  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,193

    По умолчанию

    Уговорили))

  2. #2

    По умолчанию

    Заказчик еще хочет, чтобы каждые 5 минут отображалось окно, если авария еще есть, а окно закрывали.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
    Заказчик еще хочет, чтобы каждые 5 минут отображалось окно, если авария еще есть, а окно закрывали.
    Функц. область, работа по биту аварии и цикл 300 сек. (галку снять), внутри открыть окно аварии, действие Видимое.

  4. #4

    По умолчанию

    Как всё несложно оказалось. Спасибо Вам за помощь.)))

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
    Заказчик еще хочет, чтобы каждые 5 минут отображалось окно, если авария еще есть, а окно закрывали.
    Я бы не делал ф. областей для вызова сигнального окна.
    Просто продублируйте существующее, в качестве периода повтора задать ему 5мин, по аналогии с постом https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post400247
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Приветствую. Ещё "глупый" вопрос: а можно с помощью макроса не просто открыть окно, а в режиме "Скрытое"
    зы. в хелпе и по форуму не нашёл.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    подскажите, как сделать, чтобы появился нужный экран при включении панели в зависимости от состояния бита ?
    Тоесть если бит сброшен панель стартует с экрана1 если установлен, то с экрана2.
    Спасибо!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    подскажите, как сделать, чтобы появился нужный экран при включении панели в зависимости от состояния бита ?
    Тоесть если бит сброшен панель стартует с экрана1 если установлен, то с экрана2.
    Спасибо!
    Если у вас этот бит находится в энергонезависимой памяти, например PFW300 бит 0, то сделайте 2 глобальных функц. области. В одной запуск после включения панели, в ней переход на экран 1. (Можно 1 область и не делать, если при включении панель выходит на 1 экран)
    Во второй ФО, запуск по биту PFW300.0, внутри переход на экран 2.
    При первом включении записать бит в память.

    А вообще то управлять экранами можно из ПЛК, установив управление регистром, в настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2023 в 14:54.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    запуск по биту PFW300.0
    не вижу там такого, только при переключении бита, тоесть по фронту или спаду

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Спасибо!
    так вот задачапохожая, на входе пр200 выключатель руч/авт, он пишется в PSB265, при старте системы панель должна показать именно тот экран, в каком тумблер находится, на момент включения.

Страница 251 из 378 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •