один и тот же и протокольная часть должна быть одинаковая. Может кто использовал одновременно КТР-121 и ТРМ-212 в одной сети.
    3) аналогично возможно ли одновременно в сети (RS-485, Modbus RTU) в роли Modbus Slave с ТРМ-212 и частотники с Modbus RTU (например фирмы Данфос)?

  4. #4

    По умолчанию

    Да! Почему нет?! Все вполне реализуемо.

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Помогите прояснить ситуацию. Панель СП310 (мастер), делаю управление и контроль 6-ти терморегуляторов ТРМ151. Все это делаю сейчас с одним регулятором - работает всё хорошо. Но как только я добавляю кнопки управления и экраны для других ТРМ151 (которые в данный момент не подключены, но в них теже регистры но другие адреса ) - всё начинает жутко очень тормозить. Не получится ли так что при сборке в железе всего проекта, при его работе и отказе (или отключении) одного из регуляторов ТРМ151 - вся панель и всё управление и визуализация установкой начнет очень сильно тормозить? есть какое то решение как избежать такую возможную проблему?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faza380 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Помогите прояснить ситуацию. Панель СП310 (мастер), делаю управление и контроль 6-ти терморегуляторов ТРМ151. Все это делаю сейчас с одним регулятором - работает всё хорошо. Но как только я добавляю кнопки управления и экраны для других ТРМ151 (которые в данный момент не подключены, но в них теже регистры но другие адреса ) - всё начинает жутко очень тормозить. Не получится ли так что при сборке в железе всего проекта, при его работе и отказе (или отключении) одного из регуляторов ТРМ151 - вся панель и всё управление и визуализация установкой начнет очень сильно тормозить? есть какое то решение как избежать такую возможную проблему?
    Да, при потере связи со слейвами будут тормоза. И вроде есть возможность отключить обмен со слейвом, petera описывал такое, поищите

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faza380 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Помогите прояснить ситуацию. Панель СП310 (мастер), делаю управление и контроль 6-ти терморегуляторов ТРМ151. Все это делаю сейчас с одним регулятором - работает всё хорошо. Но как только я добавляю кнопки управления и экраны для других ТРМ151 (которые в данный момент не подключены, но в них теже регистры но другие адреса ) - всё начинает жутко очень тормозить. Не получится ли так что при сборке в железе всего проекта, при его работе и отказе (или отключении) одного из регуляторов ТРМ151 - вся панель и всё управление и визуализация установкой начнет очень сильно тормозить? есть какое то решение как избежать такую возможную проблему?
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2023 в 08:18.

  8. #8

    По умолчанию

    Да, спасибо, получилось разобраться...нашел видео вот это еще https://www.youtube.com/watch?v=qlcALFL4tpA, прочитал родной мануал....ну и в принципе все вышло. Думал что я что то не то делаю и что такие "тормоза" при отсутствии устройств в сети которые опрашивает и управляет панель...

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Планируется ли выпустить обновление Конфигуратора СП300? Или м.б. существует версия более новая, чем V2.D3k-5?

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в панели работать с рецептами и с числами с плавающей точкой?
    Например уставки должны быть 8.3 и 7.1 как это задать в рецептах? Так же потом не получается считать уставку в "Цифровой дисплей" с типом float. Видео и справка ничего подобного не разъясняет.
    Прилагаю простенький пример, посмотрите пожалуйста что я не правильно делаю?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось senkos; 10.07.2023 в 22:32.

Страница 264 из 364 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •