Страница 250 из 498 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #2491
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    чего там сложного,
    Сказал доктор ,удалив аппендицит больному.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2492
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Сказал доктор ,удалив аппендицит больному.
    но ведь аппендицит, мозг то надеюсь не вынес, даже не затронул

  3. #2493
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Доктору видней ,надеюсь
    Эх ,было бы время и стимул ,реализовал бы все библиотеки (возможные)ПЛК в макросах для ПР ,с учетом его специфики.Вот тогда бы пользователи ПЛк без проблем совместно использовали и ПР и ПЛК.Пользователи ПЛК обленились им готовые библиотеки подавай ,не хотят в мелочах копаться .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 19:08.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #2494

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А что вы хотите сделать в общих чертах ,может намекну куда копать
    Есть сигнал например 60 импульсов в час это расход 60 литров на час. Вес импульса 1литр/имп
    Задумка есть реализовать на ПР счётчик. Причём чтобы зависил от времени.. Точнее показывал расход мгновенное значение. Где то видел макрос в этой теме. Но задача будет другая, сделать изменения например на вход поступает 60 импульсов в час, а на выходе напрммер на 10% процентов меньше.. тоесть 54 будет в час..

  5. #2495

    По умолчанию

    Как я вижу надо на входе постоянно следить за временем между сигналами и потом уже коректировать время между импульсами на выходе, причём увеличеное время на коректируемое значение (к примеру 10% получаеться если взять отрезок времени 5 минут на входе пришло 5 импульсов а на выходе только 4 прошло за такой же промежуток времени.. Получаеться уменьшение на 20%

  6. #2496
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Кстати, раз уж заинтересовались, вот над чем я бился так и не победил, из-за нехватки SEL-ов, MAX, MIN и LIMIT-ов
    VAR_INPUT
    T_EXT : REAL;
    T_INT : REAL;
    OFFSET : REAL;
    T_REQ : REAL;
    END_VAR
    VAR_INPUT CONSTANT
    TY_MAX : REAL := 70.0;
    TY_MIN : REAL := 25.0;
    TY_CONFIG : REAL := 70.0;
    T_INT_CONFIG : REAL := 20.0;
    T_EXT_CONFIG : REAL := -15.0;
    T_DIFF : REAL := 10.0;
    C : REAL := 1.33;
    H : REAL := 3.0;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    TY : REAL;
    HEAT : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    tr : REAL;
    tx: REAL;
    END_VAR
    и тело
    tr := T_INT + OFFSET;
    tx := (tr - T_EXT) / (T_INT_CONFIG - T_EXT_CONFIG);

    IF T_EXT + H > tr THEN
    TY := 0.0;
    ELSE
    TY := LIMIT(TY_MIN, tr + T_DIFF * 0.5 * tx + (TY_CONFIG - T_DIFF * 0.5 - tr) * EXPT(tx, 1.0 / C), TY_MAX);
    END_IF;

    TY := MAX(TY, T_REQ);
    HEAT := TY > 0.0;
    вроде как погодозависимый график, а сделать терпения не хватило, размер холста маленький, вложений собственных функций не сделать, стандартных не хватает, бесит

  7. #2497

    По умолчанию

    ооо я тоже хотел сделать погодозависимый график.. только по каждой точке температуры.. Меня остановило только то что у ПР не входа Термосопротивлений, завести можно через нормирующую головку а две головки это 2 тысячи рублей.. как бы получаеться что почти ПЛК 73 (((( только без индикации.. ТРМ двуканальный брать с выходами 4-20 мА.. тоже не вариант .. дотягивает до того же ПЛК

  8. #2498
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вот нашел несколько макросов ,но есть еще ,надо искать
    Да без вложений макросы в макросы серьезных применений не сделать
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 19:23.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #2499
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    только по каждой точке температуры
    а в представленном коде разве не по каждой точке, все что между максимумом и минимумом, всё же учтется или я недопонимаю что в этой "кухне"
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg owen.jpg (171.2 Кб, Просмотров: 22)

  10. #2500
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот нашел несколько макросов ,но есть еще ,надо искать
    да я вроде всё посмотрел ЛИМИТ-а не находил, но это собственно последовательно прогнать проверки на максимум и потом на минимум или наоборот, да и как представлю, что это размещать надо, так холодный пот проступает

Страница 250 из 498 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя