Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526
Показано с 251 по 260 из 286

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм - будем разбираться.
    Спасибо Евгений, в очередной раз указали верное направление!

    Решение по теме:
    Как оказалось, библиотека OwenVendorProtocols и её FUNCTION_BLOCK Pulsar_M, работают.
    «Cчетчик импульсов Пульсар 10/16К v1» версия по 046-01.005-00.0000 читается, танцев с бубнами почти не было, наш Евгений знатный шаман))) А по существу – «дело было, как всегда не в «машине»», а в незнании её пользователя, то есть меня)), теоретической части логичности кода и задержек там-аутов. Всего то дело было изменить в свойствах MainTask интервал с 50 ms на 10 ms и данные с «Cчетчика импульсов Пульсар 10/16К v1» пошли!2025-03-28_09-39-36.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,034

    По умолчанию

    данные канала в счетчике (Word документ) - double (8 байт на каждый канал)
    По документу pdf - float (4 байта на канал)

    Думаю в остальном протокол не поменялся.
    Вес импульса остался во float

  3. #3

    По умолчанию

    По документации не могу понять, есть ли возможность считывать профиль мощности (получасовки) со счётчиков Меркурий 236 ART?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    По документации не могу понять, есть ли возможность считывать профиль мощности (получасовки) со счётчиков Меркурий 236 ART?
    Есть, через MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED
    Параметры запроса нужно будет установить вручную - исходя из документации на протокол Меркурия.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    По документации не могу понять, есть ли возможность считывать профиль мощности (получасовки) со счётчиков Меркурий 236 ART?
    Здравствуйте Евгений, здравствуйте коллеги! Это форум еще работает? У меня тот же вопрос. Скачал с сайта ОВЕН пример обмена со счетчиками Меркурий 236 и Меркурий 206. Внимательно изучил. И обнаружил то же самое. Текущее время, напряжения, токи, мощности можно считать, а потребление НЕТ. Возможность считать профили потребления электроэнергии отсутствуют. А как без этого?
    Мы же работаем со счетчиком электроэнергии
    Евгений, ПОЖАЛУЙСТА, поможете? Что надо дописать в функц. блоках ,чтобы считывать профили?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sitka Charly Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений, здравствуйте коллеги! Это форум еще работает? У меня тот же вопрос. Скачал с сайта ОВЕН пример обмена со счетчиками Меркурий 236 и Меркурий 206. Внимательно изучил. И обнаружил то же самое. Текущее время, напряжения, токи, мощности можно считать, а потребление НЕТ. Возможность считать профили потребления электроэнергии отсутствуют. А как без этого?
    Мы же работаем со счетчиком электроэнергии
    Евгений, ПОЖАЛУЙСТА, поможете? Что надо дописать в функц. блоках ,чтобы считывать профили?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи).

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день господа! Прошу не закидывать грязными тряпками! Вляпался обеими ногами в СПК107, по принципу - ты молодец, ты справишься, больше не кому. Хотя в программировании знания поверхностные, учиться и учиться. Ну и собственно вопрос. Не могу реализовать опрос 2-ух счётчиков СЭТ4ТМ, нет ли примера как это сделать, потому как пример с Меркуриями мне ума не добавил. Буду очень признателен.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BajaN Посмотреть сообщение
    Добрый день господа! Прошу не закидывать грязными тряпками! Вляпался обеими ногами в СПК107, по принципу - ты молодец, ты справишься, больше не кому. Хотя в программировании знания поверхностные, учиться и учиться. Ну и собственно вопрос. Не могу реализовать опрос 2-ух счётчиков СЭТ4ТМ, нет ли примера как это сделать, потому как пример с Меркуриями мне ума не добавил. Буду очень признателен.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru

Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •