    не, не робот. ПР200 поставлю. Да и это поставлю, если будет в проекте и изменить его не буду в силах.
    А не нравится то, что при наличии дилера ждать приходится по месяцу-полтора из ремонта. Подмену не дают. на одном объекте ПЛК и модуль ввода и оба с проблемами по цепям питания. Да и форум читаю, 110-я серия тоже как-то не вписывается. Не очень хочется потом плясать с бубном.

    Так что спасибо, Овен будет стоять только от хорошей жизни.

    з.ы. ежели что, я тут Овен как раз защищаю, что Cs-Cs выбрал не те размеры шкафа, тип кабеля и т.д.

    И вот кстати глядя на фотку в 251. Все супер, компоновка и т.д. Но вот вопрос, а нельзя было сделать модули с Ethernet, но чтобы при наличии ПЛК они подключались к нему по внутренней шине ? хотя наверное разные люди живут в разном времени.... вроде сейчас 2020.. не ?
    Последний раз редактировалось melky; 12.05.2020 в 22:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Но вот вопрос, а нельзя было сделать модули с Ethernet, но чтобы при наличии ПЛК они подключались к нему по внутренней шине ?
    Кстати есть такое в желаниях, но как всегда вопрос в возможностях. Пока что пляшем в другом балете
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,281

    По умолчанию

    Кстати на счет болтовых клеммников, Овен реально не понимает, что они НЕУДОБНЫ ? ведь даже в горизонтальном исполнении, чтобы открутить провод с нижнего ряда, надо освободить и снять провода верхнего ряда. А тут вы еще в плотном монтаже модулей сделали их вертикальными с ограниченным пространством для подключения...

  4. #4

    По умолчанию

    Все он понимает, но поставили задачу максимальной компактности - её выполнили.
    Понятно, что по подключению 110 серия менее удобна классического DIN речного корпуса условного МВА.

  5. #5

    По умолчанию

    pt200, а про это что скажешь ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (6.4 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось IVM; 13.05.2020 в 19:09.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    pt200, а про это что скажешь ?
    Так это же классика, только с подтяжкой входа к земле( кстати 2й БП не нужен, все датчики( да и сам модуль тоже) питаются от 1го).

    Самое сложное подобрать резистор( не зная схемотехнику входной цепи модуля)

    Можно попробовать прикинуть( из документации):

    Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА
    Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В

    т.е. ( 24В - 8.8В) / 5.5мА ~ 1.4кОм ( с запасом и округляем)

    Соответственно при сработке датчика: 24В / 1400 ~ 17мА * 24В ~ 0.4Вт

    Ток для среднестатистического датчика, вроде, не страшный получился, а вот мощность уже не приятная( горяченький будет)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Так это же классика, только с подтяжкой входа к земле( кстати 2й БП не нужен, все датчики( да и сам модуль тоже) питаются от 1го).

    Самое сложное подобрать резистор( не зная схемотехнику входной цепи модуля)

    Можно попробовать прикинуть( из документации):

    Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА
    Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В

    т.е. ( 24В - 8.8В) / 5.5мА ~ 1.4кОм ( с запасом и округляем)

    Соответственно при сработке датчика: 24В / 1400 ~ 17мА * 24В ~ 0.4Вт

    Ток для среднестатистического датчика, вроде, не страшный получился, а вот мощность уже не приятная( горяченький будет)
    Входное сопротивления модуля легко определить опытным путем. Надо подать на вход 24 В и замерить ток в цепи. Далее вычисляем Rвх = 24/Iвх. Мощность резисторов в коллекторных цепях транзисторов датчиков должна быть 1 Вт и ничего греться не будет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (6.7 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 4.png (6.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.png (7.2 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 3.png (7.3 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось IVM; 17.05.2020 в 14:56.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Входное сопротивления модуля легко определить опытным путем. Надо подать на вход 24 В и замерить ток в цепи. Далее вычисляем Rвх = 24/Iвх.
    В том то все и дело, что не стоит на это полагаться( чтиво: https://www.compel.ru/lib/96415): там может быть знатно накручено.

    В соответствии с ГОСТ, рабочий диапазон входа состоит из области «ВКЛ», области перехода и области «ВЫКЛ». Для входа в область «ВКЛ» необходимо, чтобы были одновременно превышены минимальные значения тока и напряжения. Для постоянного напряжения питания 24 В вход типа 1 должен переходить в состояние «ВКЛ» при напряжениях 15…30 В при токе 2…15 мА. Для входа типа 2 напряжение включения составляет 11…30 В при токе 6…30 мА. Для входа типа 3 диапазон напряжений включения составляет 11…30 В при токе 2…15 мА.

    P.S. Кстати ОВЕН: отклоняемся от ГОСТа ( по напряжению)


    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Мощность резисторов в коллекторных цепях транзисторов датчиков должна быть 1 Вт и ничего греться не будет.
    https://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_str_ResCF.pdf/$FILE/str_ResCF.pdf

    В зависимости от типа 1Вт резистор будет горячее окружающей среды на +35С или +60С ( 30+60 уже сильно горячо)

  9. #9

    По умолчанию

    melky Касательно нормативки понял. Я думал, что есть какие-нибудь указания про шлейф и правила его использования и думал узнать новое.
    Остальное я не всё понял, поэтом отвечать не буду, чтобы не запутать и не запутаться.

    pt200 За инструкцию к Мицубиське спасибо!! Надо чтобы ОВЕН такое же взял на вооружение - такие же картинки и указания длин проводов.

    IVM, pt200 Блин, а про подтяжку - это МЫСЛЬ! Вот этот вариант я бы сделал бы!

    Отчитываюсь про монтаж. Домонтировал вчера все модули, всех их настроил, всё запустил по кольцу RSTP. Крутая штука!
    OwnIO0-1.jpg OwnIO0-2.jpg OwnIO0-3.jpg
    * Сами модули мне понравились. Да, по Modbus TCP работают быстрее на CodeSys v3 (исследования скоростей я ещё буду проводить). В большие шкафы их буду ставить, скорее всего. С запасом места вокруг и с подводом с двух сторон.
    * Все провода улеглись еле-еле, на пределе. НО! Рекомендации использовать НШВИ на 0,5 квадратов НЕ помогут, так как физические размеры юбочек у НШВИ на 0,75 и 0,5 одинаковые. Прилагаю фотку (я их там просто напихал):
    OwnNSHVI.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Cs-Cs, померь ток потребления по дискретному входу МВ210-204.

Страница 25 из 66 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •