Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 286

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)

  1. #251

    По умолчанию

    Доброго времени суток форумчане!
    Подскажите плиз, как на Меркурии 230 получить данные массива накопленной энергии от сброса. В примере взят ADDITIONAL_PARAMS, а там нет этого параметра и я не могу понять как его вытащить
    Вложения Вложения

  2. #252
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток форумчане!
    Подскажите плиз, как на Меркурии 230 получить данные массива накопленной энергии от сброса. В примере взят ADDITIONAL_PARAMS, а там нет этого параметра и я не могу понять как его вытащить
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.

  3. #253

    По умолчанию

    Спасибо за ваши труды Евгений и терпения с нами, уже разобрался....
    Я пошел несколько иным путём, с вашего СТшного примера сделал для своих целей ФБ.
    Вложения Вложения

  4. #254

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Ещё появился вопрос, как в ваш код приладить контроль достоверности данных?!
    Так как всё это будет опрашиваться удалённо и банальное повреждение кабеля связи с устройством или его отключение от эл сети не отлавливается...
    ...конечно это можно сделать в скаде или в том же СПК.
    ...а может эта функция уже есть в вашей библиотеке? ...ну или как вариант добавить её

  5. #255

    По умолчанию

    И еще вопросик про "Пульсар" Брал ваш пример для Пульсар 6. В моём случае Пульсар 10. Опрос идёт но данные какие то кривые, не те что изначально заданны в "TestAll"
    К стати мои пульсары определяются в "TestAll" как "Пульсар счётчик импульсов 10\16kv1. Версия по. 046-01.001-02.0000
    И тот же вопрос по достоверности, возможно ли добавить в шаблон ?!2024-08-09_06-46-07.jpg

  6. #256
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,616

    По умолчанию

    Добрый день.

    Так как всё это будет опрашиваться удалённо и банальное повреждение кабеля связи с устройством или его отключение от эл сети не отлавливается...
    См. выходы xError и eError коммуникационных блоков.

    И еще вопросик про "Пульсар". Опрос идёт но данные какие то кривые, не те что изначально заданны в "TestAll"
    У вашего Пульсара тип каналов - REAL, а не LREAL.

  7. #257

    По умолчанию

    Спасибо, с Пульсаром, кроме 10 канала получилось...
    ..по поводу xError и eError, пока не вкурил, может у вас примерчик есть?!2024-08-09_10-45-05.jpg

  8. #258
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    Спасибо, с Пульсаром, кроме 10 канала получилось...
    ..по поводу xError и eError, пока не вкурил, может у вас примерчик есть?!2024-08-09_10-45-05.jpg
    Поведение этих выходов описано в документации на библиотеку.

  9. #259

    По умолчанию

    Спасибо вам ещё и ещё!
    ...опросить получилось, данные есть, ошибки ловятся.
    Но сейчас я их опрашиваю разными СОМами 1 и 2 соответственно, а поскольку у СПК-210 с СОМами дифицит, а моём случае на СПК будет 2шт МВ110 8А, 2 шт МУ110 8р и 1 шт МУ110 8И, один из СОМов смотрит в сеть Скады слеем, за сим вопрос:
    А нет ли возможности или метода опроса этих устройств (меркурий и пульсар) через один СОМ порт или эзернет??!2024-08-10_16-52-49.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurgin_757; 10.08.2024 в 18:57.

  10. #260
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    yurgin_757, у меня на одной линии опрашивается ПР200 и Меркурий но из scada. Если библиотека позволяет на один порт повесить два устройства с разными протоколами, просто проверьте, чтобы 1-й байт Меркурия не совпадал с 1-м байтом Пульсара.
    У Меркурий это Адрес, у Пульсара это первый байт адреса.

    Но зависит как библиотека написана. Ну или ставьте две библиотеки и кодом обыграйте, когда одна прочитала все, запускайте вторую и так по кругу

Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •