Уговорили))
Уговорили))
Заказчик еще хочет, чтобы каждые 5 минут отображалось окно, если авария еще есть, а окно закрывали.
Как всё несложно оказалось. Спасибо Вам за помощь.)))
Я бы не делал ф. областей для вызова сигнального окна.
Просто продублируйте существующее, в качестве периода повтора задать ему 5мин, по аналогии с постом https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post400247
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Приветствую. Ещё "глупый" вопрос: а можно с помощью макроса не просто открыть окно, а в режиме "Скрытое"
зы. в хелпе и по форуму не нашёл.
Здравствуйте!
подскажите, как сделать, чтобы появился нужный экран при включении панели в зависимости от состояния бита ?
Тоесть если бит сброшен панель стартует с экрана1 если установлен, то с экрана2.
Спасибо!
Если у вас этот бит находится в энергонезависимой памяти, например PFW300 бит 0, то сделайте 2 глобальных функц. области. В одной запуск после включения панели, в ней переход на экран 1. (Можно 1 область и не делать, если при включении панель выходит на 1 экран)
Во второй ФО, запуск по биту PFW300.0, внутри переход на экран 2.
При первом включении записать бит в память.
А вообще то управлять экранами можно из ПЛК, установив управление регистром, в настройках.
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2023 в 14:54.
не вижу там такого, только при переключении бита, тоесть по фронту или спадузапуск по биту PFW300.0
Спасибо!
так вот задачапохожая, на входе пр200 выключатель руч/авт, он пишется в PSB265, при старте системы панель должна показать именно тот экран, в каком тумблер находится, на момент включения.