Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 162425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 330

Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Помогите связать ПР200 и частотник ОВЕН ПЧВ1. Всё сконфигурировал, скачал шаблон ПЧВ(1,2), ввёл переменную "Статус", что бы убедится, что связь есть, но на кнопку ПУСК не реагирует. Пробовал четыре варианта "Старшим регистром вперёд", "старшим байтом вперёд" - не помогает.
    Если не работает с шаблоном, значит у вас не правильные настройки сети в ПР200, в ПЧВ, проверяйте всё и выкладывайте проект.
    Настройки все должны совпадать, адрес ПЧВ, скорость, чётность, стоп бит. ПР200 - Мастер, ПЧВ - слейв. Галки не нужны вообще.
    А тут есть пример, только вместо ПР200 там ИПП120 https://owen.ru/product/sreda_progra..._logic/example
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2024 в 18:45.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Помогите "связать" по RS-485 ПР200 и частотник ОВЕН ПЧВ1. Всё сконфигурировал, скачал шаблон ПЧВ(1,2), ввёл переменную "Статус", что бы убедится, что связь есть, но на кнопку ПУСК не реагирует. Пробовал четыре варианта "Старшим регистром вперёд", "старшим байтом вперёд" - не помогает. Может кто то уже имеет опыт по подключению? Поделитесь.
    Заглянул в менеджер компонентов. Там ПЧВ(1,2) - это макрос, а шаблон - ПЧВ1_3(М01). Так что вы скачали и как настроили?
    Лучше приложите файлик с проектом. А так, гадать можно бесконечно

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Можно добавить, что на ПР200 для перевода в режим "мастер" нужно не только в программе режим работы поменять, но и на соответствующем сетевом интерфейсе ПР200 ещё и джамперы переставить в режим "мастер", по умолчанию сконфигурировано в режим "слейв"!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно добавить, что на ПР200 для перевода в режим "мастер" нужно не только в программе режим работы поменять, но и на соответствующем сетевом интерфейсе ПР200 ещё и джамперы переставить в режим "мастер", по умолчанию сконфигурировано в режим "слейв"!
    Написано, что в режиме "мастер" джамперами подключаются подтягивающие резисторы к линиям - на правильность работы наверно не сильно влияет

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Написано, что в режиме "мастер" джамперами подключаются подтягивающие резисторы к линиям - на правильность работы наверно не сильно влияет
    Тогда это не логично, в смысле, зачем что-то переключать, если это не влияет на работу устройства?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Все это я сделал: настроил частотник для управления по RS-485 по инструкции к частотнику параметры F01, F12, в ПРке установил джамперы как надо - мастер, адрес, скорость, и создал переменную в настройках - "статус". Если связи нет - она=0, связь есть - =1. В примере, который Вы мне советовали, есть блок "Активация управления по RS". Он обязателен, или это наворот?
    Последний раз редактировалось gecha; 28.11.2024 в 22:20.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Все это я сделал: настроил частотник для управления по RS-485 по инструкции к частотнику параметры F01, F12, в ПРке установил джамперы как надо - мастер, адрес, скорость, и создал переменную в настройках - "статус". Если связи нет - она=0, связь есть - =1. В примере, который Вы мне советовали, есть блок "Активация управления по RS". Он обязателен, или это наворот?
    Я обычно ставлю галочку запись по изменению и всё работает, без этой галки у меня не заработало как я не изощрялся, правда давно это было, я ещё на форуме с Юрием Ревакой спорил по этому вопросу, он уверял , что можно переменную запись сделать логической единицей и всё заработает, но у меня так не работало, несмотря на его заверения, я несколько раз проверял!!!

    Галочка.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2024 в 23:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    В настройках прибора есть "Запись по изменению". Если это она, то галочка стоит

  9. #9

    По умолчанию

    Извиняюсь, а где эта галочка?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Так для настройки связи лучше вообще пока шаблоны отставить в сторонку один регистр опрашивайте, например аналогового входа, при опросе мигает светодиод на корпусе ПЧВ1 где-то под съёмной панелью оператора, сразу видно будет, в смысле, может А и В перепутали?

    Ток 60 клеммы.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2024 в 00:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 162425262728 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •