Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 300

Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ну незнаю облажался или нет... но вполне допускаю что действительно в производстве овен что-то не так было. Да наверное испытывать прям так жёстко как КС никто никого не просит, но отчасти конечно это полезно. Хотя скажу в поддержку овен что плк их достаточно хорошо работают и в жару, и в холод, и в пыли на угольных разрезах.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,024

    По умолчанию

    Cs-Cs не, просто обычно доверяешь производителю (читаем мануал, сколько сверху можно, сколько снизу, какая мощность БП нужна и т.д.), ну это не про Овен видимо но если они исправили, то зачет им...

    кстати, я вот ни разу не щитовик, отдал однолинейку людям, ожидаю адекватный результат, а тут вот отдал, а мне щит на 8 с лишним метров длиной намалевали. Пришлось голову приложить и с другими ужали его до 4,2 метра. Вот спрашивается, на кой я должен тратить свое время на чужую работу?

    Вот так и тут, почему покупая оборудование какой-то компании у меня должна болеть голова, а не сдохнет ли оно, будучи поставленное согласно документации?
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2022 в 14:36.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,024

    По умолчанию

    Cs-Cs доверие тут ни при чем, оборудование стоит денег, все, что указано в документации должно соответствовать, вот и все. Если оно не соответствует, то нафик такое оборудование? То есть ОДНОГО раза наступания на грабли должно было хватить, но вы продолжаете упорно кушать кактус...

    ну если в переводе на русский - потребитель голосует рублем.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    доверие тут ни при чем
    Только же на прошлой странице про доверие было:
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Cs-Cs не, просто обычно доверяешь производителю
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    То есть ОДНОГО раза наступания на грабли должно было хватить, но вы продолжаете упорно кушать кактус...
    Предлагаю теме, мой милый друг, первым показать пример: уходи с форума навсегда согласно теории "один раз наступил - производителя нафиг", так как судя по рассказам, ты на них много раз наступал.
    Однако с форума ты не уходишь, и у тебя 8 754 сообщения. В чём же фишка? Я делаю вывод, что ты - провокатор, а втихаря сам тайно кушаешь кактус.
    А значит, наше общение будет не конструктивное: у тебя нет выкладок из CRM/ERP, и ты не можешь оперировать цифрами. А я могу.
    Поэтому мои выводы на данный момент складываются в пользу ОВЕНа, а вы с IVM в данном случае выглядите как кричалки и вопилки:
    * Ааа! Он включил все выходы!
    * Аааа! Он сжёг ПЛК из-за GND!
    * Уууу! У него СТАТИСТИКА!
    * ООо! ОВЕН отстой и всех подвёл!
    * ААА!! Раз есть реле - надо было снабберы ставить!!
    * Он проводит какие-то тесты, которыми сжигает ПЛК!

    Сейчас, без аргументов, это похоже на моих бабок у подъезда, так как разбираться они не хотят, точные сведения им скучны, зато им нравится придумывать и распространять слухи как раз по той же схеме мышления:
    * Он носит какие-то коробки, наверное чтобы лифт тестировать и сломать его
    * К нему ходють какие-то люди
    * Ооо, чот он радостный и водку не пьёт, "наркоман штоле" ©

    Короче, melkiy. Припираю за грудки к стенке. Выкладывай открытую статистику своего брака по ОВЕНу из CRM/ERP-системы. Чтоб вот прямо был список по годам в виде таблицы с полями "Товар", "Куплено штук", "Брак штук". А потом я выложу, благо она у меня маленькая.
    А если не выложишь статистику - уходи с форума вон, чтобы катусы не кушать.
    И ещё раз напоминаю: у всех нормальных и взрослых "дядь" ОБЯЗАНА быть CRM/ERP-система (даже если это формулки в XLS), где ведётся денежный, складской и проектный учёт всего, что проходит через их руки. И, собственно, просьба дать статистику не должна приводить к лихорадочным воспоминаниям о том, что, где и когда случалось. Она должна приводить к выводу простой сводной таблицы из XLS или нажатия кнопки с названием типа "Отчёт по браку".
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 29.11.2022 в 11:46.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    ............
    И ещё раз напоминаю: у всех нормальных и взрослых "дядь" ОБЯЗАНА быть CRM/ERP-система (даже если это формулки в XLS), где ведётся денежный, складской и проектный учёт всего, что проходит через их руки. ..........
    До блогера когда нибудь дойдёт, что работая на себя, совсем не обязательно перепродавать оборудование и вести учёт?
    Например можно участвовать в крупных проектах, где контроллеров полсотни и более, или работать на заказчиков которые мелкие проекты пачками тиражируют?
    Попутно можно обслуживать тех кто это всё купил, и тех кто обратился по рекомендациям тех, с кем ранее работал.
    "OWEN-Brak.pdf" 16 ПЛК "за период 01.01.2010 - 30.11.2022".......... Не смешите мои тапки, 16 штук за 13 лет...... у меня в ковидный год больше было.

