Файл 777 не открывается ,он не для каскады , это похоже кодесис...Попробуйте плк к ОПС подключить ,проверить бибку модбаса
Последний раз редактировалось rovki; 15.02.2020 в 17:26.
электронщик до мозга костей и не только
Про планшет понятно ,а ПЛК через езернет ...Что показывает ОПС ? Без ошибок?
электронщик до мозга костей и не только
Да ПЛК через езернет. В ОПС ошибок вроде нет.2020-02-15_23-30-21.png2020-02-15_23-31-01.png
Поробуйте еще поставить паузу в посылках, в настройках сервера в каскаде . У вас треугольники под разными компонентами появляются? Или под одним?
электронщик до мозга костей и не только
Паузу в каскаде менял, чем больше пауза тем на дольше хватает соединения, но все равно связь отваливается. Треугольники под разными компонентами появляются, потом исчезают и так по кругу
А что у вас за библиотеки?
У вас нарушен порядок регистровadresac_plc2.jpg
Последний раз редактировалось liga_blunt; 15.02.2020 в 20:03.
Извините не знаю как ответить на ваш вопрос. 2020-02-16_00-09-04.png
Посмотрите как распределяются регистры в конфигураторе. 8bit+8bit= 1регистр. и так далее посмотрите что у вас получается. Почитайте о распределении регистров если вы его назвали 1 это совсем не значит что так оно и есть