  6. #6

    По умолчанию

    Cs-Cs, ответь коротко и четко по какой причине у тебя сгорело 2 ПЛК. Только без пространного словоблудия.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2022 в 12:02.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Cs-Cs, ответь коротко и четко по какой причине у тебя сгорело 2 ПЛК. Только без пространного словоблудия.
    Конденсатор (керамика) вышел из строя. Два раза. По причине не жары, а просто мне так повезло нарваться.
    И после сдыхания конденсатора перегревался DC/DC питания проца. То есть его перегрев - следствие, а не причина.
    По незнанию (ни разу у меня не дохли ПЛК) я начал думать, что виной всему аналоговое IO, разные блоки питания, связанные по GND и прочая хрень, которую тут все поддерживали.

    melky Или ты прикладываешь статистику - или уходи вон из форума, так как без цифр всё это словоблудие.

    Ollema...а идея взята из "Проверка ламп"!
    Я думаю, что позже я напишу пост на блоге про такие методики тестирования и учёта брака.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Конденсатор (керамика) вышел из строя. Два раза. По причине не жары, а просто мне так повезло нарваться.
    Ты хочешь сказать, что конденсаторы были некачественные ?

    А я думаю, что те адские условия тестирования, которые ты создал в том шкафу не выдержал бы ни один ПЛК110. Протестировал бы ты в таких условиях 10 ПЛК110 и все бы они сгорели.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2022 в 13:01.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ты хочешь сказать, что конденсаторы были некачественные?
    Да. Но не во всём объёме.

    Далее начинается вода и передёргивание, которого ты просил избежать. Ну, однако.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А я думаю, что те адские условия тестирования, которые ты создал в том шкафу не выдержал бы ни один ПЛК110
    А почему ж другие-то шкафы работают? Этот запущен по иронии прикола ГОД НАЗАД: 29.11.2021, вау!
    Установлен в нише в стене, которая закрывается штатными пластронами, никак не продувается и охлаждается естественным путём:
    DSC07039.JPG DSC07041.JPG DSC07042.JPG
    Пережил летнюю жару 2022.
    Также НАПОМИНАЮ, что в ПЛК есть программная защита по перегреву: если в ПЛК температура будет больше +65, то щит аварийно сам себя выключит.
    PLCTemper.gif
    И чот она не срабатывала в жару.

    Так же рассказываю, что ОВЕН мне дал после исправления такой же ПЛК. С указанием СЛОМАТЬ и ПЕРЕГРЕТЬ.
    Я его грел, засунув в закрытую картонную коробку, включив все реле и измеря температуру. Грелся он так, что из коробки начинало вонять расправленной изоляцией проводов. Гонял так месяц. Хрен он сдох.

    Поэтому аргументы про "тестирование" придётся считать слухами и кривыми доводами.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Протестировал бы ты в таких условиях 10 ПЛК110 и все бы они сгорели
    Мои условия логичны:
    а) Договор на тестирование + оплата времени и бонусов, если я что-то найду
    б) Оплата стоимости ПЛК и создания стенда тем, кто хочет такое тестирование. 10 коробок и датчиков температуры я найду!
    Если готов - то пиши на info@cs-cs.net, составим договор и запустим проект.

    melkiy Судья - это статистика браков. Кой чёрт идут какие-то припирания, если речь идёт о простом: нажать в учётной программе кнопку "Брак", сгенерировать отчёт и выложить его сюда с анализом вида "Я покупал с 2011 года (время регистрации на форуме) 350 штук ПЛК ОВЕН, из них 50 подверглись ремонту, а 20 сдохли, поэтому ПЛК - дрянь, всё плохо".
    Где цифры? Разве это так сложно - взять цифры из учётной системы в три клика мышкой? Ну, для экселя может быть в 10-20 кликов (построить сводную таблицу)...
    Вот будут цифры - тогда и поговорим про кактусы и прочие ерунды.

    Всё. Это было последнее оправдание от "бабок" и левых слухов.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,024

    По умолчанию

    Cs-Cs я жду, когда такие как вы, напишут - ПЛК2160 зе бест, никаких глюков, все работает с пол пинка и т.д. Доверие не словам, а документации. Если в документации что-то не написано, а представители уверяют что зуб дают этому доверять не особо стоит.

    Скажем так изучаю вопрос, решаю свои задачи, ищу ответы... например когда же, когда же в ПР появится нормальный мастер Modbus ? и так далее

Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •